Дымоудаление из вестибюля

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2022 17:09:15]
 Имеется офисное 3-х этажное здание, в котором предусмотрен лифт для пожарных с подпором в шахту лифта, в уровне 2-3 этажа в лифтовых холлах предусмотрены ПБЗ, из примыкающих коридоров выполнено ДУ. На первом этаже обычный лифтовой холл без ПБЗ, который сообщается с вестибюлем перед выходом непосредственно наружу. Нужно ли делать ДУ из вестибюля? Здание высотой менее 28м с обычными ЛК.


[24.11.2022 17:38:54]
 по п. 7.2 СП 7 не требуется


[25.11.2022 13:58:28]
 Асашай ®, а как быть с требованиями п. 7.1 СП-7 и ст. 85 ФЗ-123, в части что подпор не может быть без вытяжки? Получается что шахта лифта в ровне первого этажа подпирается, а ДУ из смежных помещений нет.


[25.11.2022 17:01:53]
 познающий 01 ®. У вас же здание менее 28 метров. Откуда подпор в лифтовую шахту?


[25.11.2022 17:22:56]
 
Цитата
Асашай ®, а как быть с требованиями п. 7.1 СП-7 и ст. 85 ФЗ-123, в части что подпор не может быть без вытяжки? Получается что шахта лифта в ровне первого этажа подпирается, а ДУ из смежных помещений нет.
--Конец цитаты------
а в чем проблема? в здании у вас же есть вытяжка, поэтому никакого нарушения п. 7.1 нет


[25.11.2022 17:29:58]
 Асашай, там проблема в хитрожопой формулировке, где полёт фантазии бесконечен. "Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции".
Что такое "необходимое сочетание"...хз


[25.11.2022 17:30:44]
 Но, там не должно быть подпора в шахту лифта.


[25.11.2022 21:11:27]
 подпор мог нарисоваться из-за пожаробезопасных зон в лифтовых холлах, но это и неважно уже


[28.11.2022 17:15:20]
 Так и есть подпор в шахту лифта делаем из-за того что на 2-3 этаж ПБЗ в лифтовых холлах. Формулировка в п. 7.1 действительно "мутная" и что имелось ввиду под "необходимой достаточностью" остается только догадываться. Если проводить аналогию с ЛК типа Н2, то мы же делаем вытяжку на каждом этаже...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление из вестибюля      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.