Открытая лестница и отделение ее п/п перегородками

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2022 7:54:28]
 Здравствуйте.
В СП1 сказано: "4.4.20. В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа".
То есть выделять нужно только вестибюль на первом этаже.

При этом в СП4, касательно производственных зданий указано следующее: "6.1.46. В зданиях I и II степеней огнестойкости с числом этажей не более трех главные лестницы допускается проектировать открытыми на всю высоту здания при условии размещения остальных (не менее двух) лестниц в обычных лестничных клетках 1-го типа. При этом вестибюли и поэтажные холлы, в которых размещены открытые лестницы, должны быть отделены от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа".
Здесь уже нужно выделять как вестибюль, так и холлы на других этажах.

А если само здание относится к Ф5.1, но производственные помещения находятся только на первом этаже, а на втором - только офисы, то надо в этом случае холл на втором этаже выделять п/п перегородками?



[19.04.2022 9:32:33]
 п.6.1.46 применяется к производственным зданиям, так что в общем случае надо выделять независимо от того, какие помещения находятся на этажах, если все здание отнесено к Ф5.1.
Но п. 6.1.46 имеет другое значение, чем.п.4.4.20 СП1.13130.2020. Он уточняет п. 4.19 СП4.13130.2013 на случай производственных зданий. Если применять п. 6.1.46 для здания в 3 этажа, то необходимость в перегородках вызвана тем, что лестница, соединяющая больше двух этажей, должна быть в отдельном помещении (которое и будет образовано перегородками). Иначе через коридоры, примыкающие к открытой лестнице, не будет эвакуации (подп.2 ч.14 ст. 89 ФЗ-123). Лестница по этому пункту не является эвакуационной для людей в других помещениях здания. Из лестницы выходят только те, кто на ней находился к началу пожара.
Представляется, что в Вашем случае лучше выполнить п. 4.4.20, который однозначно говорит про эвакуационную лестницу. А п. 6.1.46 не содержит указаний на эвакуацию, поэтому могут быть разночтения. Т.е. должен быть вестибюль на 1-м этаже.


[19.04.2022 14:06:48]
 Ясно, спасибо.
А вот если в вестибюль на первом этаже выходит санузел, то его дверной проем тоже надо заполнять п/п дверью?


[19.04.2022 15:22:03]
 Здесь по месту все решается. Если очень маленький санузел, то может это и вовсе не помещение как таковое. Здесь, например, архитекторы или технологи помогут обосновать. А если большой санузел, с зоной умывальников, кабинок, с ПУИ, то тогда надо на входе поставить п/п дверь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Открытая лестница и отделение ее п/п перегородками      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.