| | | Молот | 10.12.2022 19:08 | 12 / 1364 | Dimma | 12.12.2022 13:26 | |
| * * | Помещение архива 64. кв.м., высота ,4,3м, объем 278 куб.м.
В помещении имеются 3 стеллажа высотой 3м
Тушение считать по площади или по объему?
Учитывать ли коэф. затенения и сколько?
|
=> | ***
Молот ®
[11.12.2022 1:23:48] dizel2012
в задании написано что это гараж, и порошковое тушение. но я то там был и видел, что там по факту архив.. | |
 |  |
 |
| | | zain | 08.12.2022 18:59 | 6 / 1537 | zain | 09.12.2022 13:35 | |
| * * | 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
|
=> | а по первому вопросу - по поводу размещения теплогенераторных в общественных зданиях нет ли каких мыслей? | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 06.09.2022 15:51 | 5 / 2381 | zain | 08.12.2022 19:05 | |
| * * | Доброго всем дня! Возник такой вопрос. В СП 54.13330.2016 было требование 7.4.2 В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа,
выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м. Пл |
=> | делаем без приямков с момента исключения этого пункта из перечня обязательных к ФЗ-384, экспертиза пропускает | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 08.12.2022 1:03 | 2 / 1155 | kurilshik | 08.12.2022 18:40 | |
| * * | Здравствуйте. п. 8.4 СП 30.13330.2020 определено, что два ввода и более следует предусматривать для зданий, в которых установлено 12 пожарных кранов и более. Данные вводы должны подключаться к независимым друг от друга питающим наружным трубопроводам или |
=> | Владимир 227 ® спасибо | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 06.12.2022 14:58 | 20 / 1696 | Sdn | 08.12.2022 15:19 | |
| * * | Коллеги, всех приветствую
поступили тут на проектирование теплицы (V степень). Заказчик селал для них СТУ. СТУ разработаны и согласованы в 22 году. в списке ссылочных документов указан СП 10/22 и прочих требований к ВПВ нет, кроме пункта, где сказано, чт |
=> | Можно пойти извращённым путём.
[quote]ФЗ-123
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасност | |
 |  |
 |
| | | Молот | 06.12.2022 20:04 | 1 / 820 | Viss | 07.12.2022 8:32 | |
| * * | Имеется помещение 5,7х11,4м, высота 4.5м
Площадь 65кв.м.
выбрали модули потолочные БУРАН-8У
класс пожара берем А (автостоянка)
При тушении по площади по расчету получается нужно ставить 3 модуля.
При условии площади защищаемой одном модулем 28м.к |
=> | 6 шт. по паспорту:
6. Подготовка модуля к работе и размещение его на объектах
Расстояние между модулями - не более 4 м, а расстояние между модулем и бок | |
 |  |
 |
| | | Maxim1985001 | 06.12.2022 10:31 | 1 / 998 | Comfire | 06.12.2022 13:39 | |
| * * | Добрый дени уважаемые коллеги!Возникли разногласия к требованию таблицы 3, п. 33.2 СП 486, а именно: имеется площадь сцены 110 кв.м и посадочных мест 240,,,,вопрос нужно ли ставить АУПТ???Заранее спасибо!)
[Ув. Maxim1985001. В теме сообщения след |
=> | Не нужно. | |
 |  |
 |
| | | nND | 06.12.2022 11:09 | 1 / 1012 | newtrad | 06.12.2022 12:21 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Есть сложности в реализации организации пространства на эксплуатируемой кровле. На кровле размещена терраса под кафе. С нее есть один выход в лестничную клетку. А на пути ко второй лестничной клетке предлагается устройство помещений с к |
=> | Если бы выход на лестницу был из коридора сразу, то еще можно было бы оставить. В принципе, открытый участок кровли в алгоритме эвакуации можно рассматрива | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 27.11.2022 0:08 | 27 / 1929 | ifbbpro | 06.12.2022 10:01 | |
| * * | В рамках разработки проектной документации необходимо выполнить расчет на взрывные воздействия. Согласно п. 4.1 СП 296.1325800.2017 для объекта необходимо провести расчеты на особые воздействия и в данном конкретном случае это взрыв газа в теплогенераторн |
=> | >Именно над таким расчетом мы сейчас и работаем - создаем конструктивную топологию здания и моделируем взрыв.
>Чувствую будут такие заказы
&quo | |
 |  |
 |
| | | Aleksan | 02.12.2022 10:52 | 12 / 1194 | newtrad | 05.12.2022 12:35 | |
| * * | Уважаемые специалисты, такой вопрос:
При расчете риска для производственного здания (не наружной установки) необходимо ли получать все значения рисков по ст.93 ФЗ? Т.е.по ч. 1 риск по территории, по ч. 4 соц риск для жил, общ деловой и рекреац. и по ч |
=> | Не знаю, конечно, точно, но здесь для селитебной зоны условная вероятность поражения будет равна нулю, все риски будут равны нулю. | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 29.11.2022 13:22 | 2 / 1188 | ЧтоГдеКогда? | 02.12.2022 4:42 | |
| * * | уважаемые коллеги, можете свои мыслит высказать по поводу п.6.1.40 СП4 изм.3?
в нынешней (заканчивающейся) редакции указано, что они должны размещаться расредоточенно, в новой редакции указано, что ДОПУСКАЕТСЯ их размещать рассредоточенно.
по старой ред |
=> | Я думаю здесь говорится об определенных помещениях: " в т.н. уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, умывальные, душевые, п | |
 |  |
 |
| | | Polatai | 30.11.2022 14:14 | 5 / 1221 | zenitchik_ | 02.12.2022 4:31 | |
| * * | Добрый день, подскажите рационально ли устанавливать пожарные извещатели в КТПН который расположен на опасном производственном объекте (нефтяная отрасль) куст добычи нефти и газа.
[Ув. Polatai. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему |
=> | Только не "комплексная", а комплектная.
Т.е. полной заводской готовности. Обычно на такие вещи пишутся либо опросные листы, либо исходные требов | |
 |  |
 |
| | | BlackSanta | 30.11.2022 14:49 | 1 / 1152 | ifa | 01.12.2022 20:59 | |
| * * | Уважаемые коллеги , поясните по поводу новых требований.
в учреждении здания с временным проживанием (до 50 человек), все здания в один этаж и деревянные , введены в эксплуатацию давным давно , нужно ли переделывать планы эвакуации согласно новому Г |
=> | Привет!
Зачем переделывать, если дата утверждения ПЭ до 1.05.22 г.?
Закон обратной силы не имеет. Ст. 54 Конституции РФ. | |
 |  |
 |
| | | Грустно | 28.11.2022 16:02 | 1 / 1127 | san-c-ho | 30.11.2022 10:40 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, требуется лицензия МЧС на составление дефектовочного акта для списания огнетушителей? |
=> | Нет конечно. Отвезите (или пригласите) компанию которая проведет освидетельствование огнетушителей и выдаст вам акт о пригодности к дальнейшей эксплуатации | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 26.11.2022 15:50 | 7 / 1564 | madoff | 29.11.2022 9:51 | |
| * * | Дата вступления в силу НД или дата выхода на экспертизу определяет применение документа проектным институтом?
Вопрос этот периодически поднимается, возможно есть разъяснения МЧС России или Минстроя России.
Вопрос этот возникает у представителей Заст |
=> | [ссылка] схема применения перечней 123-ФЗ | |
 |  |
 |
| | | AnnaBykasova | 28.11.2022 15:15 | 8 / 1253 | AnnaBykasova | 29.11.2022 8:05 | |
| * *
 | Добрый день. Пришло от прокуратуры "представление об устранении нарушений закона", в зданиях Библиотек стеллажи для хранения книг выполнены из дерева (ЛДСП), согласно п.1.19 ВППБ 13-01-94 это наше нарушение. Вопрос в том допустимо ли произвести |
=> | Асашай, спасибо. Посмотрю | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 24.11.2022 14:24 | 2 / 1121 | Фокус | 28.11.2022 18:01 | |
| * * | коллеги, прошу вас прокомментировать следующую информацию
вот письмо с такой ссылкой получили от заказчика (касается работ по конструктивной огнезащите на строящемся объекте):
Решением Верховного Суда РФ от 09.04.2013 N ГКПИ13-7 «Об отказе в у |
=> | Конечно с проектированием систем ППЗ на действующих объектах отдельная тема. | |
 |  |
 |
| | | ЧтоГдеКогда? | 28.11.2022 16:03 | 4 / 849 | Асашай | 28.11.2022 17:25 | |
| * * | Здравствуйте!
Есть здание Ф5.1 - III,CO.
На расстоянии 7м от здания есть КПП.
КПП связано с основным здание и участвует в его производственной деятельности (пункт пропуска персонала и автомобилей). Можно ли его рассматриваться как производственное |
=> | руководствуйтесь табл. 1 СП 4.13130.2013 | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 24.11.2022 17:09 | 8 / 1327 | познающий 01 | 28.11.2022 17:15 | |
| * * | Имеется офисное 3-х этажное здание, в котором предусмотрен лифт для пожарных с подпором в шахту лифта, в уровне 2-3 этажа в лифтовых холлах предусмотрены ПБЗ, из примыкающих коридоров выполнено ДУ. На первом этаже обычный лифтовой холл без ПБЗ, который со |
=> | Так и есть подпор в шахту лифта делаем из-за того что на 2-3 этаж ПБЗ в лифтовых холлах. Формулировка в п. 7.1 действительно "мутная" и что имело | |
 |  |
 |
| | | Фокус | 25.11.2022 11:52 | 0 / 1026 | | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста устранить пробел в моих знаниях.
Вопрос 1
Талица 4 СП 4.13130 устанавливает требования к противопожарным разрывам, например:
От склада лесоматериалов (круглых, пиленых) и дров, м3 1 000 до |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 23.11.2022 14:10 | 2 / 1016 | начальник отдела | 24.11.2022 19:23 | |
| * * | Коллеги, подскажите пжл, где указано, что участки заправки ТС/слива из АЦ должны защищаться СПС и АУПТ? в СП 156 и СП 486 ни слова |
=> | Обычно подобные вещи (извещатели пламени+ ручники) прописывались в СТУ.
Попробуйте посмотреть СП 240. | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 22.11.2022 16:12 | 12 / 1729 | Асашай | 24.11.2022 10:16 | |
| * * | Доброго дня.
есть два здания Ф5: В и Д, по табл. 3 СП4 нормируется или ненормируется ?
в табл. 3 СП4 этот момент не раскрыт, поэтому руководствуемся логикой, а также требованиями 123-ФЗ:
- 36) противопожарный разрыв (противопожарное |
=> | можете так и считать, кто же вам это запретит? | |
 |  |
 |
| | | qwert | 17.11.2022 13:14 | 14 / 1642 | Comfire | 23.11.2022 13:09 | |
| * *
 | Добрый день. Из помещения требуется 2 выхода шириной по 1,2 м. С этими выходами всё хорошо. Но мы знаем, что если из какого-нибудь помещения требуется выход шириной 1,2 м, то выход наружу из здания тоже должен быть шириной 1,2 м. А если наружу будет 2 ряд |
=> | ===а вы как распределяете потоки когда из помещения требуется 2 выхода?===
Мы определяем это очень просто, при помощи несложной формулы. На форуме | |
 |  |
 |
| | | Молот | 21.11.2022 13:40 | 5 / 1415 | ifbbpro | 22.11.2022 13:39 | |
| * * | Имееется одноэтажное здание с подвалом
нужно ли ставить таблички выход в технических помещениях здания, если это единственный выход из этого помещения? |
=> | >Но у нас СП3 и СП52 и по тексту "Знаки безопасности с внешней подсветкой не допускаются".
Выбор внутренней или внешней подсветки играет ре | |
 |  |
 |
| | | Koui | 15.11.2022 15:18 | 38 / 2315 | Контура | 19.11.2022 18:23 | |
| * * | В своё время получил следующее замечание от госэкспертизы:
"Следует обосновать в документации: типы (марки) применяемых кабелей (в том числе почему при выборе питающего кабеля приводов клапанов нарушено требование абзаца второго п. 7.1.34, с |
=> | Можно посмотреть и "ГОСТ 14691-69 Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины" | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 18.11.2022 15:08 | 1 / 1100 | Генацвали | 18.11.2022 16:13 | |
| * * | коллеги, как сочетаются между собой требования СП 7.13130 для складов и п.104 ППР? |
=> | плохо | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 15.11.2022 15:12 | 19 / 1290 | Jamal | 18.11.2022 14:43 | |
| * *
 | коллеги, подскажите, с учетом новой редакции ТРоПБ и требований СП 8/20 можно ли применять пож.резервуары в качестве источников для наружного п/п водоснабжения площадки пром.предприятия? заказчик хочет резервуары с насосной и устройством водопровода
|
=> | всем спасибо | |
 |  |
 |
| | | Tacopool | 16.11.2022 14:31 | 7 / 1249 | Tacopool | 17.11.2022 11:25 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, по СТУ необходимо оборудовать террасы квартир оповещателями СОУЭ (на данный момент в проекте используются всепогодные Sonar SCS-810) и ручным извещателем АПС (Рубеж ИПР 513-11 прот.R3). Но уже после согласования раздело |
=> | Viss ® , спасибо. Направил пока что дизайнерам вариант такой стойки. zenitchik_ ® , буду очень благодарен, если пришлёте! tarasenko@aaa-engineering.ru | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 14.11.2022 11:34 | 9 / 1050 | Jamal | 15.11.2022 15:06 | |
| * * | всем привет.
как считаете, возможно ли распространить возможность отсутствия междуэтажного пояса в коридорах (без размещения нагрузки) зданий?
можно ли уменьшить пояс для этажей с помещениями общественного назначения (комната отдыха, комната для занятий |
=> | ув. Крюгер ® если б было у них так все просто ... эти варианты сразу отмели. решили менять фасадное остекление с этими вставками | |
 |  |
 |
| | | gsg | 15.11.2022 13:57 | 0 / 1008 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу пояснить требование п. 6.1.1 СП 2.13130.2020:
При наличии площадок и этажерок в площадь этажа в пределах пожарного отсека включаются в одноэтажном здании площадь всех площадок, ярусов этажерок и антресолей, в многоэтажном здании |
=> | | |
 |  |
Список с