Противопожарное расстояние от здания категории Д до здания категории В

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.11.2022 16:12:18]
 Доброго дня.
есть два здания Ф5: В и Д, по табл. 3 СП4 нормируется или ненормируется ?


в табл. 3 СП4 этот момент не раскрыт, поэтому руководствуемся логикой, а также требованиями 123-ФЗ:
- 36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;
- 1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения (Статья 69).
- 1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:
5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения (Статья 80).
- 1. Расстояния между зданиями и сооружениями, от складов, открытых технологических установок, агрегатов и оборудования до зданий и сооружений между складами, открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений на территории производственного объекта в зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и других характеристик должны исключать возможность перехода пожара от одного здания или сооружения к другому (Статья 100).

т.е. должно обеспечиваться нераспространения пожара между зданиями.
Если оба здания категории - "Д", тогда понятно, не нормируется ППР.
А если одно здание Д, другое В, тогда есть вероятность переброса пожара с горящего здания В на здание категории Д.


[22.11.2022 19:30:17]
 не нормируется, если оба здания I и II степени огнестойкости или
III и IV степени огнестойкости класса С0


[22.11.2022 23:04:25]
 Асашай ®

[22.11.2022 19:30:17] не нормируется, если оба здания I и II степени огнестойкости или
III и IV степени огнестойкости класса С0


это если оба здания Г или Д, а если одно или оба А, Б, В то нормируется


[22.11.2022 23:04:28]
 Асашай ®

[22.11.2022 19:30:17] не нормируется, если оба здания I и II степени огнестойкости или
III и IV степени огнестойкости класса С0


это если оба здания Г или Д, а если одно или оба А, Б, В то нормируется


[23.11.2022 8:20:16]
 Нет, достаточно одного здания категории Г или Д указанных степеней огнестойкости и ККПО


[23.11.2022 10:20:02]
 а если одно здание категории А, а другоеД.
тогда тоже не нормируется?)

мот есть письмо разъяснительное от ВНИИПО ?....


[23.11.2022 11:39:00]
 зачем разъяснение? в таблице все понятно написано


[23.11.2022 12:34:31]
 в табл 3 не написано, что достаточно чтобыкатегория Д была только у одного здания.


[23.11.2022 13:23:55]
 а как тогда до изм.2 СП4 указывали расстояние от АБК до ф5? я всегда беру 9 м. ничем другим не обосновать ... конечно если нет условий, позволяющих не нормировать расстояния с учетом проездов/подъездов


[23.11.2022 13:24:18]
 про то, что оба здания должны быть категории Г или Д тоже не написано


[23.11.2022 13:28:58]
 Расстояние между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 не нормируется при выполнении одного из следующих условий:

б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;


[24.11.2022 10:09:58]
 написано же: "Не нормируется для зданий категорий Г и Д...".

для зданиЙ, а не для зданиЯ )


[24.11.2022 10:16:32]
 можете так и считать, кто же вам это запретит?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарное расстояние от здания категории Д до здания категории В      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.