Ставить таблички выход если в техническом помещении единственный выход

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Молот ®

[21.11.2022 13:40:48]
 Имееется одноэтажное здание с подвалом

нужно ли ставить таблички выход в технических помещениях здания, если это единственный выход из этого помещения?


[21.11.2022 15:00:36]
 "Имееется одноэтажное здание с подвалом

нужно ли ставить таблички выход в технических помещениях здания, если это единственный выход из этого помещения?"

Если СОУЭ в здании 1 типа то не нужно, если выше: "над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в
безопасную зону" - то есть над выходами непосредственно с этажа наружу, если выход из помещения непосредственно наружу - то нужно, если через этажный коридор - то у двери коридора наружу.


[22.11.2022 9:09:20]
 Всё еще нужно. В СП 52 этой проблемой немного озаботились "Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от
начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов,
создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии
прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах,
кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий."
Может быть скоро подобное и в СП3 появится, но пока что - ставьте.


[22.11.2022 9:36:45]
 >Эвакуационное освещение не требуется...

По смыслу знаки с подсветкой ставятся как раз для случаев отсутствия освещения. Если освещение гарантированно будет - подсветки знака и не нужно.

Дополнительная подсветка знаков при наличии аварийного освещения делается потому что аварийное освещение может быть сокращено или вообще отключено при светомаскировке.


[22.11.2022 13:04:49]
 По смыслу, по логике и другим направлениям здравомыслия всецело согласен - это еще с первого дня в ФЗ написали: отдельно "размещение знаков пожарной безопасности на путях эвакуации" и отдельно "включение эвакуационного (аварийного) освещения".

Но у нас СП3 и СП52 и по тексту "Знаки безопасности с внешней подсветкой не допускаются". Также могу добавить, что гос. экспертиза лояльно относится к этим знакам - они могут быть предусмотрены или в составе СОУЭ или ЭО, но без дублирования.


[22.11.2022 13:39:40]
 >Но у нас СП3 и СП52 и по тексту "Знаки безопасности с внешней подсветкой не допускаются".

Выбор внутренней или внешней подсветки играет решающую роль только при наличии дыма. Нет дыма, нет светомаскировки - можно знак освещать аварийным светильником. Но так как сложно найти объект, для которого совсем нет риска задымления - все эвакуационные знаки с внутренней подсветкой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ставить таблички выход если в техническом помещении единственный выход      здесь могла быть ваша реклама