помогите прочитать сп 281.1325800.2016

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.12.2022 18:59:35]
 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).

- то есть как бы понятно в Ф3.1, Ф3.2, Ф4.1, Ф4.2 встроенные нельзя.

но дальше:
Размещение встроенных теплогенераторных под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т.п.) и под складами горючих материалов не допускается.

- то есть как бы можно но не под конкретными помещениями, и далее:

5.15 Для теплоснабжения общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных.
5.17 Не допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных, расположенных непосредственно на перекрытии или смежно со следующими помещениями:


- групповыми, раздевальными, спальными, туалетными, буфетными, залами для музыкальных и гимнастических занятий, прогулочными верандами, помещениями бассейнов для обучения детей плаванию детских дошкольных учреждений;


- классными помещениями, учебными кабинетами и мастерскими, лабораториями, кружковыми помещениями, актовыми, культурно-массовыми и спортивно-оздоровительными залами, обеденными залами столовых, спальными комнатами и спальными корпусами школ-интернатов, школ, внешкольных учебных заведений, средних специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ, колледжей;


- спальными (жилыми) помещениями, помещениями культурно-массового назначения специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных);


- палатами для больных и лечебными кабинетами больниц;


- жилыми комнатами, культурно-массовыми и спортивно-оздоровительными помещениями, обеденными залами ресторанов, буфетов, кафе и столовых гостиниц и общежитий;


- учебными кабинетами, лабораториями, культурно-массовыми и оздоровительными помещениями, обеденными залами столовых, буфетов и кафе.


5.18 Не допускается размещать встроенные теплогенераторные над и под помещениями с массовым пребыванием людей (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, залами столовых, ресторанов, кафе, раздевальными помещениями бань и др.).

то есть для общественных то же можно, но не под всеми помещениями?


[08.12.2022 19:14:16]
 И еще сразу по СП4.13130.2013 про котельные
6.9.1. Настоящий подраздел распространяется на котельные централизованного и автономного теплоснабжения, а также на помещения с дизельгенераторами и наружные дизельгенераторные установки. Настоящий подраздел не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения

- что понимать под теплогенераторным индивидуального теплоснабжения:
если имеется отдельно стоящая столовая или магазин 200 кв.м и там есть помещение с котлом под отопление - это индивидуальная теплогенератораная или не индивидуальная?
Админ ®

[08.12.2022 21:55:57]
 Ув.zain ®

У нас принято в каждой ветке обсуждать ОДИН вопрос, вынесенный в заголовок.


[09.12.2022 9:51:11]
 что понимать под теплогенераторным индивидуального теплоснабжения?
Читаем СП 60:
6.1. Системы внутреннего теплоснабжения
6.1.1. Теплоснабжение зданий может осуществляться:
по тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения от источника
теплоты теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), по тепловым сетям от источника теплоты
населенного пункта, квартала, микрорайона районной тепловой станции (РТС) и
квартальной тепловой станции (КТС);
от автономного источника теплоты, обслуживающего одно здание или группу зданий
(встроенная, пристроенная или крышная котельная, когенерационная или теплонасосная
установка);
от индивидуальных теплогенераторов.


[09.12.2022 9:54:13]
 если имеется отдельно стоящая столовая или магазин 200 кв.м и там есть помещение с котлом под отопление - это индивидуальная теплогенератораная или не индивидуальная?=zain ®
Индивидуальная.


[09.12.2022 12:55:22]
 гешан ®

- спасибо


[09.12.2022 13:35:19]
 а по первому вопросу - по поводу размещения теплогенераторных в общественных зданиях нет ли каких мыслей?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: помогите прочитать сп 281.1325800.2016      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.