| * * | Всем добрый день.
Есть работа в Москве.
Нужен грамотный специалист на должность ведущего инженера-проектировщика по слаботочке.
Что должен знать:
1. Пожарная автоматика (СПС, СОУЭ, автоматизация ПДВ/АУПТ). Бренды - всевозможные Болиды-Рубежи, Schrac |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Inspecktor | 24.12.2018 17:11 | 2 / 815 | Крок | 25.12.2018 11:36 | |
| * * | Добрый день друзья!!! Подскажите пожалуйста. В ТРЦ, под лестничной клеткой, между первым и вторым этажом, хотят разместить помещение санузла.Вход в помещение данного санузла они хотят сделать не со стороны лестничного марша, а с улицы. Со стороны лестничн |
=> | 4.4.4. СП 1.13130.2009 .....
"Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных уз | |
 |  |
 |
| | | legolas | 17.12.2018 18:27 | 23 / 979 | legolas | 24.12.2018 18:24 | |
| * * | ув.коллеги, поделитесь опытом:в одной из соц.сетей было обнаружено нарушение требований ПБ (применение открытого огня на объекте с массовым пребыванием людей), возможно ли возбудить дело об АП в данном случае в отношении виновника? может ли являться фото |
=> | Кобра, собственнику предостережение внесли | |
 |  |
 |
| | | дисп | 20.12.2018 0:42 | 3 / 836 | CSB | 22.12.2018 9:07 | |
| * * | уровень проф. квалификации диспетчера пульта пожарной сигнализации и автоматики крупного объекта как определить? у нас эту должность приравняли к диспетчеру(радиотеле
фонисту)ПЧ-это 1-ый уровень.Правомерно ли? |
=> | ППР и ФЗ 123 ч7.ст 83 в плане передачи сигнала о пожаре ни как не дружат? | |
 |  |
 |
| | | Думающий | 03.07.2018 12:49 | 15 / 1098 | Пенсионер МВД | 21.12.2018 8:31 | |
| * * | Добрый день. После выхода на пенсию работаю в области пожарной безопасности. Служил в органах ГПН более 20 лет. Есть образование высшее но не пожарное. На работе требуют получить образование по специальности. Получать второе высшее по специальности наклад |
=> | ant65 ® [03.07.2018 16:49:02] Вот тут то вы и ошибаетесь: перезачет дисциплин давно отменен новым ФЗ "Об образовании".
Это в каком месте ФЗ &q | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 20.12.2018 12:43 | 1 / 708 | Лист 01 | 20.12.2018 18:14 | |
| * * | как часто вносят поправки в приказ росстандарта 474?
Раз в три месяца? Или раз в три года? |
=> | Документы по стандартизации, включенные в перечень, указанный в пункте 1 настоящей статьи, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) акту | |
 |  |
 |
| | | spartak1301 | 17.12.2018 12:30 | 0 / 655 | | |
| * * | подскажите, у кого были плановые проверки, как добавить проверочный лист в единый реестр проверок? Почитал инструкцию, неужели все вопросы по форме нужно забивать вручную для создания шаблона? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 08.12.2018 21:09 | 16 / 767 | ВотТакойНик | 12.12.2018 17:14 | |
| * * | Господа! Необходимо ваше мнение по вот такому вопросу. Часть проезда для пожарных автомобилей к зданию будет проходить по подземному тоннелю. Длина тоннеля 46 метров. Какие мероприятия ПБ требовать в такой ситуации для этого сооружения. Это не городская ч |
=> | все-таки не понятно. привязаться не к чему, чтобы выставлять требования. все как-то зыбко и неопределенно | |
 |  |
 |
| | | Tolich | 10.12.2018 16:07 | 11 / 1289 | ванька | 12.12.2018 12:21 | |
| * * | Здравствуйте имеется дет сад 58 года постройки. Проектная документация не сохранилась. Имеются 3 группы с 1 эвакуационными выходами из каждой. Выдали предписание о необходимости устройства вторых выходов на основании снип 21-01-97 6.12* Не менее двух эвак |
=> | посмотрите п. 34 Н102-54
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | JuliaRom | 03.12.2018 15:25 | 24 / 1130 | ФПБ | 11.12.2018 13:01 | |
| * * | Всем привет! Ребят поделитесь мнениями или фактами из прэактики!история такая: работаю спец.по ОТ (по штатке должность)но конкретно занимаюсь ПБ ,нас 2ое. Больница,21 корпус от 2х до 7 этажей, куча отделений куча служб естественно заведующих и начальнико |
=> | Приказ от 15 мая 2013 года № 205 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о внесении изменений в квалификационный справочник должностей | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 11.12.2018 10:53 | 0 / 977 | | |
| * * | Утром по сообщениям в районных чатах и социальных сетях стало известно, что Торговый Парк «Отрада» на Пятницком шоссе закрыт судебными приставами. Вооруженные люди в масках выгнали посетителей и опечатали здание.
Посетители торгового центра написали, ч |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Владир | 06.12.2018 19:35 | 9 / 4031 | кпувве | 09.12.2018 20:25 | |
| * * | Добрый день.
Говорят что мокрая ткань помогает при защите органов дыхания от воздействия на человека продуктов горения.
Меня терзают смутные сомнения как такое может быть?
Подскажите если кто знает механизм действия мокрой ткани в данном случае? |
=> | Мокрая тряпка спасает некоторое время от веществ, либо хорошо растворимых в воде, либо реагирующих с ней химически, либо от дыма (твердых частиц) . При пож | |
 |  |
 |
| | | димарич | 05.12.2018 21:18 | 1 / 790 | Gidrant | 07.12.2018 12:36 | |
| * * | всем привет! кто подскажет по вопросу обустройства лестниц 3-го типа из помещения с массовым пребыванием (100+, 2-й этаж 5-ти этажного здания 2й огнеопасности, Ф-4.2):
1. расстояние между рассредоточенными выходами строго по формуле или есть лазы?
2. ши |
=> | 1. По формуле рассредоточенности считать расстояние до выхода?
2. На те самые лестницы? или она все же одна? Регламент - это СП1? Можно отойти.
| |
 |  |
 |
| | | xorn | 02.12.2018 23:31 | 12 / 1733 | 1993 | 06.12.2018 14:20 | |
| * * | Всем, доброго времени суток!
Вопрос в следующем!
Проживаю в Москве!
На днях в почтовом ящике обнаружил конверт от ГБУ "Жилищник", в котором было вложено ПРЕДПИСАНИЕ с указанием на нарушение правил пожарной безопасности, а именно установка зам |
=> | А еще предлагаю в дальнейшем написать про систему приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Наверное такая система в "дровах". | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 04.12.2018 22:03 | 9 / 832 | 459-85 | 05.12.2018 16:18 | |
| * * | Добрый день.
Скажите пожалуйста где записано, что СП и ГОСТ являются документами добровольного применения. Может быть существует на этот счёт письмо, подтверждающее это. |
=> | Спасибо всем большое. | |
 |  |
 |
| | | chelovek | 14.01.2017 15:49 | 2 / 949 | правда | 04.12.2018 16:01 | |
| * * | поделитесь пожалуйста макетом уголовного дела по ст 168 УК РФ |
=> | добрый день, вопрос может и не по ветке, тем не менее прошу откликнутся ........ **************
[ Ув правда. Напоминаем, что для того | |
 |  |
 |
| | | illibdilli | 29.11.2018 15:04 | 4 / 888 | zain | 04.12.2018 14:46 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Можно ли хранить ЛВЖ, ГЖ, ГВ в одном изолированном складском помещении? Дайте пожалуйста ссылку на НТД.
Заранее благодарен! |
=> | гост пожарная безопасность технологических процессов - в приложении таблица совместимости веществ при хранении | |
 |  |
 |
| | | Zelial | 30.11.2018 7:42 | 4 / 847 | Zelial | 03.12.2018 8:47 | |
| * * | Здравствуйте. У водителя вездехода (ТМ-140) второй раз уже сам срабатывает углекислотный огнетушитель, установленный позади водительского сиденья (крепление заводское). Когда в первый раз сработал, я подумал случайность.Поменял на новый. Теперь не знаю чт |
=> | Спасибо за отклик. Скорее всего арматура. Первый раз оказывается вообще у него в ящике (под пассажирскими сиденьями) сработал, причем во время стоянки. Вто | |
 |  |
 |
| | | gorg | 02.12.2018 16:10 | 1 / 773 | gorg | 02.12.2018 16:40 | |
| * * | Коллеги, есть 2-х этажное кирпичное здание, чердачное. Высотой не более 15м. Перекрытия деревянные. Внутри две внутренние открытые лестницы, ведущие со второго на первый этаж, металлические. Одна из них имеет архитектурную ценность. У меня вопрос, являют |
=> | Помещения офисные, Ф 4.3 | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 30.11.2018 15:28 | 6 / 947 | cimurg911 | 30.11.2018 17:46 | |
| * * | Коллеги! Допустимо ли совмещать разворотную площадку для пожарных а/м с площадкой для установки АЦ на пожарный резервуар? Размеры площадки 15 на 15 метров.
Допустим ли некоторый уклон для такой площадки или она должна быть строго горизонтальна?
Есть л |
=> | "об уклонах площадок ничего не нашел".
Площадка не сама по себе, а на проезде. Соответственно уклоны # в соответствии с табл.11.6 СП 42. При э | |
 |  |
 |
| | | Максим 79 | 29.11.2018 12:10 | 1 / 934 | Nike | 29.11.2018 15:24 | |
| * * | Здравствуйте!
Кто-нибудь делал проект системы фотолюминисцентной эвакуации?
Занимаюсь в основном ОПС и СОУЭ, иногда планы эвакуации ваяю. Предложили сделать проект ФЭС, вроде бы ничего сложного, но примера оформления в интернете не нашел.
|
=> | Вот тут [ссылка]
подборка материалов из темы "Планы эвакуации по ФЭС"
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Уставший | 28.11.2018 10:42 | 4 / 1062 | гость | 29.11.2018 11:24 | |
| * * | Возник вопрос из-за того, что по одному из объектов торговли, гипермаркет отдельностоящий, ГПН предписал сообщать в ПО о количестве людей и сослался на п.10 ППР, объяснив, что раз люди ночью там бывают (объект работает до 12 часов, т.е. до 00 часов) это н |
=> | Отправьте аналогичный запрос в ГУ по субъекту, пускай они голову сломают. | |
 |  |
 |
| | | 1i | 28.11.2018 23:32 | 0 / 816 | | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги.
Имеется небольшая дилемма, есть в наличии 4 этажный корпус гостиницы, расположенный на территории санатория.
Летом в санатории организовывается детский лагерь.
В настоящее время, корпус в котором ранее размещалось общежит |
=> | | |
 |  |
 |
| | | SKV-TVM | 10.10.2017 13:27 | 64 / 1752 | Sdn | 28.11.2018 19:22 | |
| * *
 | Всем доброго дня! Согласно ч. 17 п. 7 ст. 146 123-ФЗ "обязательной" сертификации подлежат "элементы автоматических установок пожаротушения". Что такое "элемент АУПТ" и что входит в это понятие? Некоторые специалисты требуют о |
=> | > Только разъяснения понятию элементов АУПТ нету
Увы, но конкретики на этот счёт действительно нет. Налицо парадокс: у нас сертифицируется кабе | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 28.11.2018 18:01 | 3 / 702 | cimurg911 | 28.11.2018 19:08 | |
| * * | Проектируемый объект (лыжная база) имеет в одном месте автомобильный тоннель длиной 46 метров, шириной 7,5 м с уклоном 0,02. Тоннель предназначен для проезда к строениям пожарной и иной спецтехники. Редко будет проезд служебного транспорта (легковой). Рас |
=> | Не распространяется. Там завышенные требования в сравнении с СП 122 для городских поселений и область применения соответственная.
Предложите его назвать # | |
 |  |
 |
| | | Евгений75 | 27.11.2018 13:16 | 12 / 931 | Gidrant | 28.11.2018 14:09 | |
| * * | Всем доброго дня.
Помогите, пожалуйста, с советом.
Исходная информация: Построено здание в 2004 г. В здании ТРИ собственника помещений. В здании установлена насосная станция пожаротушения, которая обслуживает всех ТРЕХ собственников. Сама станция и поме |
=> | С таким подходом вы упретесь не только в насосную, покраска фасадов, благоустройство территории, вентиляция, канализация. Вырубайте воду - пусть соглашаютс | |
 |  |
 |
| | | illibdilli | 28.11.2018 14:00 | 1 / 554 | Gidrant | 28.11.2018 14:06 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Пример: имеется складское помещение. Рабочий персонал не постоянно находится в нем. Выход из него один и он ведет в коридор. Данный коридор имеет один выход, но не наружу, а в другое складское помещение, котор |
=> | ст.89, ч.3, 123-ФЗ. | |
 |  |
 |
| | | GMG | 27.11.2018 10:05 | 4 / 788 | Gidrant | 27.11.2018 12:21 | |
| * * | Здравсвуйте ув.специалисты!! Такой вопрос: в каком нормативном документе можно найти расстояния от трансформаторной подстанции до близлежащих объектов? Знаю что в ПУЭ есть парочка пунктов, но ПУЭ вроде как не относится к пож.инспекторам. |
=> | сп4. Там все есть и про встроенные и отдельные. | |
 |  |
 |
| | | mbqart | 26.11.2018 14:01 | 5 / 881 | Sdn | 27.11.2018 11:09 | |
| * * | Добрый день, имеется сушильная камера представляющая собой небольшое помещение 1.5х1м. Температура во время сушки около 200 градусов по Цельсию. Есть какие нибудь предложения по поводу как оборудовать данное помещение системой АУПТ?
[ссылка] |
=> | mbqart ®
Дренчерная система с электропуском. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 18.01.2012 9:25 | 27 / 5261 | Крюгер | 26.11.2018 10:52 | |
| * * | Уважаемые коллеги, нигде в нормах не нашёл ответ на такой вопрос.
У меня два общественных здания (вокзального назначения), между ними пешеходный переход на уровне 3-го этажа. Расстояние между зданиями 150 метров (длина пешеходного перехода). Эвакуационны |
=> | Всё правильно, поскольку для сооружений "выход" - понятие обобщенное (он может быть и авирийным, и технологическим, и эвакуационным).
Для уверен | |
 |  |