Имеется двухэтажная база отдыха. Семь комнат первого этажа выходят непосредственно на улицу. Семь комнат второго этажа выходят на открытую террасу с лестницей. Для монтажа СПС предполагаем в каждом помещении аналоговые ДИП + ИПР. И если можно одним шле |
=> | koks ®, спорно, если адресная, то можно и в один шлейф, с бризами. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 03.08.2023 15:45 | 4 / 846 | Gun | 11.08.2023 20:42 | |
| * * | коллеги, прошу высказать ваше мнение по следующему вопросу:
п.6.1.42 регламентируются встройки/вставки только в зданиях С0 и С0-С3 для IV, а вот уже встройки/вставки без административных и бытовых помещениями могут размещаться по принципам п.6.1.43? |
=> | У меня к вам тоже вопрос по даной теме. Встройкой или вставкой вы считаете группу помещений в которых располагается различный персонал, даже не относящийся | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 01.08.2023 9:39 | 12 / 1174 | ifbbpro | 10.08.2023 14:37 | |
| * * | Добрый день!
Как кто исполняет требования по тексту, не вызывающему панику, в больницном корпусе с наличем стационара Ф1.1 и поликлиники Ф3.4.
В стационаре нужен текст, не вызывающий панику, в поликлинике - обычный текст. Хочется всё сделать на руб |
=> | >в принципе пожар - это тоже ЧС
Для оборудования при ЧС есть отдельный технический регламент. Если при пожаре ведутся аварийно-спасательные работы, с | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 10.08.2023 8:07 | 4 / 823 | Jamal | 10.08.2023 14:27 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть производственное здание, разделенное на два пожарных отсека с различными пожарно-техническими высотами (10 м и 15 м).
Допускается ли для отсека высотой менее 12 м обеспечить расстояние от края проезда до стены этого отсека не менее 25 |
=> | тогда проблем то нет вроде как | |
 |  |
 |
| [Документация] | | avantt3ch | 08.08.2023 13:23 | 11 / 1135 | Comfire | 10.08.2023 12:35 | |
| * * | Добрый день!
Коллеги, прошу подсказать как решаете проблему наружного противопожарного водоснабжения для наружных установок?
Учитывая что в СП 8.13130.2020 требований нет, но это же не дает право писать нормативно не требуется.
Выполнение СТУ? |
=> | ===по ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 эту будку можно вообще не тушить===
Вы достаточно вольно трактуете приведенную норму закона. Нет в этой статье про "вообще | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 18.12.2020 11:20 | 24 / 4241 | Sereganika | 09.08.2023 19:14 | |
| * * | Всем привет! Помогите разобраться с требованием:
4.4.11. Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил,
должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через
вестибюль, отделенный от |
=> | А потом пошли дальше - предусмотрели выход из ЛК непосредственно наружу. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Delphin | 16.07.2023 22:00 | 9 / 1750 | uzdp | 09.08.2023 13:02 | |
| * * | Приветствую.
Какие сейчас есть доступные решения по огнестойким кабельным проходкам? раньше всегда закладывали Хилти, но сейчас он ушел из России.
Вопрос в основном касается одиночных кабелей, есть ли решения по использованию в качестве гильзы трубы ПВХ |
=> | В зависимости от требуемой огнестойкости выбор есть разный, если касаться 240 минут - кроме ДКС и Атоминопрома вряд ли что-либо имеет сертификат, по крайне | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 08.08.2023 10:41 | 16 / 1385 | DSeaman | 09.08.2023 12:37 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно ли для склада алкоголя применить водяное пожаротушение или данный склад относится к складу с ЛВЖ и требуется пенное? |
=> | Полнейший идиотизм было все ГЖ и ЛВЖ без градаций по %, температуре вспышки и объему тары загнать в одну большую 7 группу.
Почему заграница спокойно туши | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | wap1 | 09.08.2023 10:39 | 2 / 815 | Асашай | 09.08.2023 11:04 | |
| * * | Здравствуйте! Поделитесь мнением по вопросу: подрядчик планирует сделать в административно-бытовом блоке здания пожарной части деревянный пол с покрытием линолеума.
В аналогичных зданиях за несколько лет полы приходят в негодность, так как начинают гнить |
=> | СВОД ПРАВИЛ
ЗДАНИЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Fire station building. Desing rules
СП 380.1325800.2018
6.39 В гардеробных число отделений | |
 |  |
 |
| [Служба] | | svetliii | 08.08.2023 11:22 | 7 / 1545 | svetliii | 08.08.2023 16:17 | |
| * * | Ситуация следующая. Здание кирпичное 2 с.о. под кровлей высота потолков выше 1.8. имеется технический этаж. Вход из общей Л.Кл. В техническом этаже есть выделенное из НГ материалов помещение венткамеры. Уважаемые форумчане, вопрос: какие нормы применить п |
=> | Вас понял. Печальная история. Ждем следующих изменений п.16 "б" ППР 1479. Благодарю за помощЬ! | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Qwerty12345 | 07.08.2023 13:46 | 18 / 1740 | Comfire | 08.08.2023 15:01 | |
| * * | Приветствую.
Написал письмо в местный пож надзор о проверке соответствия пожарным нормам между моим частным домом и соседним, т.к. напрягает что сосед построил дом вплотную по границе между нашими участками и достаточно близко к моему дому (4 метра между |
=> | Рустам74, вопрос не про дачи и садоводства. Это другое. Существует норма "по взаимному согласию", если такого согласия нет, то придется разбирать | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | МШИ | 13.04.2022 15:46 | 8 / 2672 | Фёдор Сумкин | 08.08.2023 10:04 | |
| * * | Добрый день,Уважаемые форумчане, прошу помочь со следующим вопросом.
В процессе разработки проекта АУПТ(Водяное) появилась сложность в определении группы помещения.
Здание состоит из 6 этажей;
4 этажа - производство обуви и резинотехнических и |
=> | Pert33, ответа в нормах нет. Нормы не для этого написаны, а для того, чтобы был повод предписание выписать, ну или в обвинительное заключение включить.
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 07.08.2023 11:28 | 0 / 710 | | |
| * * | Уважаемые коллеги! В СП 2.13130.2012 года было требование о незадымляемых ЛК в школах 4 этажных. В СП 2.13130.2020 такого требования нет. Может перекочевало в какой-то другой норматив? Или отменили совсем? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Petr33 | 06.08.2023 14:21 | 0 / 780 | | |
| * * | Добрый день, прошу поделиться мнением о том кто и как понимает примечание №3 Таблицы А1 СП 485.1311500.2020.
Пример:
Объект - 2 пожарных отсека:
1 пожарный отсек - складирование и отгрузка готовой продукции площадью 8000м2 с высотой складирования до 5, |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | red_ku | 03.08.2023 12:55 | 10 / 1473 | СпециальнаяВО | 04.08.2023 14:59 | |
| * * | Добрый день, всем!
Имеется ТЗ по которому на складе сыпучих материалов необходимо спроектировать ВПВ. Кроме ВПВ других коммуникаций связанных с водой нет. Возникает вопрос в разделе рабочей документации к какому разделу отнести: к ПТ (согласно ГОСТ 21-1 |
=> | Инженерная система и марка - это разные понятия хотя и в какой-то мере взаимосвязанные. Марка "выдумана" для брошюровки документов в том, папку. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | AWSoft | 11.07.2023 12:01 | 30 / 1943 | Comfire | 04.08.2023 14:18 | |
| * * | Добрый день!
На объекте имеется ВПВ совмещенная с АУВП: к питающим трубопроводам АУВП присоединены опуски для каждого крана ВПВ. Получается у АУВП и ВПВ общий спринклерный узел управления. При разрушении теплового замка спринклера снижается давление воды |
=> | Смотрите СП 485, мы же спр.тушение обсуждаем:
установка пожаротушения автоматическая спринклерная: Установка пожаротушения, оборудованная спринклерными ор | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | azza23 | 03.08.2023 18:50 | 1 / 888 | barabulka01 | 04.08.2023 10:58 | |
| * * | Всем здравствуйте. До недавнего времени вопросов не возникало как сдать кровь на донорство, в последний визит на донорство крови мне было объявлено что запись будет осуществляться только через госуслуги, но чтобы записаться через госуслуги необходимо указ |
=> | Укажи полис жены (дргуа и т.д.). А вообще где-то читал что скоро и в МЧС (и других структурах) полиса будут делать. Связано это вроде с ведомственными поли | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Prakt!k | 03.11.2020 23:54 | 1 / 1364 | Евген | 04.08.2023 6:08 | |
| * * | Требуется инженер-проектировщик слаботочных систем (работа на дому)
Обязанности: корректировка проектной документации слаботочных систем. Выполнение расчетов. Составление спецификаций.
Требования: Высшее образование, уверенное владение AutoCAD, умение |
=> | Требуется инженер-проектировщик слаботочных систем удаленно
Обязанности: корректировка проектной документации слаботочных систем. Выполнение расчетов. Сос | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Jordan | 03.08.2023 11:54 | 2 / 941 | СпециальнаяВО | 03.08.2023 18:23 | |
| * * | Добрый день. В таблицах 4 и 5 СП484 фигурирует высота перекрытия (округленная до целого числа). Как необходимо округлять - в большую сторону, в меньшую сторону, до ближайшего целого, на выбор проектировщика (раз в СП не прописан этот момент) ? |
=> | Округлять надо по правилам математики [ссылка]
Пример округления до ц | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ВК_59 | 03.08.2023 8:46 | 4 / 947 | Крюгер | 03.08.2023 16:53 | |
| * * | Добрый день!
Объект производственного назначения имеет КФПО 5.1; Степень огнестойкости III; ККПО С1; категория В.
Отсутствуют данные для определения расхода на ВПВ, cогласно табл. 7.2 СП 10.13130.2020. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты выхода |
=> | А из чего происходит, что этот объект военного назначения? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Zavodvladimir | 03.08.2023 6:42 | 12 / 1764 | Comfire | 03.08.2023 13:56 | |
| * * | Добрый день!
По заверениям в старых ветках на этом форуме, ВНИИПО на вопрос необходимости отключать локальные кондицинеры ( сплит-системы) без возможности обмена воздуха с улицейдругими помещениями, а так же общих воздушных каналов с ними же. Отвечают, |
=> | full. Вы применяете ГОСТ про кондиционирование, в котором про сплиты сказано и делаете вывод, что это не системы кондиционирования. Нелогично это.
Про в | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Нина | 07.04.2022 20:55 | 47 / 4357 | Нина | 02.08.2023 17:54 | |
| * * | Уважаемые коллеги, выскажите, пожалуйста, свое мнение по следующему вопросу:
Чтобы не искать, приведу выдержки из СП484
6.6.5.
Для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной … 9 м - для дымовых линейных И |
=> | Без ответа производителя не обойтись. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Арзамас | 01.08.2023 10:17 | 1 / 1001 | Арзамас | 02.08.2023 10:05 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, данный приказ и Порядок так и висят в статусе проект?
Что, кроме ПП РФ № 898 от 24.12.2008 г., Приказа МЧС от 04.02.2009 г. № 52 и Инструкции 2-4-84-31 утвержденной Чижиковым Э.Н. в далеком 2014 году есть по ДП ФПС?
За ранее |
=> | Никто не знает? Неужто в МЧС целый вид подразделений, охраняющих от пожаров критически важные для национальной безопасности организации руководствуются в с | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | eliz_pos | 24.07.2023 11:59 | 13 / 1232 | Beginner | 02.08.2023 9:11 | |
| * * | Добрый день! Занимаюсь разработкой раздела ПОС по объекту - кладбище, подскажите пожалуйста, как нужно учесть расход воды на пожаротушение на период строительства? Возведения капитальных сооружений не предусмотрено. Воды на площадке и рядом нет, подключит |
=> | newtrad ®
Запас воды должен быть достаточен для ликвидации возгорания, а не "до прибытия пожарных подразделений".
Упрощённо расчёт такой: берёт | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 01.08.2023 12:03 | 13 / 923 | Comfire | 01.08.2023 15:27 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Прошу поделиться своим компетентным мнением по поводу организации наружного пожаротушения проектируемого отдельно общественного стоящего здания (из резервуаров либо пожарные гидранты).
Часть 4 ст. 68 ФЗ -123 определяет, что
Допу |
=> | Раздел 7 СП 8. П. 6.1.7 СП 10. СП 31 | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 01.08.2023 10:30 | 2 / 761 | dalexeus | 01.08.2023 13:33 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте предусмотрена общая рампа для надземной и подземной стоянки (всего 2 этажа).
В п. 6.1.8 СП 506 сказано:
"В стоянках автомобилей закрытого типа общие для всех этажей рампы, при двух и более этажах стоянок автомобилей, долж |
=> | В п. 7.11 "д" СП 7 написано:
"Допускается применение противодымных экранов с дренчерными завесами взамен тамбур-шлюзов или противопожарных | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 27.07.2023 20:45 | 4 / 932 | Timbu$ | 30.07.2023 19:24 | |
| * * | Всем здравствуйте!
В работе МКД пятиэтажный с подвалом небольшой (односекционный).
По СП 486 требуется СПС, предусматриваем автономные в квартирах+датчики централизованной общедомовой СПС в прихожей.
Лифтов, автоматики, ДУ и прочего нет (запускать нече |
=> | Но у Вас там наверно ещё есть СПИ, которая сигнал с СПС передаёт куда-то?
СПИ как именно СПИ не требуется же, будет что-то GSM на телефон ЖЭКа (тоже неп | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Задаю_вопросы | 28.07.2023 21:39 | 1 / 1123 | Задаю_вопросы | 28.07.2023 21:43 | |
| * * | Уважаемые коллеги, на сайте МЧС России в передней обязательных требований в области ПБ, 69 федеральный закон содержит обязательные требования только в части 3 статей, как быть, как применять другие статьи, которых нет в таблице .exel, размещённой на сайте |
=> | Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования 123 ФЗ, только указано 103 и 104 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | svetliii | 28.07.2023 12:00 | 2 / 1025 | svetliii | 28.07.2023 15:14 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Проясните пжт. Общежития у нас в соответствии с 276-фз от 14.07.2022г из класса ФПО Ф.1.2 ушли в Ф.1.3 - многоквартирные жилые дома; общежития квартирного типа. Вопрос:
какой тип СОУЭ выбрать для общежития квартирного типа по таблиц |
=> | Согласен. Благодарю. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Sdn | 24.07.2023 12:52 | 4 / 1084 | Gun | 28.07.2023 14:15 | |
| * * | В соответствии с СП 2.13130.2020, п.5.4.16(д):
Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.
Коллеги, подскажите, кто как трактует это требование: расстояние по горизонтали до |
=> | Я предполагал, что данное растояние это проекция на горизонтальную плоскость в пределах высоты расположения окна.
| |
 |  |