| | | Асашай | 13.10.2022 11:19 | 3 / 1160 | познающий 01 | 13.10.2022 16:21 | |
| * * | Всем привет! Есть вопрос - в здании имеется лестничная клетка типа Н2, которая через дверной проем сообщаяется с техническим чердаком и машинным отделением лифта. Требуется ли предусматривать систему дымоудаления из машинного отделения лифта и техническог |
=> | Добрый день. Если это полноценный технический чердак высотой более 1,8м с размещением оборудования, то скорее всего потребуют ДУ. С машинным отделением сло | |
 |  |
 |
| | | ИнПБ | 10.10.2022 14:32 | 7 / 1512 | Comfire | 13.10.2022 5:02 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги.
Идет стадия строительства объекта хранения СПГ. В проектной документации отсутствует расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения. Проектировщики упорно не хотят его произвести.
Необходимое количество буд |
=> | А Вы бы не могли пояснить, а где такая необходимость установлена? Может приведете норму, содержащую такие требования в постановлении Правительства РФ от 16 | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель116 | 11.10.2022 13:40 | 11 / 1294 | Volk_ | 12.10.2022 13:32 | |
| * * | есть ли какой нибудь пункт из правил который обязывает заключать электропроводку в гофру? |
=> | В части повреждения оболочки- см. причины введения в конце 80-х прокладки кабелей в пластик трубах, циркуляр упомянут в т.ч. у Смелкова в его трудах | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 09.10.2022 10:11 | 16 / 3081 | Крюгер | 12.10.2022 10:32 | |
| * * | Добрый день. Проектируем склад IV степени огнестойкости С0. Применили алюминиевый каркас. На него есть сертификат R15, но нигде не написано, что он имеет класс К0. Как доказать тогда, что алюминий является негорючим? Или нужно испытания проводить по ГОСТ |
=> | Насколько известно, чистый алюминий в строительстве не применяют. Только сплавы. Вот их и нужно конкретно рассматривать. Может там вообще дюралюминий... | |
 |  |
 |
| | | qwer123 | 11.10.2022 18:22 | 1 / 1139 | albor | 11.10.2022 21:53 | |
| * * | Добрый день, есть объект на котором имеются такие системы как ГПТ, АВПТ, порошок, пена , дымоудаление и подпор.
На данный момент есть контракт на техническое обслуживание систем, но проблема в том что в рамках ТО нам отказываются искать и устранять о |
=> | Включите в ТЗ - приведение систем в нормативное состояние и соответствие проектной документации. И пропишите по этапно проведение каждого ТО, какое оборудо | |
 |  |
 |
| | | Koui | 07.10.2022 14:14 | 11 / 3111 | Интересующиеся | 10.10.2022 11:49 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
поясните мне дураку за Пояснительную записку.
читаем ГОСТ Р 59638—2021
4.6 Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101.
4.7 Рабочая документация должна включать в себя следующие прилагаемые д |
=> | asol611 ®, но многие назвают и рабочую докуметацию проектом, и на листе А3 в штампе написанно Р, вместо П.
****************
Koui ®
[10.10.2022 10:10 | |
 |  |
 |
| | | AltAir0113 | 05.10.2022 7:07 | 6 / 1858 | Comfire | 10.10.2022 11:16 | |
| * * | Добрый день, коллеги-специалисты! Поясните пожалуйста, ввиду последних изменений в ФЗ-123, обязан ли арендатор иметь на руках декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями ч.5 ст.6? В перечне исключений в ч.4 ст.4 нет статьи 6, выходит, д |
=> | ===На основе выполнения требований СТУ (в ст. 6 такого нет, но исходя из системного толкования ФЗ и на практике - имеет место быть). ===
Прежде, чем так | |
 |  |
 |
| | | Koui | 27.09.2022 17:45 | 14 / 2489 | Юрист по пожарным делам | 10.10.2022 10:48 | |
| * * | Поделитесь, пожалуйста, оборудование каких производителей вы закладываете в проекты, по которым будут вести монтаж уже в 2022-м? А то ходят слухи, что С2000-КДЛ не купить чуть ли не до 2025 года. |
=> | По Аргусу мне на производстве сказали, что планируют возобновить поставку дилерам к февралю 2023 года. Трабблы с комплектующими + федеральный заказ.
| |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 07.10.2022 13:57 | 15 / 1601 | Viss | 09.10.2022 21:09 | |
| * *
 | Доброго всем дня! В СП 5.13130 был пункт требующий обеспечивать контроль пусковых устройств модульных установок пожаротушения. Подскажите, существует ли на сегодняшний день данное требование? если да то спасибо за пункт. |
=> | Верно. Упустил из виду. | |
 |  |
 |
| | | ЧтоГдеКогда? | 07.10.2022 21:42 | 1 / 2242 | Асашай | 08.10.2022 13:14 | |
| * * | Чем сейчас регламентируется расстояние от стены здания Ф5 до края проезда? Был п.7 Статьи №98 ФЗ№123, сейчас он отменен.
Более того , данный пункт давал максимальную величину (не более) от края проезда до стены. Минимальная величина регламентирована толь |
=> | с 01.12.2022:
СВОД ПРАВИЛ СП 4.13130.2013
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
| |
 |  |
 |
| | | Artyom_Caxa14 | 07.10.2022 16:51 | 3 / 1005 | Асашай | 07.10.2022 21:16 | |
| * * | Доброго дня, коллеги!
Возник вопрос по поводу п. 7.3 пп. в) СП7, у меня 2-х этажное здание, коридор которого составляет более 15 м без естественного проветривания, во всех помещениях выходящие в коридор предусматриваются окна. Действует ли на них п. |
=> | требуется ДУ, п. 7.3 в) работает в том случае, если из всех помещений с выходом в коридор предусмотрено дымоудаление (но не естественное проветривание) | |
 |  |
 |
| | | Makdag | 04.10.2022 10:08 | 1 / 860 | Асашай | 04.10.2022 16:01 | |
| * * | Добрый день, допускается ли предусматривать проезд с одной продольной стороны к небольшому 1 этажному зданию? В СП 4.131 указаны условия, но 2 из них применимы для 2-3 этажных зданий. Получается либо все помещения в сторону проезда, либо с двух сторон? |
=> | С 1 декабря в новой редакции СП 4.13130.2013 к 1-этажным зданиям подъезд требуется с 1 стороны | |
 |  |
 |
| | | asol611 | 23.09.2022 16:34 | 14 / 1219 | Авантюрист | 04.10.2022 11:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Прошу пояснить, применяется ли раздел 6.9 из СП4 в отношении тепловых электростанций и ТЭЦ?
Как правило, здание главного корпуса тепловой электростанции разделено на котельное отделение и турбинное отделение. Так вот, обязат |
=> | "Мое мнение, раздел 6.9 СП4.13130 на ТЭС не распространяется." (с)
Тогда откуда требования п.6.9.8? | |
 |  |
 |
| | | Mikoff | 02.10.2022 16:27 | 5 / 1046 | Comfire | 03.10.2022 6:40 | |
| * * | Добрый день, коллеги!!!
Прошу помощи у знатоков, ситуация такая:
Есть надземная трехэтажная автостоянка площадью 3407,9 кв.м. с индивидуальными закрытыми боксами под каждый автомобиль, всего 226 боксов, из нормативной документации нашел следующее:
Табл |
=> | Согласно п. 8.2 СП СП 506.1311500.2021 придется выполнять автоматическое пожаротушение. | |
 |  |
 |
| | | pavlo_t | 29.09.2022 5:17 | 45 / 2221 | Comfire | 01.10.2022 16:58 | |
| * * | Здравствуйте. Здание жилое двухэтажное для переселенцев (соц. жилье) двери квартир выходят на лестничную клетку. по п. 4.2.25 можно до трех этажей. Как вы знаете сейчас требуют эвакуацию МГН. делаем зону безопасности 4-го типа в лестничной клетке с местом |
=> | Вам нужно прежде про безопасные зоны читать. Это про те, которые необходимо устраивать на лестничных клетках: "Безопасность людей в этом случае должна | |
 |  |
 |
| | | Ольхон80 | 30.09.2022 10:56 | 1 / 1331 | mazafakOFF | 01.10.2022 16:21 | |
| * * | Коллеги подскажите как рассчитать стоимость разработки 9-го раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". Интересует расчет стоимости с обоснованием на какой нибудь сборник |
=> | ценик на разработку МОПБ заморозился.
цены как были в начале 2019 году, так и сейчас.
если нужно официальное ценообразование - смотрите сборник цен. | |
 |  |
 |
| | | SergeyKV | 30.09.2022 11:36 | 0 / 993 | | |
| * * | Коллеги доброго времени! Ни кто не сталкивался с некоторой коллизией по сабжу в СП 113 и СП 506. Получается ситуация, если стоянка пристроена к другому зданию широкой стороной, то она не может считаться открытой.
СП 113.
3.6 наземная стоянка авт |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 26.09.2022 14:32 | 4 / 1122 | Comfire | 28.09.2022 14:11 | |
| * * | Коллеги, кто-нибудь из вас сталкивался с мнением, что увеличение кол-ва человек на 1 м проема при расчете ширины выходов и лестниц не является отступлением от СП1, а основанием для СТУ? |
=> | А необходимость расчета "ширины лестницы" эксперт как обосновывает? | |
 |  |
 |
| | | fire_ma_n | 27.09.2022 9:50 | 0 / 1156 | | |
| * * | Добрый день, есть мысли?
СП 4.13130.2013 п.7.7 В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии
с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через п |
=> | | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 26.09.2022 19:50 | 1 / 1162 | Асашай | 26.09.2022 21:09 | |
| * * | Добрый вечер. Жилой дом, в подвале кладовые жилого дома, к кладовым примыкает пристроенная стоянка. Между кладовыми и стоянкой тамбур-шлюз с подпором воздуха. Вопрос - к какому пожарной отсеку относится тамбур-шлюз, к стоянке или жилому дому с кладовыми? |
=> | ни к какому, это заполнение проема в протопожарной стене 1-го типа | |
 |  |
 |
| | | Region38 | 20.09.2022 4:06 | 2 / 1297 | Koui | 26.09.2022 12:47 | |
| * * | В нашем регионе со слов главка не работает должным образом СМЭВ. В связи с чем не подтверждаются элементарные сведения (паспортные данные, дата рождения, отчество и т.п.). Вообщем косяк разработчиков приложения, заказчиком которого является Мин цифры). От |
=> | Мордовия - с аттестацией всё плохо, даже не понимают о чём вообще я их спрашиваю: ни МЧС, ни учебные учреждения. В общем, я забил, беру новостройки. | |
 |  |
 |
| | | Alex_42 | 21.09.2022 8:09 | 5 / 1077 | Alex_42 | 23.09.2022 11:31 | |
| * * | Оказывается, по СП 10.13330.2020 нужно рассчитывать кольцевую систему ВПВ с учетом выключенных ремонтных участков. Пункты 3.42, 6.1.12, ключевое слово "работоспособность". На мой взгляд это не логично и не правильно и в корне меняет все принципы гидравлич |
=> | Ув. Админ, виноват. Сформулирую вопрос: насколько легитимным является правило со скрытым смыслом и почему такое важное требование не указано явным образом? | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 22.09.2022 15:49 | 0 / 1583 | | |
| * * | Доброго всем дня! Если у кого нибудь есть знак "Безопасная зона для инвалидов" по ГОСТ Р 51671 в dwg, не поделитесь? Буду признателен. Заранее спасибо
[Ув. Устим Акимыч. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила |
=> | | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 22.09.2022 11:39 | 4 / 1101 | познающий 01 | 22.09.2022 13:41 | |
| * * | Добрый день!
Интересует применение 2-го подпункта требования п. 5.2.5 СП 1.13130.2020.
Цитата:
Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при соблюдении следующих требований:
- из помещений второго и третьего этажа |
=> | Асашай ® нормируется расстояние до одного ближайшего выхода. В вашем случае расстояние равно 0.
В моем случае получается, что расстояние от 1-го выхода | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 20.09.2022 16:00 | 3 / 999 | Асашай | 20.09.2022 16:34 | |
| * * | Добрый день. Есть магазин 1 этажный 10х8 м. Подъезд с 1 продольной стороны. Одна дверь и одно окно со стороны подъезда. Нужно ли подъезд пожарной техники еще и со второй стороны? |
=> | с 1 декабря по новой редакции СП 4.13130.2013 для 1-этажных зданий подъезд только с 1 стороны | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 19.09.2022 14:54 | 3 / 1070 | Асашай | 20.09.2022 16:34 | |
| * * | коллеги, всем доброго времени суток.
подскажите по такому вопросу - кто-нибудь сталкивался с проектированием пленочных промышленных теплиц? первый раз с таким сталкиваемся. заказчик утверждает, что по всей стране такие проектируют и строят. Заказчик утве |
=> | в чем необходимость разработки СТУ? | |
 |  |
 |
| | | ifbbpro | 15.09.2022 12:18 | 21 / 2228 | ifbbpro | 20.09.2022 14:14 | |
| * * | Законопроект № 1188754-7 (подготовлен ко второму чтению):
"1) статью 24 дополнить частью седьмой следующего содержания:
"Работники и лица, привлекаемые к осуществлению видов
деятельности в области пожарной безопасности, должны соответст |
=> | >ну системы пожарной безопасности в основном и в самой сложной части являются радиоэлектронными, и радиоинженер лучше понимает их принципы и возможности | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 19.09.2022 4:47 | 3 / 1401 | Асашай | 20.09.2022 7:58 | |
| * * | Добрый день всем! И снова читаю вопросы и ответы для аттестации на проектирование на сайте МЧС. «Проектирование систем пожаротушения и их элементов». Вопрос 30. "Минимальное наполнение ГОТВ в модулях должно составлять." Судя по СП 485.1311500.2020 Системы |
=> | вы еще вопросы для аттестации в Минстрое не видели. После вопросов Минстроя вопросы МЧС покажутся тестами для дошкольников | |
 |  |
 |
| | | dilyara | 19.09.2022 15:12 | 0 / 1151 | | |
| * * | Доброго времени суток! В связи с аттестацией физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений возник такой вопрос
- Разработал/проверил/ГИП/Н. контроль - все эти лица должны иметь эту аттестацию?
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Gpnilinet | 15.09.2022 9:56 | 1 / 1076 | южный | 19.09.2022 12:43 | |
| * * | Доброго дня, вечера комрады, подскажите пожалуйста чем регламентировано, сшитие журналов инструктажей.
И если сшитие не обязательно, можно ли печатать ФИО скопом на принтере, что бы вставить листочек в журнал и внести ручкой только живые подписи?
Заран |
=> | печатаю на листах на принтере, сшивать можно по желанию... того кто ведет или руководителя.. | |
 |  |