Нужна ли гофра или нет?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2022 13:40:18]
 есть ли какой нибудь пункт из правил который обязывает заключать электропроводку в гофру?


[11.10.2022 13:49:36]
 Нет требования к "электропроводке", есть к проводам и кабелям. Кабели прокладывать в трубах не нужно, за исключением случаев защиты от механических повреждений.


[12.10.2022 6:58:22]
 Это ПУЭ п 2.1.52.Открытую прокладку незащищенных
изолированных проводов непосредственно по
основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах
и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях
без повышенной опасности и при напряжении
до 42 В в любых помещениях — на высоте не
менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.


[12.10.2022 8:45:55]
 Правила противопожарного режима в РФ п. 35. Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;


[12.10.2022 12:33:50]
 >>>Правила противопожарного режима в РФ п. 35. Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;>>>

Там что-то ещё про локализационную способность было...


[12.10.2022 12:35:45]
 А у гофры локализационная способность отсутствует.

По существу вопроса автора темы - нормативных требований нет.


[12.10.2022 12:52:04]
 Локализационная способность- искуственно раздутый миф. Ее никогда не было. Эл. дуга может прожечь любую трубу, вопрос только в мощности источника и времени воздействия. При проведении науч. работы проводились эксперименты во вполне конкретных условияхдля конкретной мощности источника
(имитирующего КЗ). В реальности мощности иогут ( и, как правило, будут) в разы, а то и на порядки мощнее. Очередная нормативная @ерня от @ернеделов взамен полезной деятельности


[12.10.2022 12:57:59]
 При этом именно импользование металл. трубы строго вероятностно очень часто является причиной замыкания, что в перспективе может привести к тому же возгоранию. Причины: 1) металлопроводящая труба - доп цепь протекания тока замыкания, дуге есть где гореть и где поддерживаться, 2) при монтаже нередко повреждают оболочку/изоляцию, снижаясопротивленин ( надлежащая обработка краев и внутренней части труб трудозатратна, бесшовные применять нецедесообразно, некач. монтаж и пр.)


[12.10.2022 13:00:14]
 И да, для справки тем, кто не в курсе- почти 100 процентов замыканий в классической сети 0.4 - дуговые или переходящие в дуговые


[12.10.2022 13:02:26]
 >>>очень часто является причиной замыкания>>>
И вы можете предоставить статистику по этому вопросу?


[12.10.2022 13:29:04]
 Я много чего могу. 90 процентов дуговые. 8% преходящие. Беляев А.В.


[12.10.2022 13:32:39]
 В части повреждения оболочки- см. причины введения в конце 80-х прокладки кабелей в пластик трубах, циркуляр упомянут в т.ч. у Смелкова в его трудах
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нужна ли гофра или нет?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.