Место размещения окрасочная камера (Наружная установка)

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.04.2022 16:01:26]
 Здравствуйте!



Есть окрасочная камера, по сопроводительной документации - оборудование, представляет собой одиночное помещение (куб), собранное из сэндвич-панелей, с пожаротушением, допустим все это категории Ан. устанавливается без крепления на бетонную площадку.



Так вот, вопрос:



1. есть ли нормированное расстояние от здания? я не нашел, перерыл все, кроме как для нефтепереработки требований нет, для чего вообще установки категорировать, кроме как для нефте.. я так и не понял.



2. можно ли установить это оборудование прямо у стены?



3. если установить у стены здания, прорубить в стене дверь, что это будет? часть здания и нужен тамбур-шлюз или это останется оборудованием?



или же работает принцип, что не запрещено, то разрешено.


[ В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ ]


[07.04.2022 16:15:25]
 представляет собой одиночное помещение (куб), собранное из сэндвич-панелей,=koloksay ®

Помещение не может быть наружной установкой. Категория А, а не АН.


[11.04.2022 12:01:24]
 Ув. гешан ® есть же оборудование, в которое можно зайти? ну пусть это будет не помещение, а оборудование из сэндвич-панелей.

Мысль Ваша понятна, возможно от нее и буду отталкиваться, но в паспорте на камеру - оборудование)

Знатоков больше нет? неужели нигде никто таких камер не видел?



[11.04.2022 12:04:22]
 Если это помещение, то часть здания или отдельно стоящее здание, но в соответствии с ГК РФ не относится к капитальным строениям, т.к. не имеет прочной связи с землей, итог, что это временное строение получается? 15 метров?)


[11.04.2022 12:13:13]
 временное строение - это разные строительные вагончики (мобильные сборно/разборные сооружения, ангары и постройки для осуществления строительства, реконструкции или ремонта и т.п.) и пр.инвентарные здания. Вам ближе термины некапитальные строения или сооружения. http://www.consultant.ru/document/co...


[11.04.2022 12:18:17]
 ГОСТ EN 12981-2016 Установки для нанесения покрытий. Окрасочные кабины для нанесения порошкового покрытия. Требования безопасности

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на:
...
i) ограничительные стенки окрасочных кабин, если они являются составными частями здания.

Стены кабины могут относится как "машинам и оборудованию", так и к "зданиям и сооружениям". Поэтому спор тут неуместен.


[11.04.2022 12:25:52]
 Ну отчего же спор не уместен? Очень уместен. Порошковая окраска - это ближе к категории Б. А у нас А или Ан. Похоже, что другая технология. Не все окр. камеры порошковые. Совсем другой случай.


[11.04.2022 12:32:03]
 ну пусть это будет не помещение, а оборудование из сэндвич-панелей.=koloksay ®
Разница в категорировании помещения и наружной установки состоит в том, что в помещении газ находится в замкнутом объёме (даже парусиновая палатка образует замкнутый объём), а около наружной установки газ рассеивается. Формулы расчёта давления разные.Можете называть хоть горшком, физика взрыва определённая.



[11.04.2022 12:39:17]
 >Можете называть хоть горшком, физика взрыва определённая.

Для стенок оборудования, в отличие от стен здания, 5 кПа - смешная величина.


[11.04.2022 14:23:11]
 Я спорить не хочу, я хочу понять можно ли установить ее таким образом или нет, а если можно, то что делать с тамбур-шлюзами.

Ответов нет, к сожалению.

Окраска обычная, вроде, краскопульт, обьемы небольшие, но на А насчитать можно.

гешан ® "..газ рассеивается.." я ни разу не считал категории наружной установки, соответственно вопрос, 200л бочка герметичная с бензином для бензогенератора, например - это наружная установка, категория будет?


[11.04.2022 21:56:38]
 опрос, 200л бочка герметичная с бензином для бензогенератора, например - это наружная установка, категория будет?=koloksay ®

Бочка вне здания - это наружная установка. Категория определяется расчётом по СП 12.13130.2009.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 