Совместная прокладка силовых и слаботочных сетей систем противопожарной защиты

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2021 13:05:00]
 Неожиданно выплыл вопрос. СП5.13130.2009 успешно отменен. А там был пункт.
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

Единственное, что еще нашел, это не наш документ - ПУЭ.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Т.е. на данный момент два варианта:
1. Силовые цепи сетей противопожарной защиты можно прокладывать в одном коробе со слаботочкой.
2. Исходя из ПУЭ сети речевого оповещения на напряжение 100В необходимо прокладывать в отдельном коробе, трубе, рукаве от цепей на напряжение менее 42В


[05.04.2021 13:34:00]
 >сети речевого оповещения на напряжение 100В необходимо прокладывать в отдельном коробе, трубе, рукаве от цепей на напряжение менее 42В

Явно же указано "110 В и более". Линии напряжением от 60 до 110 В можно прокладывать с линиями напряжением до 60 В. Их жилы только нельзя голыми руками трогать, как жилы шлейфов сигнализации.


[05.04.2021 14:04:19]
 

>>>>Неожиданно выплыл вопрос. СП5.13130.2009 успешно отменен.>>>>

Но СП 6 пока действует.

4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.


[05.04.2021 15:57:58]
 Georg этот пункт как раз отменили приказом МЧС.
Владимир 227. Т.е. у меня питание 380В на двигатель пожарного насоса можно тянуть в одном лотке с адресной ДПЛС?


[05.04.2021 20:10:56]
 >>>>Т.е. у меня питание 380В на двигатель пожарного насоса можно тянуть в одном лотке с адресной ДПЛС?>>>>>

Исходя из пункта так оно и есть. Если читать ПУЭ там под слаботочкой подразумеваются линии 48в и ниже. Если придерживаться этого то и СОУЭ 100в нельзя прокладывать с ДПЛС.


[05.04.2021 20:25:42]
 ***Если придерживаться этого то и СОУЭ 100в нельзя прокладывать с ДПЛС.
Тогда надо на 30 В переводить, дешевле обойдется:).


[06.04.2021 9:03:58]
 >Если читать ПУЭ там под слаботочкой подразумеваются линии 48в и ниже.

Техника связи никак не ограничивается напряжением. Например, сети проводного вещания имеют напряжение 30 В - 120 В - 960 В.

Сам термин "слаботочные" устаревший, от него отказались 50 лет назад. Заменили на термин "связь". В своде правил используют как раз правильный термин "линия связи".

В ПУЭ говорится о сверхнизком, безопасном сверхнизком напряжении.


[06.04.2021 10:17:43]
 ***Техника связи никак не ограничивается напряжением
И нет ограничений по совместной прокладке.

***Например, сети проводного вещания имеют напряжение 30 В - 120 В - 960 В.
У вас устарелые сведения. Распределительная сеть давно не 120 а 240 В, а остальное правильно.


[06.04.2021 11:18:09]
 В перечне к 123-ФЗ есть ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) "Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех".

п. 444.6 Разделение цепей - требования по прокладке для защиты от помех и отсылка к ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) "Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током", который для совместной прокладки требует, чтобы напряжение для любых кабелей в пучке соответствовало кабелю с наивысшем напряжением.

Например, КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5 - напряжение 300 В. С цепью 380 В нельзя.


[06.04.2021 15:53:09]
 Уже какой-то довод. А 100-вольтовые цепи получается можно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Совместная прокладка силовых и слаботочных сетей систем противопожарной защиты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.