Подпор воздуха и дымоудаление по ч. 3 ст. 85 №123-ФЗ и п. 7.10 СП 7.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.02.2023 3:30:32]
 Добрый день.
Если в многоэтажном здании по п. 7.2 СП 7.13130 не требуется ДУ, но есть ТШ с подпором, то появляется необходимость в ДУ по ч. 3 ст. 85 №123-ФЗ, которая допускает ДУ в таком случае или с естественным или с механическим побуждением. Но есть еще п. 7.10 СП 7.13130, который определяет в каких случаях ДУ допускается с естественным побуждением, а в каких с механическим. Внимание вопрос - ч. 3 ст. 85 №123-ФЗ определяет свои требования с учетом требований п. 7.10 СП 7.13130 или нет?


[07.02.2023 3:50:36]
 ===Внимание вопрос - ч. 3 ст. 85 №123-ФЗ определяет свои требования с учетом требований п. 7.10 СП 7.13130 или нет?===

Oтвет на этот вопрос вообще не вопрос. См. предисловие к СП 7.13130.

Желаете еще глубже разобраться, то читайте Федеральный закон "О техническом регулировании" и постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 года N 624.


[07.02.2023 9:59:50]
 А что за ТШ с подпором? Может, лифтовая шахта?


[07.02.2023 15:11:29]
 Крюгер ® тамбур-шлюз с подпором перед открытой лестницей между подвалом и 1 этажом


[07.02.2023 17:39:16]
 да, должно быть ДУ с механическим побуждением тяги


[07.02.2023 17:50:25]
 Если тамбур-шлюз у вас в подвале, то ДУ выполняется также в подвале


[07.02.2023 18:58:12]
 =Если тамбур-шлюз у вас в подвале, то ДУ выполняется также в подвале=
Это понятно. А где конкретно в подвале? Во всем подвальном этаже или только в помещении, где лестница 2-го типа? А если в этом подвальном помещении (коридоре) согласно п.7.2. СП 7 не требуется устройство ВПДВ? все равно делать дымку?


[08.02.2023 0:05:04]
 Крюгер, в п. 4.18 СП 4 написано «на входе или на выходе», а выход может быть и на 1 этаже, а следовательно и тамбур-шлюз может быть на 1 этаже. Вот у меня, допустим, тамбур-шлюз на 1 этаже, к нему примыкает вестибюль. Могу я по моему вопросу сделать дымоудаление с естественным побуждением из этого вестибюля, если выше есть еще этаж?


[08.02.2023 8:48:14]
 Тут кстати точно такую же лестницу обсуждали - http://www.0-1.ru/discuss/?id=38447


[08.02.2023 9:31:06]
 по п. 7.10 из зданий этажностью более двух из вестибюля на 1-м этаже дымоудаление предусматривается только с механическим побуждением
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подпор воздуха и дымоудаление по ч. 3 ст. 85 №123-ФЗ и п. 7.10 СП 7.13130      здесь могла быть ваша реклама