ВПВ для промшленного здания. (КФПО 5.1; Степень огнестойкости III; ККПО С1; категория В)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.08.2023 8:46:26]
 Добрый день!
Объект производственного назначения имеет КФПО 5.1; Степень огнестойкости III; ККПО С1; категория В.
Отсутствуют данные для определения расхода на ВПВ, cогласно табл. 7.2 СП 10.13130.2020. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты выхода из данной ситуации?

По моему мнению, можно привести здание к IV степени огнестойкости, но т.к оно существующее проектным решением было принято обеспечить большую степень огнестойкости несущих конструкций.

Также прошу помощи в поиске нормативной литературы для объектов промышленного комплекса военного назначения (делаем такой объект в первый раз).



[03.08.2023 15:22:42]
 Тут 2 варианта, либо писать во ВНИИПИ и параллельно разрабатывать СТУ на ВВП в данном здании. При этом надеюсь специалисты ВНИИПО добавят в колонку для III степени огнестойкости С1. Либо повышать предел огнестойкости, но стоит учесть, что существующие здания 19… годов характеризуются усталостью строительных конструкций и степень огнестойкости при обследовании здания может не подтвердиться.
Для объектов военного назначения запрашивайте ТУ на разработку мероприятий по пожарной безопасности, потому что у них своя нормативная литература.



[03.08.2023 15:33:24]
 СП 10 не распространяется на объекты военного назначения, пункт 1.3


[03.08.2023 16:40:52]
 Правильно вам ответили, забудьте про СП10. Нормативку трясите с заказчика, но учтите, она секретная, в открытом доступе не найдете.


[03.08.2023 16:53:04]
 А из чего происходит, что этот объект военного назначения?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ВПВ для промшленного здания. (КФПО 5.1; Степень огнестойкости III; ККПО С1; категория В)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.