Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.07.2023 12:52:53]
 В соответствии с СП 2.13130.2020, п.5.4.16(д):
Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.

Коллеги, подскажите, кто как трактует это требование: расстояние по горизонтали должно измеряться в свету по всей высоте здания или только между расположенными в одной горизонтальной плоскости проёмами?

Условно, если расстояние по горизонтали между проёмами ЛК и здания меньше 1,2 метра, а по вертикали, допустим, - 5 метров, я всё равно должен их разносить в стороны?


[24.07.2023 20:33:42]
 очевидно, что в проекции проема ЛК влево и вправо от проема


[25.07.2023 10:34:23]
 А мне кажется, что наоборот. "расстояние по горизонтали" - это проекция "расстояния по прямой линии" на горизонтальную плоскость.
Как в картографии: на склонах расстояние по карте - это расстояние по горизонтали, а расстояние по прямой может быть больше за счёт склона.
В п.5.4.16 употребляются "расстояние по горизонтали", "расстояние по вертикали" и "расстояние по прямой линии".


[25.07.2023 11:19:20]
 Асашай ®
В том-то и дело, что не очевидно. Можно трактовать и как проекцию проёма влево и вправо, и как Рустам74 ® обозначил - в проекции на плоскость. Я тоже изначально трактовал, что нужно смотреть только в теле проёмов, расположенных на одном уровне, но сейчас засомневался.

В своих письмах ВНИИПО указывает, что данное решение призвано защитить от распространения ОФП под действием ветра. Но дым ведь может от ветра идти как в сторону, так и вверх. Т. е. как минимум для окон ЛК, расположенных выше этажа пожара, логика применения проекции на горизонтальную плоскость вполне применима.


[28.07.2023 14:15:52]
 Я предполагал, что данное растояние это проекция на горизонтальную плоскость в пределах высоты расположения окна.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.