    [Документация

Кольцевой или тупиковый трубопровод ВПВ

AWSoft 24.06.2022 17:11 5 / 2207 BTS 27.06.2022 20:02    
 * *Здравствуйте.
В СП 10.13130.2020 явно отсутствует требование по устройству кольцевого трубопровода ВПВ.
Судя по п. 3.56 можно делать тупиковый трубопровод, если его длина не превышает 200 м, независимо от количества ПК на нем.
Чем руководс
=>AWSoft ®[27.06.2022 12:35:52] 8.4 К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено т 
    [Документация

Противопожарная стена в месте примыкания перехода

newtrad 24.06.2022 11:45 11 / 1897 Comfire 27.06.2022 12:11    
 * *Добрый день. Здания различного класса ФПО, существующее и проектируемое, соединяются пешеходным переходом. Как отделить переход от существующего здания, чтобы не пришлось суммировать его площадь к площади этажа в пределах пожарного отсека? Вариант: сделат =>"всего этажей 10" это не ошибка? " У каждого здания площадь этажа в пределах пожарного отсека максимально допустимая" Для вокзала  
    [СПЗ

Можно ли сейчас производить монтаж по Проект по СП5 от марта (октября) 2021

Орион 22.06.2022 23:38 2 / 1647 Sanqio 27.06.2022 11:58    
 * *Доброго времени суток! Коллеги помогите разобраться как поступить. Ситуация: есть проект сделанный по СП 5, Госэкспертизы пройдены после 1 марта 2021 года, на самом проекте стоит дата 10.2021. Можно ли сейчас производить монтаж по данному проекту? Какие п =>Вот тема на Такире, тут все коротко и ясно описано: [ссылка] 
    [Документация

ИПДЛ с минимальным расстоянием м/у приёмником и излучателем 4 м.

Вечный_студент 23.06.2022 11:50 8 / 1224 Eugen-19 24.06.2022 19:45    
 * *Здравствуйте, коллеги. Подскажите модель ИПДЛ, в котором минимальное расстояние между приёмником и излучателем 4 м. Помню, был такой, но не могу вспомнить его маркировку. Система безадресная. =>Ув. Вечный_студент, попробуйте обработать светофильтр ИПДЛ тонкой шлифовальной шкуркой. Только не переусердствуйте. О результатах не забудьте сообщить.  
    [СПЗ

Разные алгоритмы для разных частей зданий

kazakru 21.06.2022 11:50 25 / 1885 smrnv 24.06.2022 10:29    
 * *Добрый день, имеются много типовых зданий учебных учреждений состоящих из трех частей разной этажности разделенные коридорами по первому этажу типа таких: на карте - [ссылка] =>[QUOTE ifbbpro ® 44171#20] Адрес роли не играют. [/QUOTE] C этим невозможно не согласиться, формальный адрес (в первую очередь он "почтовый") никак не 
    [СПЗ

Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м.

Ник35-1 22.06.2022 17:35 12 / 1618 krit 23.06.2022 14:58    
 * *Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м. =>аналогичных извещателей уйма... даже с лучшими характеристиками. ИП329/330 вбейте в яндексе. и у полисервиса и у спецприбора... 
    [Документация

СПС в соляной комнате

Вечный_студент 22.06.2022 9:07 2 / 1164 RBPencil 23.06.2022 12:58    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, требуется ли оборудовать соляную комнату СПС, и, если требуется, какие извещатели подойдут для подобного помещения? =>Мы термокабель используем, ДИПы быстро из строя выходят (окисление и нарост "бороды" на отверстиях) Первые ДИПы заменили через месяц после сдач 
    [Документация

Требуется разработчик МОПБ

cimurg911 21.06.2022 21:22 0 / 1192    
 * *Добрый вечер. Требуется внештатный специалист (долгосрочное сотрудничество) на разработку МОПБ (в основном жилые здания в т.ч. высотные, иногда офисные). Желательно опыт прохождения МГЭ/КЭЦ. Краткое резюме с примерами выполненных объектов прошу отправлят =>  
    [ГОЧС

ЛСО на объекте Дорогое удовольствие или как?

sqwer86 21.06.2022 13:51 0 / 1961    
 * *Подскажите, кто сталкивался по созданию ЛСО на объекте? Дорогое удовольствие или как? Я понимаю ,что в зависимости от объекта, но хотя бы примеры. Заранее спасибо.
[Ув. sqwer86 теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Прав
=>  
    [Прочее

Проект организации строительства на АУПТ

PAtrifon 17.06.2022 11:06 9 / 1501 Comfire 20.06.2022 15:59    
 * *Здравствуйте, кто-нибудь разрабатывал ПОС для АУПТ, календарный график? Какими нормативными документами пользовались? =>Авантюрист, это не казуистика. Казуистика - это про другое. Для чего употреблять термины, смысла которых не понимаете? Вы изначально неправильно прим 
    [Прочее

Кто бы сделал Проект пожарной защиты нефтехранилища? РВС 1000, машзал

Jan 20.06.2022 9:26 1 / 1278 Karpov 20.06.2022 12:55    
 * *Здравствуйте.
Не знаю пишу правильно или не в ту тему но все же.
Не могли бы подсказать организацию или специалистов имеющих опыт по проектированию пожзащит для объектов нефтехранилищ?
Оорганизация не большая, но в наследство к котельной от
=>Пожнефтехим - специализируются. одна из. 
    [Документация

Вопрос №35 Побудительные трубопроводы установок газового пожаротушения следует выполнять из...

Karamnoff 13.05.2022 13:16 4 / 1627 Karamnoff 20.06.2022 10:58    
 * *
Подскажите, может кто разбирался. Вопрос №35 из перечня (того самого)).
Побудительные трубопроводы установок газового пожаротушения следует выполнять:
1. Из стальных труб, а также труб из латуни или нержавеющей стали.
2. Из стальных труб ил
=>Спасибо! 
    [Документация

Вертикальные лестницы эвакуация

FIRE_MAN 15.08.2013 17:41 13 / 3236 deader 20.06.2022 10:16    
 * *
Здравствуйте коллеги.
Затронем процесс проектирования вертикальных лестниц для обслуживания оборудования.
Буквально недавно на экспертизе нам зарубили вертикальную лестницу на площадку для обслуживания мостового крана, обосновав это тем, что в СП
=>ВСех приветствую. Вот тоже столкнулся с вопросом применения вертикальной лестницы для доступа на площадку обслуживания оборудования. абзац 2 п. 8.2.8 
    [СПЗ

Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтиро

Andrey1963 17.08.2021 5:16 10 / 1978 asol611 20.06.2022 10:08    
 * *
Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтированной системы.Проектировщик, специалист ПНР, или кто то другой? Какими документами это регламентируется? =>>>>Какими документами это регламентируется?> ;>>
Регламентируется договором с исполнителем работ (проектировщиком, наладчиком и т.д.).
 
    [СПЗ

Сколько стоит сейчас по России расчёта пожарных рисков и экспертиза проект (по отдельности)

Dimma 10.06.2022 11:08 6 / 1947 01-911 20.06.2022 9:21    
 * *Меня в основном интересует для Воронежа. Предполагайте, что в проекте будет на ПС, и пожаротушение и оповоещение. В интернете пишут якобы от 6000 рублей за расчёт пожарных рисков, а экспертиза проекта 25000 рублей. =>К сожалению, на этом рынке услуг сейчас дикий капитализм... Соответственно, жить с последствиями качественного/некачественного (ненужное зачеркнуть) выбор 
    [Документация

Временное пребывание людей

Вечный_студент 14.06.2022 13:48 17 / 5788 гешан 18.06.2022 21:14    
 * *Добрый день, коллеги.
В п. 4.8. СП3.13130.2009 сказано про "места постоянного или временного пребывания людей". Подскажите, в каком нормативном документе прописано, что считается временным пребыванием людей.
=>Ув. Гешан, признайте уж ошибку и согласитесь что ВНИИПО в последнем предложении письма допустил явную оговорку.=Админ ® Признаю!И прошу извинить.  
    [Прочее

Помогите с написанием диплома. тема - материалы для ФЭС.

alexwer 10.06.2022 14:48 5 / 1744 Лист 01 17.06.2022 17:00    
 * *Коллеги, пишу диплом по ФЭС. Скоро защита. Нужно что-то родить...Поделитесь кто чем может. Может есть проект ФЭС посмотреть, или сметы, или информация по монтажу... Экономическая составляющая также. Вообще тема - материалы для ФЭС. Тут я попал, т.к. всё к =>А с научным руководителем общались? Вообще-то он вам для этого и дан, чтобы направлять и помогать) Подойдите, вас не укусят. Объясните, что швах и не знает 
    [Документация

дооборудование системы АПС, смонтированной по СП 5.13130.2009

Асашай 26.05.2022 17:07 70 / 5746 Comfire 17.06.2022 11:26    
 * *
Всем привет! Есть вопрос - на объекте имеется АПС, смонтированная по СП 5.13130.2009. Сейчас необходимо некоторые помещения дооборудовать пожарными извещателями. Вопрос следующий - если применять новый СП 484, то вся система АПС ему не соответствует. Нево =>Брандмауэр-СБ, возьмите все эти ГОСТы, ТР ЕАЭС, 123-Фз и поймите разницу между техн.средствами, установками, системами и пр.
Или ветку прочтите. Недавн
 
    [СПЗ

Совместная прокладка силовых и слаботочных сетей систем противопожарной защиты

dizel2012 05.04.2021 13:05 28 / 10693 Igor_70 17.06.2022 9:32    
 * *Неожиданно выплыл вопрос. СП5.13130.2009 успешно отменен. А там был пункт.
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и
=>>Отметив некоторые пункты СП5, никто не отменял более суровые требования ЭОМ: Отменив СП5 в этом месте образовалась дыра потому что МЭК 60449 не расп 
    [СПЗ

как оформить Паспорт ОКЛ

Nail_N 16.06.2022 8:06 14 / 3584 Nail_N 17.06.2022 7:22    
 * *
Всем доброго времени суток!
Прошу оказать помочь по паспорту ОКЛ.
К слову мы собираем к примеру одноблочную установку, в составе проекта есть огнестойкая кабельная линия.
Заказчик требует паспорт ОКЛ (паспорт качества на электромонтажные из
=>Доброе утро!
Владимир, времена сейчас такие кто то зарабатывает деньги придумываю всякую ересь на подобии этого, а кому то приходится выпутываться из т
 
    [СПЗ

В проекте заложено порошковое пожаротушение подземной стоянки

Dimma 09.06.2022 23:25 14 / 1964 Асашай 16.06.2022 18:16    
 * *1. Проект вроде как прошёл экспертизу 2. Но, я здесь читал, что в подземных стоянках нельзя использовать порошковое пожаротушение, писали здесь, даже боксового типа 3. Если действительно нельзя делать порошковое пожаротушение(проект я не видел, но зна =>Jamal! Можете прислать ответ ВНИИПО по поводу доставки первичных средств пожаротушения к зданиям производственных объектов? Почта fireman36@mail.ru 
    [Служба

Разрешение на строительство. Участок в зоне противопожарного разрыва до лесных насаждений

Matveichev 31.05.2022 22:53 40 / 3732 Comfire 16.06.2022 15:54    
 * *Прошу помощи.
Есть участок в деревне узкий и длинный, в глубину максимум 25 метров, граничит с лесом, мечтаю построить там дом. Сосед рядом построил и оформил до леса 5-10 метров у него.
Получил сейчас ГПЗУ. А там чёрным по белому Участок в зоне п
=>Как я это понимаю, я выше написал. С этой "примыкающей к лесу застройкой" не все ясно, Есть территории малоэтажной жилой застройки, есть приуса 
    [Служба

Обучение, приказы № 806, 596, помогите разобраться

Beginner 16.06.2022 13:27 0 / 1437    
 * *Добрый день. Итак, в соответствии с п. 1 приказа 806 проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) лица: 1) являющиеся ответственными на объектах с массовым пребыванием (МП) людей; 2) руководители эксплуатирующих и управляющих о =>  
    [СПЗ

Наружные сети или нужно ли строить для СПЗ отдельную кабельную канализацию?

Koui 25.02.2022 12:38 21 / 2253 KMAs 16.06.2022 10:06    
 * *Разобьём вопрос на 2: 1. Распространяется ли требования СП6 на оптический кабель? 2. Между двумя зданиями организована связь по RS-485 (экранированный кабель, 2 пары). согласно СП6 п.6.6, нужно строить отдельную кабельную канализацию для кабелей СПЗ? н =>Добрый день! Koui , как все таки решился Ваш вопрос?  
    [СПЗ

Прокладка линий ПС под слоем штукатурки

vladS 20.10.2007 21:48 3 / 2083 emo 16.06.2022 8:04    
 * *Господа, а правильно ли при монтаже шлейфов АПС в новостройке прокладывать линии «под слоем мокрой штукатурки» . ГПН что то внимания не обращает ,им лижбы СОУЭ соответствовало . Но вкрадывается сомнение: где то я читал , что шлейфы ПС должны прокл =>А если стена покрыта деревянной дранкой и слоем штукатурки - допустимо ли прокладывать кабели ПС в бороздах под штукатуркой? 
    [СПЗ

как защитить пространство под куполом в православном храме со световым барабаном

emo 15.06.2022 22:06 1 / 1368 Comfire 16.06.2022 4:11    
 * *Всем добрый день.
Есть объект - православный храм со световым барабаном, увенчанном куполом.
Не совсем понимаю, как защитить пространство под куполом. Диаметр барабана 7м, высота в самой верхней точке - 17м, т.е. обычные дымовики под куполом мы
=>8.1.2 При отсутствии технической возможности оборудования культовых зданий инженерными системами пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормат 
    [СПЗ

внутришкафная проводка шкафа пожарной сигнализации

Mikhail_PM 20.02.2021 2:47 31 / 2339 newtrad 15.06.2022 11:09    
 * *Добрый вечер, коллеги. Вопрос про внутришкафную проводку шкафа пожарной сигнализации. 1) могу ли я внутри шкафа использовать ПуГВнг(А)-LS монтажный провод (не FRLS) с показателем пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, Если не мог =>Требования к кабелям касаются в основном линий электропроводки, а ШПС это что-то вроде единицы электрооборудования, которая должна отвечать требованиям по 
    [Документация

Количество пожарный проездов на территорию, близлежащую к зданию организации торговли (Ф 3.1)

123_name 15.06.2022 9:31 3 / 1231 Comfire 15.06.2022 10:29    
 * *Уважаемые коллеги, интересует Ваше мнение. Существует здание ТЦ, для организации проезда на территорию предусмотрены два пути. В последствии данные проезды использовались водителями авто, для сквозного проезда через территорию ТЦ. В целях исключения факта =>СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничени 
    [Прочее

Противодымная вентиляция в коридоре, оборудованном пожаротушением

dalexeus 14.06.2022 10:20 1 / 1539 qwerty 15.06.2022 2:15    
 * *Здравствуйте. В п. 7.3 "а" СП 7.13130.2013 говорится, что противодымная вентиляция не требуется: "на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и =>нет 
    [Документация

Отделка путей эвакуации в Ф3.7

sergey_ko 24.03.2022 19:00 18 / 2226 yash_a 14.06.2022 16:04    
 * *Добрый день!

Подскажите, какие требования предъявляются к отделке путей эвакуации в Ф 3.7? Может у кого то есть разъяснение?
=>[ссылка] 