| | | Устим Акимыч | 28.02.2023 9:38 | 4 / 1040 | Устим Акимыч | 01.03.2023 13:21 | |
| * * | Доброе утро, коллеги! Встречал раньше требование о том, что сцена в зданиях V степени огнестойкости допускается не обрабатывать огнезащитой. Не могу найти данное требование в потоке изменений в нормативке. Подскажите если кто встречал? |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | dizel2012 | 18.07.2022 16:57 | 18 / 3610 | ifbbpro | 01.03.2023 11:42 | |
| * * | ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте
6.1.1 В ра |
=> | >Деревянные стеллажи обработали огнезащитным составом
Стеллаж не "здания и сооружения". Не нужно ни лицензии и ничего другого. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 28.02.2023 11:07 | 3 / 777 | Giraf | 01.03.2023 9:12 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какие негативные последствия могут быть, если подключить насосную с диаметром 80 на вводе к трубе с диаметром 50? Сам знаю, что это неправильно, но хотелось бы услышать аргументы, которые могу применить.
Ну или если я |
=> | Какие тут мнения? Берешь и считаешь: потери на всасе, кавитацию, скорости...
и так можно до бесконечности, пока не прочитаешь п.10.15 СП 31.13330.2021: | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 06.02.2023 11:27 | 27 / 2704 | Не мудрый | 28.02.2023 17:03 | |
| * * | Подрядчик имеющий лицензию МЧС провёл огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений школы и выдал акт. Пришёл инспектор и сказал что нужно провести ещё экспертизу качества обработки. Подскажите, насколько это правомочно, просто ранее н |
=> | ВНИИПО ответ
По существу обращения сообщаем, что выполнение работ по огнезащите
материалов, изделий и конструкций в соответствии с Положением о
лицен | |
 |  |
 |
| | | OlegD | 22.02.2023 17:34 | 9 / 828 | Админ | 28.02.2023 14:30 | |
| * *
 | Коллеги такой вопрос в СП4 есть пункт 6.1.43. Вставки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.
Все вроде понятно есть большой цех, внутри встроили из кирпича двух этажный домик на втором этаже мастер сидит смот |
=> | Ув OlegD. Вам говорят что в вашем случае склад в складе это не вставка и не встройка. А значит обсуждать вопрос из темы ветки (вставки и встройки) в вашем | |
 |  |
 |
| | | molodoi inspektor | 30.09.2021 18:00 | 15 / 1473 | KIB | 27.02.2023 13:38 | |
| * *
 | Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, согласно пункта 4.2.16 СП 1 "минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения". Я правильн |
=> | Спасибо за ответы, Асашай. | |
 |  |
 |
| | | Mannngust | 25.02.2023 11:14 | 3 / 1092 | Асашай | 26.02.2023 13:28 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
В соответствии с п. 7.2(в) СП 7.13130.2013 дымоудаление из коридоров без естественного проветривания требуется предусматривать, если эти коридоры длиной более 15 м. Подскажите, есть ли норматив, согласно которому любой кор |
=> | все подробно написано в п. 7.2 СП 7.13130.2013.
Не обязательно длина коридора должна быть 15 м для наличия дымоудаления. Например, если этот коридор сообщ | |
 |  |
 |
| | | Ivan281290 | 10.02.2023 16:02 | 19 / 5941 | Koui | 24.02.2023 10:37 | |
| * * | Кто может подсказать (конкретное СП ФЗ и тд пункт или статья) как правильно нужно делать разблокировку СКУД при пожаре? Выдавать сигнал пожар к контроллеру СКУД или через реле (к примеру) в разрыв электрозамка от ППКОП? |
=> | Вообще, в 123-ФЗ есть оговорка, которой многие активно пользуются: п.1 ст.84 "...одним из следующих способов или комбинацией следующих способов...&quo | |
 |  |
 |
| | | stalker1105 | 22.02.2023 10:40 | 9 / 1316 | Comfire | 23.02.2023 3:18 | |
| * * | Добрый день! Вопрос по лестнице 3-го типа. Здание детского сада, постройки 80 годов. Из групповых ячеек со второго этажа в качестве второго эвакуационного выхода предусмотрены наружные открытые лестницы. В настоящее время в данном саду находятся дети с на |
=> | ===Да, зашивая открытую лестницу, она перестает быть открытой, но не стает внутренней. ===
Тем самым открытая лестница превращается в нечто, не эвакуаци | |
 |  |
 |
| | | Грустно | 22.02.2023 8:23 | 6 / 1187 | OlegD | 22.02.2023 18:25 | |
| * * | Подскажите в какие цвета нужно окрашивать трубопровод внутреннего противопожарного водопровода? Или подскажите ссылку где этот вопрос обсуждался. |
=> | Грустно ® зеленая, правильно | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 21.02.2023 16:23 | 1 / 861 | barabulka01 | 22.02.2023 11:24 | |
| * * | коллеги, подскажите, а нужна ли аттестация для проектировщика СППЗ при разработке проекта перепланировки части здания, которое введено в эксплуатацию до ТРоПБ? эта часть здания будет проектироваться по новым требованиям
[Ув. Jamal. В теме сообщени |
=> | Да, конечно нужна. Не имеет значения в данном случае объект до 123-ФЗ или после. Ключевовое слово тут - объект введенный в эксплуатацию. | |
 |  |
 |
| | | На уж | 20.02.2023 7:37 | 8 / 1505 | На уж | 21.02.2023 13:51 | |
| * *
 | Имеет ли право физ. лицо имеющее аттестацию МЧС на проектирование противопожарных систем проводить эти работы самостоятельно(не работая в какой нибудь организации), заключая договор непосредственно с заказчиком работ?
[Ув. На уж. В теме сообщения |
=> | Видимо поэтому сделали аттестацию на старые здания. Потому что лет 10 какие либо разрешения на проектирование пожарки не требовались. | |
 |  |
 |
| | | Инь Янь | 16.02.2023 8:40 | 1 / 997 | южный | 17.02.2023 17:00 | |
| * * | Добрый день возник вопрос, должен ли проезд точно повторять форму здания не превышая 8 метров? Здание имеет сложную форму, одно пристроили к другому, между ними образовалась щель ( по другому сложно сказать) глубиной 15 метров и шириной 5 метров, через 5 |
=> | 4.12. Противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения требуемых проездов и подъе | |
 |  |
 |
| | | gsg | 17.02.2023 13:37 | 2 / 765 | начальник отдела | 17.02.2023 15:47 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу поделиться мнением.
В одноэтажном здании Ф5.1, категории В, II ст. огнестойкости, имеется площадка для обслуживания технологического оборудования из металлического решетчатого настила, площадь площадки превышает 40% площади этаж |
=> | Посмотрите раздел 6.5. СП 4. | |
 |  |
 |
| | | Бывший сотрудник НТО | 17.02.2023 11:40 | 3 / 747 | Бывший сотрудник НТО | 17.02.2023 13:24 | |
| * *
 | Подскажите, как считаете, можно ли реализовать требование таблицы 28 №123-ФЗ по отделке стен и потолков вестибюля для здания КФПО Ф 4.1 V степени огнестойкости С3 класса конструктивной пожарной опасности (до 100 учащихся, 1 этаж, до 3 м высотой (табл.6.13 |
=> | С3 - тоже не регламентируется. Спасибо, тему можно закрывать. | |
 |  |
 |
| | | сибирьПБ | 15.02.2023 12:00 | 17 / 1375 | Comfire | 16.02.2023 13:14 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйте, имеет ли право инспектор МЧС требовать от организации, которая проводила расчет пожарного риска в обязательном порядке проверку данного расчета в ИПЛ |
=> | ===И расчет признали нелегитимным.===
Нужно было пересчитать с этими 2 см, если только это не 68 см. Вряд ли на риск это сильно повлияло. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 14.02.2023 11:59 | 2 / 931 | MK | 16.02.2023 10:41 | |
| * * | Всем привет.
4.4.17. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается вместо
обычных лестничных клеток устройство эвакуационных наружных открытых лестниц, кроме
зданий стационарных лечебных учреждений и зданий класса Ф4.1. Указанн |
=> | С одной стороны п. 4.2.9 относится к разделу эвакуационные и аварийные выходы, таким образом вроде д.б. именно лестничная клетка. А п. 4.4.7 в другом разде | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 07.02.2023 17:14 | 10 / 1170 | Админ | 15.02.2023 17:55 | |
| * *
 | уважаемые коллеги, как считаете - если смотреть п.5.12 и 5.13 Сп 506 то получается, что для связи стоянки мы должны сделать лифт/лестницу только в вестибюль, либо со всеми этажами, но без связи с вестибюлем? правильно? |
=> | Ув. Comfire, прошу придерживаться правил сайта и не срываться на базарное хамство.
Ув. начальник отдела Вы уже неоднократно отметились здесь своеобр | |
 |  |
 |
| | | Zwer_Nsk | 07.02.2023 13:02 | 7 / 1676 | начальник отдела | 09.02.2023 14:34 | |
| * * | Коллеги, вопрос в заголовке.
Имею проект производственно-складского здания с кучей помещений, с категориями от А, В1, В2, В3.
Если раньше было понятно как отделять категорийные помещения друго от друга и от коридоров, то сейчас в ступоре... В экспер |
=> | =6.1.47. Утратил силу. - Приказ МЧС России от 14.02.2020 N 89.=
Это старый п.6.1.47. утратил силу (он был про мусоросборочные камеры) Приказ № 610 от 15.0 | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 08.02.2023 13:39 | 0 / 835 | | |
| * * | коллеги, может я чего-то не понимаю ...? тут попал один раздел ПБ на Ф1.3 II степени. в описании конструктива написано, что общая устойчивость обеспечивается за счет совместной работы несущих стен и жесткого диска перекрытий. перекрытия по КР - пустотки с |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 07.02.2023 3:30 | 9 / 1274 | Асашай | 08.02.2023 9:31 | |
| * * | Добрый день.
Если в многоэтажном здании по п. 7.2 СП 7.13130 не требуется ДУ, но есть ТШ с подпором, то появляется необходимость в ДУ по ч. 3 ст. 85 №123-ФЗ, которая допускает ДУ в таком случае или с естественным или с механическим побуждением. Но есть |
=> | по п. 7.10 из зданий этажностью более двух из вестибюля на 1-м этаже дымоудаление предусматривается только с механическим побуждением | |
 |  |
 |
| | | Владир | 07.02.2023 8:04 | 2 / 845 | Владир | 07.02.2023 15:10 | |
| * *
 | Применим ли данный пункт на здания построенные до введения в действия пункта 5.1.2 СП 4.13130. Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабже |
=> | ifa ® Большое спасибо...
| |
 |  |
 |
| | | OlegD | 06.02.2023 15:19 | 2 / 974 | OlegD | 07.02.2023 13:12 | |
| * * | Коллеги, есть здание склад 5.2 внутри общего объема есть встроенные 2-3 этажные помещения, не примыкающие к стенам. Есть открытая лестница на 2 этаж, ширина 70, уклон 1:1, ширина ступени 21, высота 22. Наверху условно 1 рабочее место, ну т.е. пришел забра |
=> | Асашай ®, спасибо
>> Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, 400 кв. м – для помещений катег | |
 |  |
 |
| | | barabulka01 | 11.08.2022 17:36 | 20 / 4553 | Анастасия | 07.02.2023 12:15 | |
| * *
 | Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ко в теме.
Есть ли четкое понимание какие именно отступления от норм ПБ можно убрать расчетом пожарного риска, а какие нельзя. Прям по пунктам 1, 2, 3. Без расплывчатых формулировок и двойных толкований.
|
=> | Асашай, благодарю за ответ | |
 |  |
 |
| | | Perry_1 | 12.05.2021 6:22 | 22 / 2029 | OlegD | 03.02.2023 18:19 | |
| * * | Добрый день!
Хочу уточнить, правильно ли я понимаю суть п.1.3 СП 12.12130.2009, особенно интересует мнение уважаемого Гешан.
1. В соответствии с п.1.3 СП 12.13130.2009: «Настоящий свод правил не распространяется:
- на помещения и здания для пр |
=> | Крюгер ® Идея то хорошая, только вот СП12: п. 1.3 Настоящий свод правил не распространяется: - на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых | |
 |  |
 |
| | | ДОЗ2 | 03.02.2023 17:49 | 0 / 823 | | |
| * * | Как расчитать размер расчëтного ущерба от пожара одноквартирного дома
[Ув. ДОЗ2. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится.
Размещение копии постов (вопроса) в несколько веток читается спамом Правила здесь |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 02.02.2023 16:29 | 3 / 734 | ifbbpro | 03.02.2023 8:58 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Есть ли норматив, в котором указано, какой вес должен держать каждый узел крепления трубы? Лет 10 назад натыкался на требование, согласно которому каждый узел должен держать 4-кратный вес трубы плюс 100 с чем то кг, но сейчас не мо |
=> | >а этого хватит в случае, если у одной из опор, например, крепление ослабнет, или стена, куда анкеры вбиты, посыпется
Это как раз результат того, что | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 24.01.2023 18:31 | 37 / 2161 | Админ | 02.02.2023 18:28 | |
| * * | Всем привет! Есть интересный вопрос.
Согласно 5.11 СП 506.1311500.2021 в зданиях класса функциональной
пожарной опасности Ф1.3 сообщение автостоянки с жилой частью в пределах этажа не допускается.
Сообщение между смежными пожарными отсеками ст |
=> | Господа, с юридическим статусом писем определились. Поэтому дальнейшее обсуждение статуса и практики писем будет пресечено. Прошу вернуться к заявленному в | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 02.02.2023 11:13 | 9 / 1125 | dizel2012 | 02.02.2023 14:38 | |
| * * | Всем привет!
Согласно п. 12 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Техни |
=> | Теперь уже с другой стороны вопрос. При чем тут СП423? Что-то непонятно написано в 123-ФЗ? Читаем еще раз, открываем главы.
Определение класса зоны в соот | |
 |  |
 |
| | | Mannngust | 01.02.2023 19:17 | 3 / 804 | Comfire | 02.02.2023 3:34 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть здание, построенное ещё в прошлом веке. Возле здания расположен 1 пожарный гидрант. Согласно т.2 СП8.13130.2020 для данного здания требуется 15л/с, а по факту нет и 5.
Есть ли способ обосновать данный расход тем, что здание строилось |
=> | 1) У кого на балансе находится?
2) Счетчик на гидранте стоит? На какой расход расчитан? Фильтры счетчика давно чистили?
3) Задвижка есть? Задвижка р | |
 |  |