| | | Вечный_студент | 26.08.2022 14:03 | 0 / 838 | | |
| * * | Снова здравствуйте, коллеги.
Подскажите, сохраняется ли требование по обеспечению уровня сигналов системы СОУЭ на 15 дБ выше допустимого для помещений, в которых уровень шума 95 дБ и более, и где применяется п. 4.5? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ZNCH | 24.08.2022 18:29 | 1 / 1046 | Comfire | 24.08.2022 19:13 | |
| * * | Доброго времени! Интересует вопрос об эксплуатации электроприборов. В паспортах на электроприборы указан срок эксплуатации электроприбора, обычно это 5 лет.
В ст. 5 закона о защите прав потребителей указано: "п.2 Изготовитель (исполнитель) обязан уст |
=> | В Роспотребнадзор обращайтесь. Специалисты этой службы осуществляют надзор в области защиты прав потребителей. | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 24.08.2022 16:13 | 0 / 972 | | |
| * * | Коллеги, подскажите, в связи с чем в СП1 и СП118 указаны разные размеры (высота/ширина) ступеней? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 24.08.2022 13:06 | 3 / 1310 | Comfire | 24.08.2022 16:02 | |
| * * | Есть ли требования к дверям помещений архивов в административных зданиях. Нужен ли необходимый предел огнестойкости? |
=> | Помещения архива, в которых постоянно или временно хранятся архивные документы, должны быть оборудованы дверями повышенной технической укрепленности и (или | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 19.08.2022 15:51 | 6 / 1201 | Comfire | 23.08.2022 15:36 | |
| * * | Коллеги, всех приветствую.
Ситуация такая - есть здание II степени, монолитное. в центре находится шахта лифта приспособленного для спасения М4 и перевозки пожарных. по ГОСТ 53296 шахта д.б. не менее R120, но она участвует в общей устойчивости здания |
=> | Вопрос был про предел шахт лифтов для перевозки пожарных. Ещеиоаз повторю свою мысль:
Нет лифта - нет требований. Используете лифт для эвакуации и спасени | |
 |  |
 |
| | | BillyQE | 20.08.2022 19:33 | 9 / 1536 | Karpov | 23.08.2022 9:09 | |
| * * | Вот такой вот простой и в тоже время с подвохом вопросик.
С одной стороны, согласно п.6.6.5 СП484.1311500.2020, "для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной двум радиусам" согласно всем известной таблице. Про |
=> | >>>BillyQE ®
Вы можете хоть пять томов научных работ написать на тему ИПДЛ - такой же точечник, и что у них там, за бугором, можно так или можно | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель116 | 22.08.2022 15:52 | 1 / 943 | Антитерроризм | 22.08.2022 17:02 | |
| * * | есть ли какой-нибудь документ устанавливающий сроки хранения? |
=> | п.105 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528
...
Оба экземпляра наряда-допуска на выполнение огневых работ хранятся не менее шести месяцев со дня | |
 |  |
 |
| | | Svetlana Azimut | 22.08.2022 12:02 | 2 / 915 | Comfire | 22.08.2022 14:02 | |
| * * | В техническом задании для обработки конструкций заказчиком был выбран состав "Миг-09", который является пропиточным. Так же в техническом задании указано, что конструкции ранее обрабатывались ПРОПИТОЧНЫМ составом. При выезде на объект выяснилось, что конс |
=> | Обратитесь в ИПЛ. Нормальная Испытательная пожарная лаборатория знает вопрос и даст нормальное заключение с печатью. | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель116 | 22.08.2022 9:03 | 2 / 1092 | Нарушитель116 | 22.08.2022 11:14 | |
| * * | помню что были установлены сроки, 3 дня, потом можно продлить до 10 дней, где это прописано? |
=> | для частных организаций получается нет конкретных сроков? | |
 |  |
 |
| | | avantt3ch | 18.08.2022 5:47 | 23 / 2206 | Karpov | 19.08.2022 13:44 | |
| * * | Добрый день! Столкнулся с проблемой оборудования помещения ТО и ТР категории В1 площадью 1500 м2 системой автоматического пожаротушения, на форуме уже есть тема [ссылка] , и там большинство высказалось что оборудовать необходимо |
=> | Согласно закону ФЗ-123 (ст. 28) мы должны квалифицировать здание и помещения в части его функционального назначения.
Согласно СП486 согласно функциональн | |
 |  |
 |
| | | Горец | 17.08.2022 12:06 | 4 / 1471 | 10_rus | 18.08.2022 16:22 | |
| * * | Добрый день, Допускается ли провертривания коридора через дверь в наружной стене? Имеется фрамуга с верхней кромкой 2,6 м над дверью с открыванием (механизм) на высоте 1,5 м. и По д ней дверь. Для проветривания подойдет только фрамуга или можно еще дверь |
=> | Надо считать, вот почитайте: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Евген1432 | 08.08.2022 16:28 | 28 / 2554 | Евген1432 | 17.08.2022 16:23 | |
| * * | Товарищи, приветствую!
Возник спор с экспертом, рассудите пожалуйста.
Прилетело замечание по расчету эвакуации из детского сада: "в расчете предусматривается самостоятельная эвакуация детей ясельных групп, что не соответствует реальности (эвакуа |
=> | познающий 01 ®, тоже интересует такой вопрос, но, увы, ответа на него нет. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 16.08.2022 15:37 | 1 / 1099 | МаксимР | 17.08.2022 10:50 | |
| * * | Я не занимаюсь ИОС1, ЭОМ, но попросили разобраться.
имеется здание. в нём есть лестничные клетки. на них предусмотрены светильники, все они относятся к аварийным. пришло замечание от заказчика, что освещение ЛК должно быть аварийным И рабочим.
правомерн |
=> | СП 52
п 7.1.2 Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также для участков открытых пространств, предназначенных для работы, | |
 |  |
 |
| | | Slovo | 13.08.2022 18:34 | 4 / 1073 | гешан | 14.08.2022 16:09 | |
| * * | Товарищи. В помещении хранятся реактивы (в малом количестве, не склад), различные, какие именно определить невозможно. Помещение проектировалось для их хранения. Какие нормативные документы (и пункты в них) в области ПБ регламентируют это? |
=> | Но для вас проще посмотреть справочник "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов" . Приложение 2. Несовместимые вещества. | |
 |  |
 |
| | | Инь Янь | 11.08.2022 14:19 | 3 / 1174 | Асашай | 11.08.2022 15:13 | |
| * * | Добрый день. Допускается ли выход на плоскую кровлю через люк с лестничной клетки? |
=> | все может снегом завалить - и наружные лестницы, и наружные двери | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 04.08.2022 9:55 | 55 / 2285 | ifbbpro | 11.08.2022 13:47 | |
| * * | Сейчас идет публичное обсуждение проекта пересмотренного СП 134
[ссылка] |
=> | >Электропроводка должна быть испытана по ГОСТ Р 53316-2021.
А сети связи не испытываются и следовательно не могут применяться в системах пожарной автом | |
 |  |
 |
| | | Makdag | 10.08.2022 14:38 | 0 / 1077 | | |
| * * | Добрый день, задался вопросом - что понимается под ненормированным расстоянием между зданием и сблокированным зданием.
Имеется котельная и вплотную к ней отдельным объемом склад угля.
В соответствии с СП 4 6.9.4. , при блокировке котельной и зак |
=> | | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 09.08.2022 15:28 | 8 / 1449 | Крюгер | 10.08.2022 12:19 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
СП 486 п.4.2 все читали, вот есть вопрос из его формулировки, есть производственное помещение категории В3 площадью 1100 м.кв. и высотой 10 м., если в данном помещении предусмотреть другое помещение площадью 110 м.кв. и высотой |
=> | Тут задачка и для архитекторов.
Ведь в экспликациях у них будет: помещение 1 - 1000м2; помещение 2 - 110м2.
И хрен их заставишь указать, что помеще | |
 |  |
 |
| | | IrinaBibl | 10.08.2022 10:20 | 0 / 960 | | |
| * * | Добрый день. Подскажите, как можно поменять место хранения УО в организации? Хочу переставить огнетушитель в другое место, а в Журнале учета поменять место хранения этого УО. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | deader | 09.08.2022 17:03 | 1 / 979 | Админ | 09.08.2022 17:14 | |
| * *
 | Всех приветствую. Хочется услышать мнения пользователей программ по расчету пожарного риска, расчетам эвакуации и т.п. Подумываем переходить от ручных расчетов в автоматизированные, вот и становится вопрос выбора ПО. Кто чем пользуется, какие выявлены |
=> | кто какой программой по расчету пожарного риска пользуется [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Makdag | 09.08.2022 9:39 | 7 / 1138 | Асашай | 09.08.2022 15:20 | |
| * * | Добрый день, тема для обсуждения: при расчете риска происходит быстрое распространение факторов пожара, и как считал беспрепятственного т.е. открытые двери, закрытые окна. А если мы имеем коридор 3 м на 1.5 м и выход в него из двух помещений (3х2 м). Оча |
=> | Двери с доводчиками и уплотнениями в притворах либо противопожарные двери | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 04.08.2022 7:23 | 17 / 2176 | Comfire | 09.08.2022 9:29 | |
| * * | Повторное совершение административного правонарушения(ч. 2.1 ст. 20.4) это как? Например детский сад и пути эвакуации не той системы. Вручили предписание это правонарушение. Пришли по контролю исполнения предписания и если оно не исполнено это получается |
=> | Ув. Viss, действительно, это "длящееся правонарушение" юридически заканчивается после получения протокола, а завтрашний и сегодняшний протоколы - | |
 |  |
 |
| | | ДОЗ2 | 05.08.2022 15:27 | 2 / 1091 | Асашай | 06.08.2022 9:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги подскажите в подвале церкви можно устраивать котельную?Если нет в каком документе указано?
[Размещение копий постов в несколько веток считается спамом =Админ] |
=> | размещать можно, но только не под молельным залом.
На ранее построенные котельные эти требования не распространяются | |
 |  |
 |
| | | Евген1432 | 03.08.2022 16:46 | 14 / 1041 | Jamal | 04.08.2022 17:29 | |
| * * | Товарищи, подскажите пожалуйста!
Согласно пункту 5.9 подпункт в) СП 11 для для случая горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов, если расход жидкости g, вытекающей из поврежденного аппарата больше отношения |
=> | просто у меня такое же замечание | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 02.08.2022 15:56 | 25 / 1544 | Jamal | 04.08.2022 15:12 | |
| * * | Коллеги, всем привет. подскажите пжл. получил замечния экспертизы по студенческому общежитию, в котором естественно размещены помещения вспомогательного назначения (склады, медпункт, столдовая с пищеблоком) чисто для этого здания и они не могут работать о |
=> | ув. Крюгер ® ну вы прям в корень самый посмотрели)))) пригляделся, а там еще ссылка где-то в глубине на СП "Здания судов". Но вопрос остается отк | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 22.07.2022 9:16 | 9 / 1560 | CV | 04.08.2022 14:21 | |
| * * | здравствуйте, коллеги.
В здании, которое сейчас проектируем, есть большое помещение с душем Шарко. Подозреваю, что обычное оповещение в данном помещении проживёт недолго. Подскажите, существуют ли в природе влагозащищённые речевые оповещатели? |
=> | там, где Шарко применяют, речь все равно плохо различима будет, может воспользоваться п. "Допускается использование звукового способа оповещения для С | |
 |  |
 |
| | | Route | 03.08.2022 23:56 | 4 / 1036 | Route | 04.08.2022 13:38 | |
| * * | Добрый вечер! Тема очень старая, но интересно, может что-то поменялось за много лет. Есть жилой дом, на кровле машинное помещение лифтов, которое выделяется конструкциями REI 120. По СП 2 предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой д |
=> | Я же не про это сейчас спрашиваю!
Во-первых, в п. 5.2.5 ГОСТа ничего не говорится, что это требование не касается наружных конструкций. Сказано, что прос | |
 |  |
 |
| | | Владир | 03.08.2022 6:33 | 4 / 1436 | Владир | 04.08.2022 7:17 | |
| * *
 | Инспектор требует в каждом номере спального корпуса санатория сделать план эвакуации. Мотивируя тем, что здание приспособлено для временного пребывания людей. В ППР написано для гостиниц и общежитий. Подскажите на сколько прав инспектор? |
=> | Большое спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 03.08.2022 17:23 | 2 / 1025 | Jamal | 03.08.2022 17:51 | |
| * * | Уважаемые, есть ГПУ (производится и проектируется изготовителем) для выработки электричества и тепла. работает исключительно на газу. Полностью готовое изделие в контейнере. вмешиваться в их проектирование и соответственно производство невозможно. Никто н |
=> | морской контейнер? или контейнер из сэндвича?
п.5.1.5 СП 4 "Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должн | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 01.08.2022 13:58 | 2 / 1211 | BTS | 03.08.2022 3:27 | |
| * * | Добрый день. Есть старый объект с спринклерным пожаротушением, сейчас там возвели недоперегородки и надо дооборудовать систему. Высота потолка 4,92 м, перегородки не доходят до потолка 1,42 м. Получилось, что местами линия спринклеров прям над перегородко |
=> | Имеет значение расстояние от розетки спринклера до верха перегородки. Нужно взять карты орошения установленных оросителей и вдоль каждой перегородки опреде | |
 |  |