[09.01.2023 14:08:28]
 Всем, здравствуйте!
Вопрос к специалистам имеющим опыт работы с ПО Winmag Plus.
Возможно ли на АРМ с ПО Winmag Plus для мониторинга работы и управления пожарной сигнализацией на базе Esser сделать индикацию дымовых извещателей находящихся в неисправности или шлейф находящийся в отключенном состоянии сделать в режиме исправен зелёный цвет.
Ситуация следующая, имеется объект, на объект имеется несколько зданий объединённых в одну кольцевую систему с выводом всех событий АПС на АРМ. Известно, что в одном здании несколько шлейфов находятся в нерабочем состоянии и т.е., по сути АПС не исправна. Но на АРМе при просмотре состояния АПС все извещатели находятся в зелёном цвете "НОРМА" т.е., якобы всё исправно, а по факту нет. Как такое возможно сделать?
Т.е., дежурный диспетчер обслуживающей организации целенаправленно сделали индикацию неисправных извещателей или шлейфов в исправные, тем самым скрыли факт неисправности в системе.


[09.01.2023 14:18:38]
 привязали всю визуализацию к одному рабочему извещателю? Зоны по отдельности можно брать/снимать?


[09.01.2023 22:29:06]
 KOKOS_KOKOS.
Вы знаете, мне сложно сказать привязали они всю визуализацию к одному извещателю или нет! Я просто знаю, что здание семи этажное, по техническим причинам контрольную панель перенесли с 5-го этажа на 2й, и шлейфы с 7,6,5,4 этажей остались не подключённым к контрольной панеле, а на АРМе показывает, что на всех семи этажах всё ок в"НОРМЕ", извещатели взяты на охрану и в зелёном цвете.
Как такое может быть? Как такие фокусы можно провернуть на ПО Winmag?


[10.01.2023 20:46:48]
 Похоже нет специалистов, знающих ПО Winmag!
Специалисты! Отзовитесь!


[10.01.2023 23:41:38]
 С ПО Winmag опыта нет, но ситуации такие были с не менее дорогим софтом. Суть в том, что АРМ исключительно обрабатывает входящие от ППКП события, и если по какой-то причине произошла потеря пакетов о потере связи с адресными устройствами (даже о потере 4000 адресов) - АРМ показывал состояние, соответствующее последним полученным событиями. Получалось, что ППКП в принципе передал в канал связи пакет о потере 4000 АУ и как бы занимал позицию "я два раза не повторяю", а АРМ их не получил, возможно он бы и мог занять позицию "я два раза не спрашиваю", но он не являлся устройством опроса. Лечилось перезапуском ведущих приборов, баг прекратился в принципе после наладки канала связи, да и сменой нескольких прошивок.
Мне кажется, что у Вас именно баг системы, а не сознательное перепрограммирование.
Владимир

[11.01.2023 11:26:50]
 Добрый день.
Это баг системы, и одновременно специфика подключения оборудования ESSER к WINMAG. Пожарная сигнализация ESSER для WINMAG изначально не родное оборудование (https://www.integris.pro/brand-history), поэтому работает по принципу: получаю от датчика сигнал неисправности - отображаю. Не получаю сигнал, отображаю норму.
Конкретно на ваш вопрос: да, можно сделать символ, который будет неисправность отображать нормой. И да, есть режим имитации, когда можно имитировать любое состояние датчика. Да, можно во внутренней SIAS программе написать макрос для некорректного отображения. Но делать это для большого количества датчиков огромный геморрой. Так что в вашем случае, это на 95% баг - специфика системы, а не происки обслуживающей организации.


[14.01.2023 18:24:21]
 Владимир
Т.е., вы хотите сказать, что если к контрольной панеле несколько шлейфов не подключены, то программа всё равно будет передавать данные по шлейфу, и АРМ будет показывать, что всё в норме?
Но Контрольная панель должна же передавать на АРМ состояние шлейфов или нет?
Контрольная панель опрашивает извещатели и их состояние правильно?
А если программу на АРМ закрыть т.е., выйти из неё и потом снова запустить, состояние по всей системе должно обновиться?
Т.е., программа на АРМ выведет информацию по отключенным шлейфам?


[16.01.2023 10:38:35]
 Тут всё зависит от того, как делалась настройка WINMAG и какие символы выводились на экраны.
Если выведены символы состояния шлейфов, то по ним вы будете видеть общую картину исправных и отключённых шлейфов. Если выведены только датчики, до да, при отключённом шлейфе вы будете видеть все зелёные датчики. Это конечно плохо, но так сделано.
Вывести символы состояния шлейфов минутное дело, если прошивки панелей корректно импортированы в WINMAG.


[16.01.2023 10:40:09]
 Владимир и DiVo - одно лицо :)


[16.01.2023 10:49:06]
 Если панель отключена от системы, но символ панели не выведен на экран, то символы состояния шлейфов будут зелёные, и вы опять не увидите проблемные шлейфы.
Т.е. для полностью корректного понимания состояния системы должны быть символы
- панель
- шлейфы
- датчики
Ну и для кучи полезно выводить символы
- SEI
- состояние связи
- основное - резервное питания
Не вижу, как сюда картинки вставлять?


[16.01.2023 21:29:03]
 У нас символы контрольных панелей не выведены на АРМ, но в другом здании есть тоже проблемма со шлейфом, но он отображается на АРМе жёлтым цветом. Значит не всё так плохо)))


[16.01.2023 21:42:13]
 Всё больше убеждаюсь, что установщики в массе своей руководствуются максимальным сокращением своей работы, а клиенты в силу того, что не знают, как много может дать ПО не могут потребовать что-то сделать. WINMAG система не без недостатков, но достоинств у неё огромное количество.


[18.01.2023 10:24:53]
 Владимир.
Ещё вам последний вопрос, если позволите.
Скажите, а при выходе из строй модуля кольцевого шлейфа, на АРМ Winmag состояние шлейфов как должно отображаться, жёлтым цветом неисправность или будет индикация другого цвета, означающая, что на шлейфе нет питания?


[18.01.2023 11:51:25]
 Если модуль неисправен, датчики в шлейфе будут зелёного цвета, а неисправность будет видна только по символу шлейфа (символ шлейфа это тоже самое что и символ модуля)


[19.01.2023 17:31:43]
 Что может быть причиной к/з шлейфа, если при прозвонке шлейфа от датчика до датчика к/з не выявлено, а когда звонишь полностью шлей к/з.


[20.01.2023 11:23:17]
 А датчики уже стоят? Что ESSER TOOLS выдаёт? Причин может быть множество, а что хуже, больше, чем одна :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Работа с П/О Winmag Plus      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.