| * * | Здравствуйте коллеги
Столкнулся с такой проблемой
При сработке АПС Siemens sinteso2020
Наружные свето звуковые оповещатели работают всего пару минут и отключаются
А внутренние продолжают работу
[Ув. КИПиА. В теме сообщени |
=> | | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 07.02.2023 14:30 | 1 / 1006 | sqwer86 | 07.02.2023 14:36 | |
| * * | Добрый день. Можно ли расчетом пожарного риска обосновать отсутствие ВПВ? Одна организация говорит, что нельзя так как в методике расчёта он не учитывается, другая говорит, что можно и МЧС в зависимости от области даже принимают такие обоснования. Хотелос |
=> | Нашел ветку, там письмо ВНИИПО что не допускается. | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 02.02.2023 7:51 | 9 / 1515 | Брандмауэр-СБ | 06.02.2023 11:11 | |
| * * | Всем добрый день! Ищем причину самостоятельного запуска двух модулей пожаротушения тонкораспыленной водой ТРВ Ураган, причем в разных зонах, подключенных к разным КПБ. Может кто подскажет, в чем может быть причина. |
=> | КПБ какого года выпуска?
Могу соврать, но если они 2006 года (год нужно уточнить на сайте болида в архиве новостей) то была партия бракованных КПБ, которы | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 03.02.2023 15:35 | 3 / 1312 | Viss | 04.02.2023 18:28 | |
| * * | Коллеги. Как понимать сие требование?
п. 5.1 Электроприемники СПЗ должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПЗ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным |
=> | Ужасная формулировка, если читать как есть, то складывается вывод - всем 1 категория, а для Ф 1.1 можно 3 категорию и локальные РИП с АКБ. Был даже объект, | |
 |  |
 |
| | | Sergeyiu3 | 30.01.2023 19:34 | 9 / 1504 | Контура | 04.02.2023 7:30 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Помогите пожалуйста с одним вопросом. Есть отдельно стоящее здание склада (ангар). Он подлежит оборудованию АПС. В пункте 293 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г указано: "Запрещается в помещениях складов пр |
=> | Ув. Sergeyiu3. "тут больше вопрос даже не в том, как запитать РИП, а в том можно ли его устанавливать внутри склада?" Если обеспечите РИП климати | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 02.02.2023 17:20 | 11 / 1368 | Крюгер | 03.02.2023 15:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Проясните, какие такие иные нормативные документы по ПБ согласно п. 1 ч. 3 ст. 4 ФЗ №-123 от 22.07.2008:
"3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся:
1) национальные стандарты, своды правил, а также ИНЫЕ со |
=> | ВотТакойНик ®, как то в экспертизе я закусился с экспертами именно по этим вопросам (по СП 158. Там было связано с объемно-планировочными решениями).
В ит | |
 |  |
 |
| | | Maxim1985! | 25.04.2022 7:21 | 4 / 2957 | Maxim1985001 | 03.02.2023 12:48 | |
| * * | Добрый день!Кто сталкивался с такой проблемой, как после установки на компьютер программы АП Континент, ЕРКНМ не видит сертификат ЭЦП, однако в Росреестр запрос подписывается??? |
=> | меню пуск/панель управления/свойство браузера/вкладка общие(внизу кнопка сертификаты/ удаляете сертификат континента и тогда ЕРКНМ УВИДИТ ВАШУ ПОДПИСЬ, но | |
 |  |
 |
| | | Maxim1985001 | 03.02.2023 12:22 | 1 / 957 | Comfire | 03.02.2023 12:32 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый день!Возникла такая ситуация, после утвержденного плана плановых проверок на объекте сменился собственник (контролируемое лицо).Раньше в таких ситуациях всё было просто, составляли акт о невозможности проведения проверки, издавали |
=> | Запрос в техподдержку напишите. Если они ответят, что это ошибка, тогда проводите новую проверку без регистрации в реестре. Ч. 5 ст.19 248-ФЗ не против.
| |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 03.02.2023 9:47 | 0 / 840 | | |
| * * | В начале года образовалось окно, нечем заполнить.
Как правило, проекты делаю на Рубеже в Автокаде.
Новые нормы знаю, экзамен МЧС готовлюсь сдавать в ближайшее время,
все доки в порядке. Числюсь в реестре НОПРИЗ.
Предпочитаю разделы СПС |
=> | | |
 |  |
 |
| | | АндрейАндреич | 01.02.2023 7:52 | 29 / 2549 | Comfire | 02.02.2023 6:59 | |
| * * | Добрый день! Здание стационара больницы 2 этажа. 3 этаж технический, устройство самой крыши. крыша плоская по краю парапет высотой 45 см. Инспектор ОНД при проверке потребовал установить ограждение на парапете или увеличит высоту парапета до 60 см. В пре |
=> | Здесь особый случай. Высота не пожарно-техническая, а высота до верха наружной стены (парапета). Я автору посоветовал вначале определится, а нужно ли в зда | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 01.02.2023 14:21 | 2 / 792 | Асашай | 01.02.2023 15:04 | |
| * * | Здравствуйте.
В ФЗ указано, что п/п окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися.
В п. 6.11.8 СП 4 сказано, что над проемами стоянки в радиусе 4 м заполнение окон следует предусмотреть противопожарным.
Эти окна возможно предусмотреть п |
=> | СП 506.1311500.2021 Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности
5.10. Для стоянок автомобилей, пристроенных или встроенных в жилые и обществен | |
 |  |
 |
| | | Cobectb | 31.01.2023 16:19 | 1 / 881 | Антитерроризм | 01.02.2023 8:13 | |
| * * | Здравствуйте, Вопрос: Стены в кабинетах обшиты деревянными панелями, панели обтянуты тканью ремонт ещё 1991 года не о каких сертификатах и речи не шло их и нет. Какое предписание получит организация и с каким обоснованием |
=> | Сертификаты требуются только для отделочных материалов применяемых на путях эвакуации. В кабинетах не нормируется. | |
 |  |
 |
| | | Abram431 | 31.01.2023 10:08 | 0 / 803 | | |
| * * | Подключал модуль GSM, подключил все работало, тампер был завязан, после того как отвязал тампер, пропала индикация и перестали нажиматься кнопки, что может быть? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ирина | 30.01.2023 8:15 | 4 / 1106 | Ирина | 30.01.2023 12:21 | |
| * * | Добрый день! Ребята, помогите пожалуйста с оповещением в 25 этажном доме. Есть проект, в котором в каждой квартире установлена сирена, и нет никаких ссылок на нормы, зачем так делать?
Я бы установила только в подъездах. Может быть и я не права? Возможно |
=> | Спасибо всем большое за ответы.
Получается, что руководствоваться СП3.13130 п4.1-п4.3?
А дальше по совести)))) | |
 |  |
 |
| | | viksa | 27.01.2023 9:09 | 3 / 1133 | южный | 27.01.2023 13:42 | |
| * * | Доброе утро. Подскажите пожалуйста.
Наша организация снимает помещение. В этом здании расположено как минимум 3 организации.
Я располагаюсь на 4 этаже. В случае пожара мне можно бежать направо , или налево. Правая сторона здания полностью наша. |
=> | 26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением о | |
 |  |
 |
| | | viksa | 27.01.2023 9:09 | 1 / 890 | Асашай | 27.01.2023 9:47 | |
| * *
 | Доброе утро. Подскажите пожалуйста.
Наша организация снимает помещение. В этом здании расположено как минимум 3 организации.
Я располагаюсь на 4 этаже. В случае пожара мне можно бежать направо , или налево. Правая сторона здания полностью наша. С |
=> | Правила противопожарного режима в Российской Федерации
26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свобод | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 24.01.2023 8:15 | 4 / 1188 | Maxx4ever | 26.01.2023 14:11 | |
| * * | Всем здравствуйте! На объекте произошла ложная сработка установки АУГПТ в дистанционном режиме. Приёмно контрольный прибор РОСА-2SL-2П Сработка произошла поздней ночью почти под утро. Запуск АУГПТ в дистанционном режиме возможет только с РОСА-2SL-ПДП.
|
=> | Не могу уже сказать, это было лет 10 назад. | |
 |  |
 |
| | | mtz55 | 26.01.2023 12:29 | 1 / 1049 | Comfire | 26.01.2023 12:40 | |
| * * | Уважаемые коллеги госпожнадзора, кто может сталкивался с этой статьей 3.11, можем ли мы с вами по ней направить материалы в суд, если уполномочены и можем, то поделитесь своим опытом и мнением. Хочу на главу города составить такой материал по этой статье, |
=> | Это спецсубъект. Нужно внимательно подойти к вопросу
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Лодырь | 04.01.2023 7:01 | 6 / 2089 | Лодырь | 24.01.2023 13:36 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Имеется такой вопрос: хочу перевестись на нижестоящую должность, но естественно руководство отказывает мне в подобном желании (да и ТК не обязывает их удовлетворять подобные хотелки), говорят что можно через увольнение. Вот |
=> | Что-то мне подсказывает что никаких. | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 24.01.2023 8:06 | 7 / 804 | sqwer86 | 24.01.2023 12:22 | |
| * * | Коллеги : Разделение коридора 2 этажа многоэтажного офисного здания перегородкой. Можно ли на ночь закрывать на ключ, но ключ будет висеть рядом в ящичке?
Ситуация есть коридор (2 этаж) с одной стороны один собственник с другой другой. два эвакуационных |
=> | устройства дистанционного пуска
кстати точно, как раз думал что то похожее и считайте безопасность. | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 09.01.2023 14:08 | 15 / 1608 | Владимир | 20.01.2023 11:23 | |
| * * | Всем, здравствуйте!
Вопрос к специалистам имеющим опыт работы с ПО Winmag Plus.
Возможно ли на АРМ с ПО Winmag Plus для мониторинга работы и управления пожарной сигнализацией на базе Esser сделать индикацию дымовых извещателей находящихся в неиспр |
=> | А датчики уже стоят? Что ESSER TOOLS выдаёт? Причин может быть множество, а что хуже, больше, чем одна :) | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 19.01.2023 17:08 | 0 / 797 | | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, как правильно понимать п. 5.2.11 СП 4.13130.2013. Кладовые площадью не более 10 кв.м допускается устраивать в жилой части дома и отделять от коридоров п/п перегородками. Эта площадь в 10 кв.м – максимальная для всех кладовых или |
=> | | |
 |  |
 |
| | | GromovD2014 | 18.01.2023 12:41 | 1 / 719 | rfcrf | 19.01.2023 14:14 | |
| * * | Добрый день!
Если день ежеквартальной проверки огнетушителей выпадает на выходной, то проверку необходимо провести до или после выходного?
И это как-то сдвинет дату проверки в следующем квартале? |
=> | Желательно до. Почему так строго? | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 13.01.2023 15:32 | 6 / 1008 | dalexeus | 16.01.2023 10:20 | |
| * * | Здравствуйте.
Допускается ли эвакуационный выход из помещения предусмотреть через дверной проем в коридор пристроенного здания такого же класса функциональной пожарной опасности (Ф4.3)? |
=> | То есть возможен такой путь эвакуации, который можно назвать поэтапной горизонтальной эвакуацией, не противоречащей ст. 89 (если я правильно понял): помеще | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 13.01.2023 15:50 | 1 / 899 | MK | 13.01.2023 16:46 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Подскажите, является ли стеклянная перегородка высотой около 3 м в помещении высотой около 15 м препятствием для использования ПК ВПВ? Ведь по сути её можно разбить и спокойно применять ПК. |
=> | е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огне | |
 |  |
 |
| | | Minevro | 13.01.2023 12:07 | 3 / 925 | Minevro | 13.01.2023 13:45 | |
| * *
 | Добрый день.
Прошу руку помощи, так как найти самостоятельно не смог в документа (гост,фз,сп)
Вопрос состоит в следующем, есть помещение ЦОД, там стоит АУПТ газовая с хладоном 125. У главного инженера есть большая опасность, что во время нахожден |
=> | ifbbpro
Спасибо тебе большое друг, теперь вопрос будет закрыт) | |
 |  |
 |
| | | VasiaVasia | 10.01.2023 17:03 | 10 / 1823 | Нина | 13.01.2023 11:19 | |
| * * | Доброго времени суток. Вручили мне впервые делать проект по СОУЭ. Раньше ничего подобного не делал (в основном слаботочкой занимался). Да и в конторе опытных специалистов нет в этой отрасли. Вопросов выше крыши, но сейчас хочу уточнить следующее. Использу |
=> | Это замечание, скорее, к самой методике расчета, у Тромбона своеобразный подход к расчетным точкам, они также подчеркивают влияние эмпирики на методические | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 11.01.2023 9:13 | 6 / 1025 | Jamal | 12.01.2023 16:42 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть двухэтажная вставка в производственном здании. В данном случае площадь этажа в пределах пожарного отсека по табл. 6.1 в СП 2 определяется как для одноэтажного здания или двухэтажного? |
=> | снова эта история с определением высоты и площади со встройками/вставками. мнения тут разделяются 50/50. кто-то считает, что площадь и высота Ф5 определяет | |
 |  |
 |
| | | Raritet | 11.01.2023 8:05 | 8 / 1391 | Comfire | 11.01.2023 13:07 | |
| * * | Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Имеется подвальное помещение, разделённое на 2 отсека ( Ф 4.3 и Ф 5.1). Вопрос: разрешается ли в подвале разместить небольшую (70 кв.м.) стеклодувную мастерскую? При условии, что баллоны с кислородом и газом будут р |
=> | В Ростехнадзор и МЧС России пишите. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 09.01.2023 16:49 | 4 / 1037 | Асашай | 10.01.2023 23:17 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 7.2009 говорилось, что система ПДВ не требуется при наличии открывающихся управляемых фрамуг.
В СП 7.2013 про фрамуги в этом пункте ничего не говорится. Это значит, что наличие открывающихся фрамуг не отменяет необходимость оснащения |
=> | все подробно написано в п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 - читайте.
автоматическое открывание фрамуг по п. 8.5 не требуется | |
 |  |