| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 <31> 61 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Все ники заняты | 21.11.2024 19:05 | 3 / 551 | kazakru | 22.11.2024 6:59 | |
| * * | Коллеги, насколько правомерно устанавливать замки СКУД в ПП-дверях? СКУД устанавливается сплошь и рядом. Частенько возникает ситуация, что его нужно установить на ПП-двери, что предполагает сквозное сверление полотна двери для установки якоря замка. По су |
=> | по Москве не скажу
по Питеру:
ООО "ПК АБ-Профи"
ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 4703144902/470301001
кого то из них выбрали, я не знаю, был с | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 29.02.2024 10:47 | 267 / 7131 | так надо | 21.11.2024 9:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Поскольку тема про пожар на складе Вайлдберриз безнадёжно захламлена и скатилась до переходов на личности, создаю новую тему.
Ссылка на старую тему: [ссылка]
Кратко напомню, о чём разговор: Применение пож |
=> | тоись гр. Бакальчук поняла наконец-то что на тушение своего же склада нужно еще и лицензию получить. | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 24.09.2024 10:42 | 478 / 12507 | Лист 01 | 19.11.2024 18:42 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Проблема: с 01.03.2025 вступают в силу новые изменения в законодательстве, а именно: "Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания |
=> | Ну да, ну да, как же еще денюжку зарабатывать) И письма МЧС не в счет) Сколько уж писем настроичили угрожающих бюджетникам, не передать словами: https:/ | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 13.11.2024 6:11 | 5 / 498 | Comfire | 14.11.2024 18:01 | |
| * * | Здравствуйте.
В школе есть помещение труда (слесарное дело) категории В3.
Требуется ли предусматривать СПДВ из такого помещения? |
=> | Рaно еще в 123-фз заглядывать. Прежде сходите в школу, пусть учителя объяснят, где классы, а где кабинеты, учебно-производственные помещения и мастерские. | |
 |  |
 |
| | | ибо | 12.10.2024 11:42 | 33 / 1290 | Comfire | 08.11.2024 5:27 | |
| * * | В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь", чтоб соответствовать таблице № 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасн |
=> | B таком случае, утрачивает смысл первоначальный тезис "В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь" | |
 |  |
 |
| | | ибо | 07.02.2024 16:24 | 68 / 3641 | ибо | 07.11.2024 21:55 | |
| * * | Далее представлена реальная ситуация, которую можно оценить как "задачка" для тренировки навыков инспекторской деятельности. Да, здесь много буковок, поэтому осилить текст и вникнуть суть может только заинтересованный надзорщик (любящий свое дел |
=> | был на объекте - ничего не изменилось, как всё описано, так всё и сохраняется. Понятно, что мало кому уже интересна эта тема, просто самому интересно, это | |
 |  |
 |
| | | tuz-toss | 24.10.2024 10:03 | 22 / 716 | tuz-toss | 06.11.2024 17:53 | |
| * * | Добрый день, уважаемые эксперты.
С коллегой возник вопрос что делать если нет возможности организовать второй эвакуационный выход из магазина, расположенного на 3 этаже Торгово-развлекательного центра.
Общая площадь магазина 509,5 кв.м, площадь то |
=> | Рустам74 ® Просто схема которую я приложил не совсем соответствует тому что там по факту на этом этаже построено (более актуальной нет). Вот это перегородк | |
 |  |
 |
| | | Helga ab | 06.11.2024 11:14 | 0 / 425 | | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане. При переходе на новую работу, работодатель хочет чтобы выполнялся расчет пожарного риска. Я в своей практике делала его, но вручную и потом этот расчет никуда не пошел. Поэтому вопрос, подскажите, пожалуйста, программу дл |
=> | | |
 |  |
 |
| | | UMor | 29.10.2024 8:36 | 2 / 324 | АРА | 29.10.2024 14:04 | |
| * * | уважаемые коллеги, прошу помощи.
допускается ли размещение выхода из здания под технологической эстакадой с ЛВЖ? будет ли такой выход считаться эвакуационным? будет ли обеспечена безопасная эвакуация? в нормативке запретов не найду, но размещение мне не |
=> | to UMor ®
Вы хоть расшифруйте что такое эта Ваша технологическая эстакада и на какой территории она расположена. | |
 |  |
 |
| | | intel2312 | 21.10.2024 11:47 | 1 / 349 | Ferdipendoz | 28.10.2024 7:46 | |
| * * | Прошу поделиться мнением касательно определения категории надежности насосной станции (обеспечивающая подачу воды в совмещенный хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод) для определения количества резервных насосов.
п.7.3 СП 8: Выбор типа насосо |
=> | П.7.2 относится и к совмещённым системам. Менее 5000 людей - допускается относить к 2 категории надёжности | |
 |  |
 |
| | | Геннка | 25.10.2024 10:57 | 1 / 336 | Delog | 25.10.2024 12:09 | |
| * * | Добрый день!
Существует здание Ф 5.2 к ним пристроено АБК Ф 4.3 и имеет три этажа. В АБК отсутствует ВПВ и АУП. АБК отделен от склада стеной 1-ого типа.
Требуется ли АБК рассматривать как отдельное здание или рассматривается здание целиком с учетом пр |
=> | Формально ваше АБК Ф4.3 в действующей редакции СП10 не перечислено в п.1.3. и 1.4. СП10 и ВПВ вам требуется. Однако в проекте изменений к СП10 в п.1.4. воз | |
 |  |
 |
| | | Алексей | 23.10.2024 9:15 | 3 / 479 | так надо | 25.10.2024 10:12 | |
| * * | Гражданин взял обязательства ремонта газового оборудования на автомобиле других лиц за денежное вознаграждение. При его вмешательстве в газотопливную систему произошла разгерметизация с последующим возгоранием! В результате уничтожен автомобиль. Возбужден |
=> | "При неисправности элементов газовой системы питания подача газа должна быть перекрыта, неисправные элементы сняты с транспортного средства и направле | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 24.10.2024 14:31 | 3 / 330 | начальник отдела | 24.10.2024 15:43 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.7 табл. 1 СП486 указано, что специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов следует оборудовать АУПТ.
Подпадает ли под это требование здание школы-интерната (специальной коррекцион |
=> | Потому что у большинства учащихся подобных школ группа мобильности М0 или М1. В коррекционных школах тяжелые инвалиды не учатся. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 10.10.2024 22:13 | 28 / 907 | Лёха_З | 24.10.2024 10:32 | |
| * * | Коллеги, в свете требований по уровням доступа, появившимися в ГОСТ Р 59638-2021, диспетчер должен иметь уровень доступа 1, который предполагает только наблюдение и просмотр журнала прибора пожарного управления на пожарном посту. А вот чтобы управлять чем |
=> | "...а ответственным является их начальник - старший диспетчер..."
Ответственным за что? | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 22.10.2024 13:51 | 4 / 418 | newtrad | 23.10.2024 8:32 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании клуба Ф2.1 на первом этаже предусмотрены изолированные помещения торговли с отдельным выходом непосредственно наружу.
Требуется ли в таких помещениях предусматривать ВПВ (в самом здании ВПВ предусмотрен)? |
=> | Да, надо. Чтобы не подводить к этим помещениям трубопроводы и не ставить в них краны в свое время предусматривали пожарные краны в смежных помещениях рядо | |
 |  |
 |
| | | FinistZDA | 21.10.2024 15:48 | 1 / 560 | так надо | 22.10.2024 13:28 | |
| * * | Доброго времени и здравия!
Подскажите как быть, должность специалиста по ПБ на объекте вроде как перекрывает новые изменения если прописано в должностной, как ответственность на всем объекте в целом, сэда включаются и здания. а вот п.426 ППР в части каса |
=> | "как обосновать такое назначение ?"
ПО ППР на усмотрение руководителя, может назначать хоть всех..
:)))
только вот МЧС почему-то требует какое | |
 |  |
 |
| | | Luisplus | 11.10.2024 20:49 | 1 / 453 | kazakru | 17.10.2024 9:52 | |
| * * | ЛУИС+ - это:
Крупнейший Торговый Дом, призванный полностью удовлетворить массовые потребности отечественного рынка в оборудовании систем безопасности.
Официальный дистрибьютор всех основных российских и зарубежных брендов.
Лояльные цены на весь спектр |
=> | Сколько платят нынче за рекламу?
А можно бесплатно и без описания?
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 14:29 | 6 / 622 | начальник отдела | 16.10.2024 19:49 | |
| * * | Уважаемые коллеги. "П. 4.2.1 При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается: предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии...". Что понимать под слово |
=> | В СП 310 есть следующие требования к устройству тамбуров:
11.13 При температуре наружного воздуха ниже минус 20 °C в тамбурах основных входов плавательных | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик2 | 15.10.2024 9:45 | 2 / 388 | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 11:53 | |
| * * | Коллеги, подскажите. В одном из СП было требование по обеспечению возможности в образовательных учреждений установки пожарных лестниц (в тч и ручных) так, чтобы был доступ в каждое помещение. Помню, читал, не могу найти. |
=> | Благодарю. Может и оно. Скорее всего об этом. | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 14.10.2024 17:49 | 1 / 333 | koks | 15.10.2024 7:00 | |
| * * | Здравствуйте.
Распространяются ли требования ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия" на кабеля в лифтовых шахтах? |
=> | Распространяется (пункт 1 ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия"). Заводы выпускают кабель для лифтов в т.ч. с оболочкоq HF ([ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 14.10.2024 10:06 | 2 / 303 | asol611 | 14.10.2024 10:49 | |
| * * | Здравствуйте.
По складам растительных масел есть ВНТП 52-91. Данный документ не относится к компетенции МЧС.
Соответственно какими нормативными документами следует руководствоваться при проектировании таких складов? СП 155? |
=> | СП 105 | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 13.10.2024 9:30 | 3 / 424 | Алекссей | 13.10.2024 17:27 | |
| * * | Здравствуйте.
Высотный общественный комплекс состоит из двух корпусов (высотой 60 м и 30 м), объединенных стилобатом.
В соответствии с табл. 7.1 СП477, в отсеке высотной части требуется СОУЭ 4-го типа.
Распространяется ли это требование на корпус высот |
=> | Ясно, спасибо.
А вот если в высотном здании на первом этаже предусмотрен отдельный пожарный отсек, то допускается ли на первом этаже, к примеру, 3 тип, на | |
 |  |
 |
| | | Avensis777 | 10.10.2024 12:13 | 15 / 745 | ifbbpro | 11.10.2024 11:34 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы.
1) Кто непосредственно должен (имеет право) проводить ежегодные испытания и ежегодно продлевать срок эксплуатации систем АПС,АПТ,СОУЭ на 1 год, которые эксплуатируются свыше 10 лет.
2) Н |
=> | >так все стандарты выдумывает или как минимум утверждает росстандарт...
"Ответственный секретарь ТК 001"
Это мелкое мошенничество. Техни | |
 |  |
 |
| | | Старый ГПНщик | 09.10.2024 17:26 | 1 / 520 | Рустам74 | 10.10.2024 13:50 | |
| * * | Всем доброго времени суток, будьте добры, подскажите пожалуйста кто сталкивался, служил, служил, и случился инсульт... Реабилитация, всал на ноги, все вроде бы хорошо. Но, интересует вопрос, если при травме выплачивают страховку, то по болезни приобретенн |
=> | Если по травме однозначно можно выяснить, получена она на службе или в быту, то выяснить развился инсульт в ходе службы и от службы или в быту - не получит | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 08.10.2024 8:20 | 0 / 257 | | |
| * * | Здравствуйте.
В табл. 2 СП 155 указаны расстояния от от зданий, сооружений и наружных установок до граничащих с ними объектов защиты.
В этой таблице под сооружениями имеются в виду и резервуары с нефтепродуктами? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Йонду Удонта | 16.01.2017 15:02 | 52 / 2639 | Асашай | 04.10.2024 12:47 | |
| * * | Коллеги, озвучьте, пожалуйста, своё мнение касательно обоснования отсутствия дымоудаления (а также подпора воздуха) расчетом пожарного риска. |
=> | выложите здесь ответ МЧС, можно ссылкой на файлообменник | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 15.05.2023 9:47 | 57 / 3822 | Delog | 02.10.2024 11:59 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, исходя из положений ст. 2 123-ФЗ "пожарная секция - часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами и (или) зоной, свободной от пожарной нагрузки". Ст. 37 определено, что зона, свободная от по |
=> | >> Не хранят такие отходы в товарных складах:
Не спорю, только у нас отходов шин на складе нет, это экономически не целесообразно. К тому же отход | |
 |  |
 |
| | | Nikia | 04.11.2023 20:56 | 73 / 3577 | Viss | 29.09.2024 20:20 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | Профессионально разъяснить и посоветовать что делать наверное могут немногие, например Ув. Сomfire. Я озвучил свое по большей части любительское мнение, по | |
 |  |
 |
| | | Andrey80 | 26.09.2024 11:27 | 1 / 343 | Andrey80 | 27.09.2024 8:38 | |
| * * | Всем доброго дня!
Прошу откликнутся специалистов, у которых имеется опыт работы с приборами Varyodin D1 Esser.
Подскажите пожалуйста как возможно и возможно ли вообще сбросить модуль DOM 4-8 или 4-24 на заводские настройки, без программы D1 Terminal? Ка |
=> | В продолжение данной темы, хотел бы попутно задать несколько вопросов.
Если модуль DOM 4-8 или 4-24 запаролен и когда входишь в программу D1 Terminal что | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 23.09.2024 10:26 | 3 / 383 | Иван2024 | 24.09.2024 11:26 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 7.6.1 СП 477.1325800.2020 сказано, что:
"Выход наружу одного из лифтов пожарных подразделений не должен предусматриваться через общий вестибюль здания, комплекса."
Не совсем понятно как это можно реализовать. Есть два лиф |
=> | Выше я ошибся, не изм.2, а изм.1. Только чтобы ими воспользоваться нужно будет подождать, пока СП с изм.1 включат в перечень к ФЗ и поменять ГПЗУ (или подо | |
 |  |
Список с