 Здравствуйте.
В п.7 табл. 1 СП486 указано, что специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов следует оборудовать АУПТ.
Подпадает ли под это требование здание школы-интерната (специальной коррекционной школы)?


[24.10.2024 14:52:43]
 Нет. Коррекционные школы ( в т.ч. со стационаром) это образовательные учреждения, а не стационарные учреждения социального обслуживания. Именно о последних идет речь в п.7 табл.1


[24.10.2024 15:10:44]
 Спасибо.
Для понимания: почему школа со стационаром в данном случае считается более безопасной чем стационарное учреждение соц. обслуживания и АУПТ там не требуется?


[24.10.2024 15:43:42]
 Потому что у большинства учащихся подобных школ группа мобильности М0 или М1. В коррекционных школах тяжелые инвалиды не учатся.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Школа-интернат и необходимость АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.