Объекты СПГ оснащение первичными средсвами.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[10.10.2022 14:32:21]
 Добрый день уважаемые коллеги.
Идет стадия строительства объекта хранения СПГ. В проектной документации отсутствует расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения. Проектировщики упорно не хотят его произвести.
Необходимое количество будет приобретено в любом случае. Вопрос каким документом подкрепить свой расчет или какой лучше взять поправочный коэффициент как в случаях отсутствия норм пожарной безопасности.


[10.10.2022 15:23:43]
 ППР-2021 в помощь.


[10.10.2022 17:13:22]
 Если было так просто, то проектный институт не уходил бы от ответа.
ППР напрямую использовать не корректно, т.к. СПГ там не учитываются.


[10.10.2022 17:18:51]
 Тогда готовьте СТУ.


[10.10.2022 17:52:19]
 ну а каких норм в ППР не хватает?


[11.10.2022 8:01:55]
 Я из проектного, и мы тоже пытаемся съезжать по возможности. На наружных установках мы огнетушители не ставиили, только ящики с песком. Огнетушители ставили только в зданиях.


[12.10.2022 21:19:08]
 Я конечно немного сжато написал, но вопрос стоит что в проекте нет расчетов потребности первичных средств в целом.
Кроме склада, есть отдельный объект как заправка СПГ, и песком там не отделатся.


[13.10.2022 5:02:24]
 А Вы бы не могли пояснить, а где такая необходимость установлена? Может приведете норму, содержащую такие требования в постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", статье 78 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" или статьях 8 и 17 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?

Вы же сами написали, что "Идет стадия строительства объекта хранения СПГ". Т.е. проект уже готов и прошел необходимые экспертизы и проектировщики свою работу сделали, а значит это руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

http://www.consultant.ru/document/co...

Вот и расчитывайте сами, учитывая то, что выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

Если считаете, что существующих требований не достаточно, тогда берите свод правил СП 9.13130.2009 и на его основе разрабатывайте и согласовывайте специальные технические условия для своего объекта.
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/sv...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Объекты СПГ оснащение первичными средсвами.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.