Какое АУПТ на складе алкоголя.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2023 10:41:50]
 Здравствуйте.
Возможно ли для склада алкоголя применить водяное пожаротушение или данный склад относится к складу с ЛВЖ и требуется пенное?


[08.08.2023 10:49:39]
 Спирт это полярная жидкость. Отсюда и пляшите. Не забывайте про тару - ящики, бутылки и др.


[08.08.2023 11:24:50]
 Тушение спиртов и водно-спиртовых растворов производится водой в виде компактных или распыленных струй. В системах автоматического пожаротушения (закрытые помещения) применяется тонко распыленная вода или порошок (типа ПСБ), при небольших объемах закрытых помещений может быть применено объемное тушение, расходы могут быть приняты в соответствии с таблицей 4.1 справочника под редакцией А.Я. Корольченко "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения", 2000 г.


[08.08.2023 12:35:45]
 Смотря что за склад. Еть склады спиртов, есть склады виноматериалов а есть склады готовой продукции. И везде разный подход к АУПТ. В Вашем случае это что за склад?


[08.08.2023 12:57:00]
 Это помещение площадью 400 кв.м где хранятся бутылки с различным алкоголем на стеллажах.


[08.08.2023 15:28:43]
 Хранение алкоголя в бутылках вообще считается складом хранения с ЛВЖ? Если не считается, то такое помещение можно тушить водой через спринклеры?


[08.08.2023 15:42:05]
 Да, это склад с хранением ЛВЖ (крепость до ~28°) и ГЖ (крепость ниже 28). Вы же расчет категории склада имеете, откуда такой вопрос возник? Можете в расчете исходники посмотреть.


[08.08.2023 16:02:37]
 Расчета пока нет...
Если это склад ЛВЖ, то его получается нельзя тушить водой?


[08.08.2023 16:12:13]
 Не надо мучаться - напишите что это магазин по продаже алкоголя, с хранением запасов на стеллажах на паллетах, и легким движением руки седьмая группа становится первой. 400 м2 невеликое дело. Будеи проверка - поставят кассу и продадут кому надо ))
Тушить алкоголь как ЛВЖ и ГЖ, тем более на такой маленькой площади - проще вообще склад не делать.


[08.08.2023 16:20:42]
 Данное помещение находится на площади одного большого склада, так что иначе назвать нельзя.
Если все же это склад лвж, то можно предусмотреть пенное тушение? Водяное нельзя все же, для уточнения?


[08.08.2023 16:27:16]
 Дак нельзя водой 7-ю группу, таблица 6.2 СП 485.


[08.08.2023 17:22:37]
 Отчего же пена? Ведь в этом СП есть еще п. 5.4 и раздел 10. Спирт - это не просто ЛВЖ, которая в воде плавает и, оттого пеной тушится. Спирт - он не плавает, он в воде растворяется и разбавляется до безопасных концентраций.


[08.08.2023 17:41:34]
 Господа проектировщики 28 градусов это не ЛВЖ. Жидкости 28 градусов не горят. Здесь может быть в качестве пожарной нагрузки только тара.

В случае хранения в картонной таре от водяного пожаротушения больше вреда чем пользы.
И ещё пожаротушение необходимо на складах только с высотным складированием.
У меня был такой случай. Склад готовой продукции винзавода. Применили порошок с тушением через трубопроводы вдоль стеллажей. Сработка от линейников.


[08.08.2023 18:09:58]
 =Господа проектировщики 28 градусов это не ЛВЖ.=
Конечно же ЛВЖ, так как тем-ра вспышки такого раствора этилового спирта в воде не более 61 град.С с закрытом тигле (где-то 34-35 град.С).


[08.08.2023 18:12:48]
 ===28 градусов это не ЛВЖ===

А Вы отнесите в ИПЛ. Метод не сложный, они там быстро разберутся. Как вариант, посмотреть результаты предыдущих испытаний. С 1970х годов результаты и лаборатории официально опубликованы.


[09.08.2023 12:32:46]
 Смотрю крепость алкоголя уже прировняли к температуре вспышки


[09.08.2023 12:37:00]
 Полнейший идиотизм было все ГЖ и ЛВЖ без градаций по %, температуре вспышки и объему тары загнать в одну большую 7 группу.
Почему заграница спокойно тушит спиртосодержащий, в т.ч. с высоким содержанием алкоголь и парфюмерию в мелкой таре водой, а в РФ нельзя не объяснимо.
Особенно это не объяснимо в разрезе того, что в вышеупомянутом справочнике Корольченко параметры тушения спиртов водой приведены, а СП5 и СП485 данный справочник игнорирует и тупо запрещает тушить 7 группу водой.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Какое АУПТ на складе алкоголя.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.