Количество выходов из учебного класса, встроенного в общественное здание.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2022 15:49:57]
 Здравствуйте.
В офисном здании на первом этаже есть помещение с классом, где учат людей компьютерным курсам. Выход из класса осуществляется через холл. Холл и класс отделены от офисной части п/п перегородкой. Площадь холла и класса составляет около 100 кв.м. Достаточно ли одного эвакуационного выхода через этот холл в данном случае?


[19.04.2022 17:02:06]
 4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
– как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на
0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания более 6 человек. В помещениях
указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из
двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта
«г» пункта 4.2.4;
– помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек;
– помещения, за исключением помещений класса Ф5, рассчитанные на единовременное
пребывание в нем менее 50 человек (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с
расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного места (рабочего места) до эвакуационного
выхода более 25 м. При наличии эвакуационных выходов в это помещение из соседних
помещений с пребыванием более 5 человек в каждом указанное расстояние должно включать в
себя длину пути эвакуации людей из этих помещений;
– помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих
помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более
человек.


[19.04.2022 18:06:11]
 Есть еще требования СП 1
п. 4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев.
4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.
Учебный класс относится к Ф 4. Требование про возможность устройства одного выхода при площади менее 300 кв.м и численности менее 20 человек на него не распространяется.
Или на учебный класс выделенный п/п перегородками нельзя смотреть как на этаж в этом случае?


[19.04.2022 18:37:08]
 Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, это не Ваш случай. Вы имеете дело с одним классом Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.


[19.04.2022 20:42:20]
 4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные
противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными
выходами, за исключением специально оговоренных случаев.

3.10. Самостоятельный эвакуационный выход: эвакуационный выход, ведущий на путь
эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной
опасности.


Я так понимаю, что компьютерные курсы - это класс Ф4.2, офисы - класс Ф4.3. Требований по отделению Ф4.2 от Ф4.3 противопожарными преградми нет. Далее - компьютерные курсы имеют самостоятельный эвакуационный выход (выход ведет в холл). Даже если через этот холл эвакуируются из Ф4.3, то все равно выход будет являться самостоятельным


[19.04.2022 21:30:03]
 Ясно, спасибо.
К вопросу о разделении по функционалу хотелось бы еще уточнить следующее. Допустим, здание в целом относится к Ф5.1. Есть второй этаж на котором только офисы, Ф4.3. К этому этажу уже предъявляются требования как к общественному зданию и ширина пути эвакуации будет уже 1,2 м, а не 0,9 м как для производственного, так я понимаю?


[19.04.2022 23:00:59]
 8.2.1. Административно-бытовые корпуса производственных зданий должны
проектироваться в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего свода правил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Количество выходов из учебного класса, встроенного в общественное здание.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.