СП 486 п.4.2 уменьшить площадь помещения через выделение части помещения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
FIRE_MAN ®

[09.08.2022 15:28:28]
 Добрый день, коллеги.

СП 486 п.4.2 все читали, вот есть вопрос из его формулировки, есть производственное помещение категории В3 площадью 1100 м.кв. и высотой 10 м., если в данном помещении предусмотреть другое помещение площадью 110 м.кв. и высотой 3 м, что бы уйти от АУПТ, и выделить это помещение противопожарными преградами, это уменьшит площадь помещения основного и сделает его площадью менее 1000 м.кв., согласно п.4.2 СП 486? Или всё таки противопожарные преграды должны быть на всю высоту основного помещения и на основании чего? Формально то мы требования выполнили, т.к. площадь помещения считается на высоте 1.1 м.


[09.08.2022 16:21:00]
 Похоже, что это будет встройка высотой 3 м(См. СП 4, СП 56).

Площадь такое решение не уменьшит. Площадь этажа здания в пределах пожарного отсека определяется по внутреннему периметру наружных стен этажа, Просто образовавшаяся крыша встройки не обнулится, а войдет в общую площадь цеха.



[09.08.2022 16:49:27]
 Ув. Comfire ®, почему встройка? Встройка это для размещения административных и бытовых помещений, п.3.12 СП 4.13130. А тут всё по нормам: Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45, п.4.2 СП 486. Ткните где указано что преграды, в данном случае должны быть на всю высоту?


[09.08.2022 17:12:57]
 11.1. Площадь нежилого помещения определяется как сумма площадей всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым между внутренними поверхностями стен и (или) перегородок. Расстояния, применяемые для определения площади нежилого помещения, измеряются на высоте от нуля до 1,10 метра от уровня пола, прил.2 Приказ П/0393 Росреестр 23.10.2020.


[09.08.2022 17:14:14]
 А кто говорил, "что преграды, в данном случае должны быть на всю высоту"? Я не говорил такого.
Я просто привел ссылку на СП 56. Вы определение в самой новой редакции прочтите (п. 3.2). Нет там никаких бытовых помещений.
Там про часть высоты или ширины - и точка.


[09.08.2022 17:29:04]
 3.2 вставка (встройка) в одноэтажном производственном здании: Двух- или многоэтажная часть здания, размещенная в пределах одноэтажного здания по всей его высоте и ширине (вставка) или части высоты и ширины (встройка), выделенная ограждающими конструкциями.

В данном случае у нас не здание, а помещение. Производственное помещение меньшей высоты в другом производственном помещении, и у каждого будет своя площадь по АР. Мне кажется не подходит под определение СП 56.


[09.08.2022 17:37:19]
 В п4.2 не указано в каком разрезе между строительными конструкциями эта площадь определяется (по полу или по потолку). То есть по буквам Ваше решение правомерно только на 30%.

Хотя в целом я на Вашей стороне, т.к. тушение и размещение пож нагрузки у нас в основном именно в контексте пола.


[09.08.2022 17:57:54]
 Ну конечно. В данном случае это не здание, а помещение. Точнее отдельностоящее помещение, которое не является частью никакого здания.


[10.08.2022 12:19:23]
 Тут задачка и для архитекторов.
Ведь в экспликациях у них будет: помещение 1 - 1000м2; помещение 2 - 110м2.
И хрен их заставишь указать, что помещение 1 - 1110м2.
И расчетчик категории помещений будет ориентироваться на эти показатели.
Вот только у проектировщика АУП вылезет другая цифра, коллизия однако.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 486 п.4.2 уменьшить площадь помещения через выделение части помещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.