 Добрый день!

Коллеги, прошу подсказать как решаете проблему наружного противопожарного водоснабжения для наружных установок?
Учитывая что в СП 8.13130.2020 требований нет, но это же не дает право писать нормативно не требуется.
Выполнение СТУ?


[08.08.2023 17:18:01]
 Посмотрите прил.М к ГОСТ Р 12.3.047-2012 и ГОСТ Р 59580-2021
Да и табл.3,4 СП 8 речь идет про здания и сооружения. В изм. № 1 к СП 8 табл.3 будет называться "Расход воды на наружное пожаротушение зданий (сооружений) класса функциональной пожарной опасности Ф5"


[09.08.2023 17:52:29]
 наружная установка = сооружение?


[09.08.2023 18:43:54]
 =наружная установка = сооружение?=
И так может быть. Например, емкостные сооружения одновременно являются и наружными установками.
Технологическое оборудование может размещаться на наружных площадках и этажерках,и образовывать единый технолог.комплекс.


[09.08.2023 20:07:16]
 ===наружная установка = сооружение?===

Можно свериться с СП 43.13330.2012

https://docs.cntd.ru/document/120009...


[10.08.2023 9:38:14]
 ну и как строительный объем этажерки посчитать, чтобы определить требуемый расход воды на наружное пожаротушение?


[10.08.2023 10:54:24]
 Странный вопрос. Вообще не ожидал его прочесть. А как строительный объем населенного пункта "посчитать, чтобы определить требуемый расход воды на наружное пожаротушение"?

Для этажерки ничего не нужно рассчитывать. В нормах речь идет о предприятиях в целом, а не об отдельной голубятне или собачьей будке на их территории:
Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды…

промышленное предприятие: Комплекс зданий и сооружений производственного объекта, находящихся в пределах отведенного земельного участка, предназначенный для производства промышленной продукции.
https://docs.cntd.ru/document/564221...

сельскохозяйственное предприятие: Имущественный комплекс, используемый для деятельности по выращиванию, производству и переработке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
https://docs.cntd.ru/document/564376...


[10.08.2023 11:14:20]
 Ну хорошо, вот проектируем наружную установку на территории существующего производственного объекта.
Нужно ли наружное пожаротушение для наружной установки? Какой расход воды? Сколько требуется гидрантов? В действующей редакции СП 8.13130.2020 ответов на эти вопросы нет


[10.08.2023 11:18:59]
 Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды…


[10.08.2023 11:45:15]
 ну это речь идет про диктующий расход воды, а для каждого отдельного здания принимается свой расход воды.
Например, если будка ТП стоит где-то на отшибе территории производственного объекта, то это не значит, что ее надо тушить от двух гидрантов (по ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 эту будку можно вообще не тушить)


[10.08.2023 11:54:50]
 Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Если Вы будете оперировать нормальными терминами "расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях", тогда и вопросы отпадут.

Термин "производственный объект" я бы не стал использовать, в том числе и в силу 248-фз:
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).


[10.08.2023 12:35:56]
 ===по ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 эту будку можно вообще не тушить===

Вы достаточно вольно трактуете приведенную норму закона. Нет в этой статье про "вообще не тушить".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Наружные установки и наружное пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.