Наружное пожаротушение на проектируемом объекте

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.08.2023 12:03:16]
 Здравствуйте, коллеги! Прошу поделиться своим компетентным мнением по поводу организации наружного пожаротушения проектируемого отдельно общественного стоящего здания (из резервуаров либо пожарные гидранты).
Часть 4 ст. 68 ФЗ -123 определяет, что
Допускается предусматривать НПВ от пожарных резервуаров:
для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода.
Пункт 3.8 СП 8.13130.2020 Определяет, что есть отдельно стоящее здание "Здание, расположенное за пределами сосредоточенной застройки населенного пункта на расстоянии от ближайшего к нему пожарного гидранта, превышающем нормативное".
По факту: имеем населенный пункт менее 5000 чел. Проектируемое здание объемом 9370 куб. м.
Здание предусматривается в пределах поселковой застройки, наличие кольцевого ППВ - сомнительно (скорее всего - нет). Следовательно отдельно стоящим здание считать нельзя? И следовательно - пожарные резервуары для наружного пожаротушения?


[01.08.2023 12:24:51]
 про населенные пункты вообще темный лес, совершенно непонятно к чему они в ст. 68.

для вашего здания требуются ПГ


[01.08.2023 12:28:50]
 почему ПГ?


[01.08.2023 12:54:28]
 потому что объем здания более 1 000 куб. м


[01.08.2023 12:58:00]
 но ведь же идет перечисление: отдельно стоящих, объемом до 1000. То есть, как мне кажется, должно совпасть оба этих условия


[01.08.2023 14:22:28]
 Допускается предусматривать НПВ от пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек.

Вам никто в этом населенном пункте не согласует техусловия на подключение с сетям НПВ. Их там нтак как для таких населенных пунктов ПГ не требуются и специально строить сети, насосные и т.п. для них никто не будет.

Мы в таких случаях проектировали резервуары, сети с ПГ и свою насосную. Воду забрать можно из резервуара и ПГ.


[01.08.2023 14:34:33]
 Comfire ®
[01.08.2023 14:22:28]

Я это понимаю. Но, согласитесь, разница есть между просто пожрезервуарами или пожрезервуарами, насосной, сетью с ПГ (по деньгам и по сложности изготовления)


[01.08.2023 14:35:27]
 Comfire ®
[01.08.2023 14:22:28]
А зачем предусматривать забор воды из резервуара, если будут ПГ на своей сети?


[01.08.2023 14:41:22]
 Забор из ПВ на случай откл.света или тушения пожаров на других объектах в деревне.

Разница между между просто пожрезервуарами и пожрезервуарами с насосной с своей сетью есть. А куда деваться, ведь еще и ВПВ потребуется на такой объем (9370 куб. м.).


[01.08.2023 14:45:41]
 Comfire ®

01.08.2023 14:41:22]
ВПВ не потребуется. Это школа-сад. В них не требуется


[01.08.2023 14:47:44]
 Comfire ®

[01.08.2023 14:41:22]
На счет забора воды на случай отключения света и тд. А как же - по первой категории элестроснабжения? Это же ведь требуется. Это раз. А во-вторых нечем обосновать забор воды из резервуаров в таком случае. может полугайки из насосной? Для забора воды ведь нужна площадка для установки


[01.08.2023 15:03:39]
 Площадка может потребоваться не только для забора воды, но и при восстановлении запаса воды подвозом.

В н.п. до 5000 допускается вторая категория.


[01.08.2023 15:09:30]
 Comfire ®

[01.08.2023 15:03:39]
Можно ссылочку на нормы, где про до 5000 вторая категория?


[01.08.2023 15:27:39]
 Раздел 7 СП 8. П. 6.1.7 СП 10. СП 31
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Наружное пожаротушение на проектируемом объекте      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.