| | | dalexeus | 19.04.2022 15:49 | 6 / 1478 | Асашай | 19.04.2022 23:00 | |
| * * | Здравствуйте.
В офисном здании на первом этаже есть помещение с классом, где учат людей компьютерным курсам. Выход из класса осуществляется через холл. Холл и класс отделены от офисной части п/п перегородкой. Площадь холла и класса составляет около 100 |
=> | 8.2.1. Административно-бытовые корпуса производственных зданий должны
проектироваться в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего свода правил. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 19.04.2022 7:54 | 3 / 1569 | newtrad | 19.04.2022 15:22 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП1 сказано: "4.4.20. В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений проти |
=> | Здесь по месту все решается. Если очень маленький санузел, то может это и вовсе не помещение как таковое. Здесь, например, архитекторы или технологи помогу | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 25.06.2021 17:03 | 19 / 4947 | Дава | 14.04.2022 17:53 | |
| * *
 | п.6.1.26 патрубки для пожарной техники предусмотрены для насосных с расходом более 10 л/с, высота установки 1,2 метра
п.12.17 Насосная станция должна иметь вывод наружу патрубков, высота установки 1,5 метра.
Подскажите, это я что-то не правильно п |
=> | Уважаемые спецы! я так и не услышал правильной формулировки - как быть на самом деле? | |
 |  |
 |
| | | Mayiger | 12.04.2022 9:25 | 2 / 1339 | Mayiger | 12.04.2022 10:05 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией - есть помещение площадью около 30 кв.м., с предполагаемой загрузкой горючей жидкостью. Хранение ГЖ планируется в металлическом шкафу с вытяжкой, с пределом огнест |
=> | ifbbpro ®, спасибо за ответ. Собственно так и предполагалось, что расчёт производится по самому неблагоприятному варианту, согласно А.1.1 приложения А СП 1 | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 07.04.2022 16:01 | 10 / 1908 | гешан | 11.04.2022 21:56 | |
| * * | Здравствуйте!
Есть окрасочная камера, по сопроводительной документации - оборудование, представляет собой одиночное помещение (куб), собранное из сэндвич-панелей, с пожаротушением, допустим все это категории Ан. устанавливается без крепления на |
=> | опрос, 200л бочка герметичная с бензином для бензогенератора, например - это наружная установка, категория будет?=koloksay ®
Бочка вне здания - это нару | |
 |  |
 |
| | | chvik | 24.11.2021 10:03 | 1 / 1646 | w985 | 11.04.2022 11:16 | |
| * * | Здраствуйте, в перспективе хотим ПРИСТРОИТЬ трансформаторную подстанцию (охлаждение маслом более 60 кг) к производственному зданию ( степень огнестойкости II) с категорией помещения В3, на какие нормы ПБ можно сослаться? |
=> | Здравствуйте, ПУЭ вам в помощь и СП4. по ПУЭ можно пристроить кирпичную ТП, а если некирпичную-то нужно отступить противопожарное расстояние. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 06.04.2022 10:45 | 9 / 2148 | Comfire | 08.04.2022 14:17 | |
| * * | В Воронеже появилась новость:
предстоит построить (1 декабря 2023 года) здание переменной этажности до 5 этажей общей площадью 26,3 тыс. кв. м, рассчитанное на 60 учебных классов, с актовым залом вместимостью до 600 человек и центром дополнительного об |
=> | Dimma ===я всегда пишу этажность, как по указано в планах БТИ===
Речь вроде про проектируемую школу. Какие планы БТИ? Это не тот случай. | |
 |  |
 |
| | | Beginner 25 | 22.03.2022 11:17 | 2 / 1269 | Tir82 | 07.04.2022 15:16 | |
| * * | Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться - по какому принципу и как подбираются ЛС?
Изучила СП8, СП10, СП30, СП31, СП 155, ГОСТ 12.3.047, ГОСТ Р 51115, Рекомендации ВНИИПО МЧС, ВУП СЛС, уже всего не припомню - голова кругом...
По как |
=> | Ранее писал по похожей ситуации.
есть помещение выше 20 м, по СП10 нет норм проектирования.
Ранее (в период действия СП 10.13130.2009) - данное отсутст | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 06.04.2022 10:04 | 0 / 1507 | | |
| * * | Здравствуйте. Высота чердака в центре где конек кровли составляет 1,9 м, на расстоянии 0,9 м от этого центра высота чердака составляет менее 1,8 м. В таком случае этот чердак уже является этажом и его надо учитывать в количестве этажей? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | zuzik77 | 31.03.2022 20:06 | 8 / 1591 | Админ | 05.04.2022 14:48 | |
| * *
 | Господа специалисты!
Согласно основным понятиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности под эвакуацией понимается - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, |
=> | ув. zuzik77 ®, ваше "резюме" не в тему обсуждения поставленного вами же вопроса. Отсюда и соответствующая реакция на ваш нетематический пост. | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 03.04.2022 14:17 | 22 / 1760 | Eugen-19 | 04.04.2022 2:17 | |
| * * | В спецификации, теперь вместо изготовителя Поставщик, но перед тем как задам вопрос, скауж,
В России есть:
а) Производитель ( это компания, обладающая всем спектром прав собственности на продукт)
б) Изготовитель (исполнитель продукта, который такими |
=> | Prakt!k: "Кому это вообще надо? "Шоб було?" Я вообще удалил ненужные графы из спецификации, и ни разу никто про них не вспомнил."
На | |
 |  |
 |
| | | Nikigor | 02.04.2022 23:42 | 0 / 1466 | | |
| * * | Здравствуйте форумчане!
Интересует мнение о том, когда на объекте произошло 3 и более сработки в месяц, то есть индикатор риска сработал, проводится внеплановая проверка чего и каким образом? Мое мнение что выносится мотивированное представление |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 30.03.2022 11:41 | 1 / 1343 | Comfire | 30.03.2022 14:32 | |
| * * | Ведь считается по ФЗ, что пациентов нужно оснащать их, и возникают вопросы:
как влияет статическое электричество? Ведь напряжение его очень большое, но сила тока мизерная.
Как влияет кардиостимуляторы (предполагая, никак, неважно какого года производс |
=> | Противопоказания есть. Для людей с особенностями психики.
Решение № 2-152/2016 2-152/2016~М-1513/2015 М-1513/2015 от 28 марта 2016 г. по делу № 2-152/2016 | |
 |  |
 |
| | | Pioner52 | 24.03.2022 9:07 | 8 / 1486 | Pioner52 | 24.03.2022 12:58 | |
| * * | Приветствую всех сюда зашедших! Помогите пожалуйста разобраться со следующим:
Строим одноэтажные дома блокированной застройки площадью от 33 до 70 кв.м., в них есть котельная с твердотопливным котлом на 8квт. Котельная не имеет отдельного входа, а только |
=> | Именно автономное и с водиным теплоносителем.
Спасибо Гешан, завтра с утра гляну, сегодня уже ни чего не успеваю. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 16.03.2022 8:25 | 4 / 1633 | Асашай | 21.03.2022 10:14 | |
| * * | Здравствуйте. Допускается ли эвакуация по лестнице в лестничной клетке повторяющую цилиндрическую форму здания или это считается уже криволинейной лестницей? |
=> | приложите ссылку на план лестницы | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 17.03.2022 10:33 | 6 / 3174 | Крюгер | 21.03.2022 7:27 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП1 говорится, что допускается эвакуационная лестница из подвала на 1 этаж при соблюдении нескольких требований, а именно:
4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, к |
=> | "Возможно ли применить требования п. 4.2.2 для лестницы, не являющейся эвакуационной? То есть она выходит из холла в вестибюль, огороженный перегородк | |
 |  |
 |
| | | DenisFX | 17.03.2022 16:27 | 18 / 1679 | DenisFX | 20.03.2022 5:37 | |
| * * | Здравствуйте, вопрос проектировщикам.
Есть офисные помещения ЧОП, их примерно 15 помещений, 2 из них - комнаты хранения оружия, в них будет отдельная своя ПС. Меня попросили сделать 2 проекта ПС на каждую комнату свой. вот теперь вопрос: Обязательно |
=> | Всем спасибо, я понял | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 17.03.2022 21:53 | 0 / 1277 | | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, как правильно расчитывается кол-во таких малорасходных кранов?
В СП 10 сказано: "10.2. Количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4.3 и книгохранилищ и архивов (Ф5.2) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | volta | 15.03.2022 10:39 | 5 / 1928 | Нина | 15.03.2022 12:22 | |
| * * | Приветствую всех посетителей форума, нужна Ваша помощь, собираю отзывы об системе КСБ "ЭФЕС" по АПТ и АПС, какие плюсы, какие минусы в оборудовании, всё что можете сказать по существу, как бы Вы сравнили её с Болидом,Рубежом, и т.д.
Доступность, откр |
=> | Специфичная и непривычная система, не получившая широкого распространения. Извещатели то ли Хочики, то ли типа Хочиков.
Все время стояли на МИПСе, в эт | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 15.03.2022 9:18 | 0 / 1267 | | |
| * * | Здравствуйте. В п.9.2.2 СП 1 указано, что выход из пожаробезопасной зоны в лестничную клетку через коридор возможен при условии, что "Коридор, о котором идет речь в рассматриваемых вариантах, должен отделяться от остальных частей здания конструкциями |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ooos-b | 14.03.2022 17:56 | 0 / 1267 | | |
| * * | ПРиветствую всех, разыскиваем проектировщика СПС. Работа - удалённо. Прибытие в офис - по необходимости. Территориально, Краснодарский край, г. Новороссийск. Всю информацию по сути вопроса, резюме, пожелания, предложения можно направлять на адрес ooos-b@m |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 14.03.2022 13:15 | 1 / 1488 | Eugen-19 | 14.03.2022 15:38 | |
| * * | Скажите, пожалуста, что значит Эк у Прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Гранит-6"?
И чем отличется от Гранитов-2,4,8?
Одно отличие это внещний вид
Второе, 6 шлейфов.
Многие о нём не знают, а когда видят, думают |
=> | Эк - "эконом", до есть дешевый. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 10.03.2022 17:33 | 8 / 1799 | БКВ | 14.03.2022 12:22 | |
| * * | Здравствуйте. Покрытие кровли мансардного этажа - это чердачное покрытие? |
=> | Рустам74 ®
Да и чердак больше не помещение и с точки зрения строителей это пространство "зачастую используемое для складирования". В тоже время | |
 |  |
 |
| | | Админ | 04.02.2022 21:47 | 72 / 6428 | smrnv | 10.03.2022 19:09 | |
| * * | Друзья!
Предлагаю вам протестировать новый движок. Он размещен по адресу [ссылка] и полностью интегрирован с текущим сайтом - что вы напишите в новом движке, то появится и на старом сайте, и в новом И наоборот.
Огромная благодарность |
=> | Ну в общем не проблема, пусть будет как будет. | |
 |  |
 |
| | | User1983 | 10.03.2022 9:12 | 2 / 1233 | User1983 | 10.03.2022 9:18 | |
| * * | Коллеги, прошу помочь в следующем вопросе.
Можно ли совмещать систему ВПВ и В1. Т.е. например делать общий кольцевой или тупиковый (если меньше 12 ПК) трубопровод и к нему подключать ПК и трубопровод В1. Если да, то о чем тогда п. 14.1.12 СП10.13130.202 |
=> | СП 30.13330.2020 допускает объединение В1 и ВПВ п.6.1 "Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения при совпадении требований по качеству воды и рабочему | |
 |  |
 |
| | | vovkanadrayve | 02.03.2022 12:23 | 7 / 2071 | vovkanadrayve | 09.03.2022 16:53 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу при возможности поделится опытом, планируем устройство мезонинного стеллажа (6 ярусов). В СТУ, как условия отсутствия тушения в стеллаже указано устройство проливного пола, никаких критериев нет. Вопрос: попадали |
=> | тогда сделайте свой проливной пол - сотовый резервуар в виде полого перекрытия высотой ~20 см, с герметичными ячейками ~размерами метр х метр, заполненными | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 09.03.2022 10:34 | 5 / 1559 | Viss | 09.03.2022 13:11 | |
| * * | В соответствии с п. 4.1.2.1 табл. 1 СП 486, надземные одноэтажные автостоянки закрытого типа следует оборудовать АУП при общей площади здания (пожарного отсека) 7000 кв.м более.
При этом в п. 4.2 табл. 3 СП 486, помещения категории В1 площадью более 300 |
=> | В общем случае - да. Но есть переменные, например кат. помещения, если принять В2 - то уже от 1000 кв.м. Есть где разгуляться =)
| |
 |  |
 |
| | | Крюгер | 01.03.2022 14:56 | 14 / 2234 | Крюгер | 09.03.2022 11:23 | |
| * * | Кто хочет в наше турбулентное время найти устойчивую работу:
Группа компаний "Наследие" ищет в Москве специалиста по ПБ.
Основных обязанностей - две:
1. Нормативное сопровождение проектировщиков других отделов
2. Разработка МОПБ. |
=> | ВотТакойНик ® Да, какой там намёк!
Это - точка зрения.
Когда лбами сталкиваются два Закона, то нужна команда специалистов, которая сможет вырулить ситуац | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 07.03.2022 10:09 | 1 / 1263 | Асашай | 08.03.2022 11:05 | |
| * * | Здравствуйте. В п. 9.2.2 СП1 сказано, что "Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения".
А если такая зона есть на 4 этаже, но не требуется на 5 этаже. Чт |
=> | ВНИИПО считает, что непосредственно под и над ПБЗ могут быть также размещены только холлы, вестибюли, фойе, лифтовые холлы и др. аналогичные помещения с ог | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 05.03.2022 8:48 | 5 / 2050 | dizel2012 | 05.03.2022 10:24 | |
| * * | Появилась новость "Microsoft приостановила продажу товаров", то есть организации не смогут купить лицензионный виндус?
Если "Да", то тогда, как устанавливать "Орион Pro"? Ведь и в банках требуется. |
=> | После недолгих исканий.
[ссылка]
Кстати по поводу АРМ. Наверно в качестве операционной системы пора закладывать Эльбрус или чт | |
 |  |