Разблокировка СКУД при пожаре

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ivan281290 ®

[10.02.2023 16:02:52]
 Кто может подсказать (конкретное СП ФЗ и тд пункт или статья) как правильно нужно делать разблокировку СКУД при пожаре? Выдавать сигнал пожар к контроллеру СКУД или через реле (к примеру) в разрыв электрозамка от ППКОП?


[10.02.2023 23:15:15]
 Ув. Ivan281290, тема неоднократно обсуждалась. в двух словах:
конкретный способ не указан. но пара нюансов всё равно есть.
во-первых, лучше не использовать замок, закрывающийся при пропадании электропитания. конечно, это неудобно, так как при обесточивании вы рискуете остаться с разблокированными дверьми.
отсюда чаще всего на СКУД ставят ИБП, а значит, просто отключить электропитание в ВРУ эффекта может и не дать.
есть системы СКУД, где контроллеры объединены в одну сеть, либо к контроллеру подключаются платы расширения на дверь. заманчиво дать один сигнал на один контроллер, который разблокирует всё двери разом. но тут есть нюанс - между контроллерами или между контроллером и платой расширения линия связи может и не сохранять работоспособность во время пожара.

короче, 3 самых популярным способа:
1. отключение электропитания замка - лучший способ.
2. сигнал "FireAlarm" на контроллер - средний способ, не сработает, если контроллер "завис".
3. отключение электропитания контроллера - хороший способ, но прокатывает не со всеми контроллерами.
kazakru ®

[10.02.2023 23:23:33]
 ИМХО обязательное - кнопка разблокировки непосредственно питания замка рядом с дверью все остальное хотелки для ублажения заказчика и ОНД


в реалиях из-за конкретики и разночтения в нормах приходится:
1. ставить кнопку у двери
2. выдавать "сигнал" от спс на контроллер скуда
3. ставить "ук-вк" на каждую дверь от спс
kazakru ®

[10.02.2023 23:29:31]
 ув. Админ. на 01про стало невозможно исправить(дополнить) пост... пишет что ник не может содержать латиницу

[Спасибо, Посмотрю =Админ]


[11.02.2023 0:03:43]
 Ув. kazakru, очень интересно почитать пункты норм, на которые вы опираетесь. все 3 пункта интересуют.


[11.02.2023 23:31:42]
 Иван Рыбаков - автор СП484 - утверждает, что единственно правильный способ разблокировки СКУД это выдача управляющего сигнала на контроллер СКУД, который, в свою очередь, уже должен разблокировать замки.


[12.02.2023 9:54:02]
 Ув. Иван Р. может утверждать ( по словам Все Ники...) многое, но не может этим не заменить людей, ни аннулировать отказы оборудования. Поэтому согласен с тем,что местная кнопка, гарантированно разблокирующая запор вне завистмости от ситуации-крайне желателен


[12.02.2023 14:51:17]
 Вырывать из контекста утверждения Иван Рыбакова некорректно - давайте ссылки, там мы увидим поправку на ППР. Речь шла именно о таком участии СПС, которое ППР рассматривает как дублирование.

1. По кнопкам - это не панацея. Есть ряд замков, которые изнутри открываются при любых условиях. См. Abloy - на прошлой выставке убедился лично. Лучше оставить формулировку ППР "открыть изнутри без ключа" и не менять её. Она не привязана к пожару, действует и при ЧС и т.п.
2. Действует в независимости от п.1 по СП 484. Особой роли не играет т.к. это дублирование, но надо по СП.
3. Действует условно. В силу п.1, п.2 - не нужно. Но в последнее время через №123-ФЗ 84-1-5 бывает что заставляют чисто административно применять такие решения.
Ivan281290 ®

[13.02.2023 10:19:12]
 2. Действует в независимости от п.1 по СП 484. Особой роли не играет т.к. это дублирование, но надо по СП.
- не совсем понятно про какой в итоге пункт СП 484 идет речь? Можете точнее указать?


[14.02.2023 0:17:57]
 мне по поводу СКУДа всегда нравятся обсуждения - все ссылаются на нормы, но никто их не приводит.

по поводу выдачи сигнала на контроллер СКУД - хорошее, конечно, решение. главное, что б ПНРщик СКУД не закосячил
petrukha

[14.02.2023 5:37:58]
 п.26 ППР РФ от 16.09.2020


[20.02.2023 10:24:12]
 Последнее время прикладываю такую схемку.
Если не сложно, то хотел бы услышать недостатки
(эту схему тоже у кого-то скопировал и доработал)
Бесит то, что у именитых СКУДоделов нет принципиальной схемы подключения с учетом действующих норм, что подтверждается неоднократным обращением в тех. поддержку.
https://disk.yandex.ru/d/kxU7_fn09Hu...


[20.02.2023 11:27:55]
 1. зачем ук-вк?
2. если у Вас ST-ER105D-GN то там всего две группы контактов
Василиск ®

[20.02.2023 12:30:12]
 (схема старая - не правильная) Да, действительно УК-ВК ни к чему.


[20.02.2023 14:44:37]
 >> мне по поводу СКУДа всегда нравятся обсуждения - все ссылаются на нормы, но никто их не приводит.

Потому что их немного и обычно обходятся только п.26 ППР (уже привели выше), в иных случаях встречаются ссылки на №123-ФЗ ст.84-1-5, СП 484 7.1.3, ну и ГОСТ Р 51241-2008 раздел 5.3 ( хотя этот ГОСТ все же нельзя назвать НТД, но бывает и на это ссылаются).


[20.02.2023 22:49:03]
 Уважаемый Viss, но где в этих нормах есть хотя бы одно из требований:
"1. ставить кнопку у двери
2. выдавать "сигнал" от спс на контроллер скуда
3. ставить "ук-вк" на каждую дверь от спс"

прямым текстом это не обозначено, стало быть, у людей есть некоторые умозаключения. или же есть ещё нормы, о которых мало кто знает.


[20.02.2023 23:26:19]
 Уважаемый Koui, вот прямо в таком порядке:
1 - ППР в общем случае, кроме уников (Abloy и т.д.) 2 - СП 484 без указания способа, примерно 1 сигнал на отсек/секцию 3 - ФЗ ст.84-1-5, но РМ/СП и ни в коем случае УК-ВК.

Прямым текстом это не обозначено, но применяются специфические "без ключа", "дистанционно", "инициирующих" которые ставят крест на некоторых умозаключениях. Ну и любая из этих ссылок в сводном заключении отобьет желание посмотреть прочие нормы, мне по способу 3 хватило ссылки на ФЗ.


[21.02.2023 0:45:35]
 Уважаемый Viss, я имею ввиду, что кнопка можно и не ставить, если замок будет нормально открываться другим способом, хоть с ключа или "барашка". ну и про контроллер тоже натянуто - конечно, выдаем сигнал на "систему", но замок, как и сам контроллер - разве не часть системы? ну и ФЗ ст.84-1-5 говорит о том же, ни слова об УК-ВК, зачем оно, что б выдать "сухой контакт" при контроле линии? так именно разрыв питания замка и решает разом все проблемы: во-первых, нормально замкнутую линию (так и написано в СП))) нет нужды контролировать. а во-вторых, эта линия не относится к СПЗ и не должна сохранять работоспособность во время пожара (как раз наоборот - во время пожара лучше бы она сразу сгорела или перемкнула).


[21.02.2023 9:09:29]
 Вот поэтому каждое решение по отдельности и рассматривают, в общем случае ведь непонятно есть там барашки или нет. Контроль линии в общем случае не нужен, но применяются самые разнообразные решения - может в каких-то он необходим.
А вот управление от ПС индивидуально каждым замком или централизованно от контроллера - тут уже на Ваше собственное усмотрение, в целом нормы такой нет, но через ФЗ иногда заставляют.


[24.02.2023 10:37:52]
 Вообще, в 123-ФЗ есть оговорка, которой многие активно пользуются: п.1 ст.84 "...одним из следующих способов или комбинацией следующих способов..." то есть, можно вполне выбрать только один способ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 