сообщение лестничной клетки типа Н2 с чердаком

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.10.2022 11:19:50]
 Всем привет! Есть вопрос - в здании имеется лестничная клетка типа Н2, которая через дверной проем сообщаяется с техническим чердаком и машинным отделением лифта. Требуется ли предусматривать систему дымоудаления из машинного отделения лифта и технического чердака?


[13.10.2022 15:58:53]
 Добрый день. Мое мнение, что достаточно наличие противопожарных дверей в указанные помещения.


[13.10.2022 16:15:35]
 а почему вы так считаете? это не соответствует нормам:

СП 7.13130.2013
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными
клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

СП 1.13130.2020

4.2.25. Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за
исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается
предусматривать при выполнении следующих условий:
– наличие не менее двух эвакуационных выходов с каждого этажа здания (за исключением
случаев, указанных в пункте 4.2.9);
– выполнение дверей указанных помещений противопожарными 1-го типа для зданий I, II
степеней огнестойкости и 2-го типа – для зданий III, IV степеней огнестойкости;
– защита указанных помещений вытяжной противодымной вентиляцией в случае, если
лестничная клетка является незадымляемой.

4.4.13. Противодымная защита незадымляемых лестничных клеток должна
предусматриваться в соответствии с СП 7.13130.
Стены незадымляемых лестничных клеток типа Н2 не должны иметь иных проемов, кроме
неоткрываемых оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в помещения, поэтажные
коридоры, холлы и вестибюли, защищаемые вытяжной противодымной вентиляцией, или наружу,
а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.



[13.10.2022 16:21:42]
 Добрый день. Если это полноценный технический чердак высотой более 1,8м с размещением оборудования, то скорее всего потребуют ДУ. С машинным отделением сложнее, т.к. скорее всего оно сообщается с шахтой лифта где предусмотрен подпор.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: сообщение лестничной клетки типа Н2 с чердаком      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.