Расчет ВПВ с учетом выключенных ремонтных участков

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Alex_42 ®

[21.09.2022 8:09:11]
 Оказывается, по СП 10.13330.2020 нужно рассчитывать кольцевую систему ВПВ с учетом выключенных ремонтных участков. Пункты 3.42, 6.1.12, ключевое слово "работоспособность". На мой взгляд это не логично и не правильно и в корне меняет все принципы гидравлического расчета.

[Ув. Alex_42. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ


[22.09.2022 14:22:13]
 Вопрос то важный. Раньше была аксиома: все, что до насоса, считаем по одной трубе, все, что после - по двум. Теперь ВПВ нужно считать после насоса по одной трубе, причем ПТ это не касается.


[22.09.2022 14:54:36]
 >>причем ПТ это не касается.
Что весьма странно. Не находите? Может просто забыли добавить...


[22.09.2022 23:04:43]
 Нет, не забыли. П. 6.7.1.42 СП 485 "При гидравлическом расчете трубопроводов выключение ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается..."


[23.09.2022 7:52:24]
 Я имел в виду СП10.
Alex_42 ®

[23.09.2022 11:31:05]
 Ув. Админ, виноват. Сформулирую вопрос: насколько легитимным является правило со скрытым смыслом и почему такое важное требование не указано явным образом?

[Какое "такое требование"? Для заголовка это не подойдет. Скорее само требование надо выносить на обсуждение т. Е. В заголовок ветки =Админ]
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет ВПВ с учетом выключенных ремонтных участков      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.