| | | koloksay | 04.09.2020 10:48 | 3 / 3005 | трое пожарников | 13.10.2020 10:16 | |
| * * | Пункт из правил убрали, остался п. 4.15 нового СП 4, кто как понимает его?
Речь только об общественных и жилых зданиях или в конце первого абзаца имеются ввиду вообще все здания?
4.15 Противопожарные расстояния от жилых и общественны |
=> | Сегодня дозвонился до Лагозина А.Ю., до этого он был в отпуске.
Он ответил, что предложения и замечания по СП 4.13130.2013 (за рамками изм. 4) во ВНИИПО м | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 11.10.2020 12:09 | 1 / 1129 | Beginner | 12.10.2020 7:31 | |
| * * | 4.4.11 Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил, должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверя |
=> | Ага, там теперь ещё и двери поэтажных коридоров должны быть противопожарными, да. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 03.06.2020 20:14 | 5 / 1111 | Ibn | 10.10.2020 14:19 | |
| * * | В настоящее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подготовило проект доклада Президенту Российской Федерации В.В. Путину об исполнении поручений по итогам заседания Государственного совета Российской Федер |
=> | "Министерство и без этого сделало немало для того, чтобы облегчить груз бюрократических ограничений, давящих на плечи строителей: в рамках «регуляторн | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 30.06.2015 18:16 | 10 / 2397 | птица | 09.10.2020 18:53 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
Вопрос.
По лестничной клетке, по пути эвакуации.
Здание двухэтажное.
Класс Ф 3.
Имеется коридор на первом этаже с тамбуром.
Лестничная клетка (обычная Л1) со второго этажа приходит на первый. Она не имеет не |
=> | 1. Смотрите СП 1.13130.2020, п. 4.2.1 там все о тамбурах при лестничных клетках.
2. О потоках которые встретятся в тамбуре. Все потоки со всех этажей вст | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 08.10.2020 21:10 | 1 / 1002 | познающий 01 | 09.10.2020 13:51 | |
| * * | Здравствуйте!
В п. 9.2.2 СП 1.13130.2020 прописаны требования к пожаробезопасным зонам МГН, в том числе указано, что
"...
Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционал |
=> | Присоединяюсь к вопросу. Когда ПБЗ размещается в лифтовом холле здесь относительно понятно, т.к. в уровне 1-го этажа чаще всего тоже предусмотрен лифтовой | |
 |  |
 |
| | | Пётр71 | 09.10.2020 12:40 | 0 / 716 | | |
| * * | Здравствуйте, говорят после НГ ИПЛ будет подчиняться напрямую ДНД. К чему это делается, какие будут новые полномочия и функции, будет ли внебюджетная деятельность, останется ли подчиненние ГУ субъекта? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 04.09.2020 18:25 | 82 / 2244 | познающий 01 | 08.10.2020 16:32 | |
| * * | Коллеги! Не в курсе, есть ли какой-нибудь анализ действующих Правил противопожарного режима в РФ и проекта Правил противопожарного режима в РФ, которые вступают в силу 01.01.2020 г. по регуляторной гильотине? |
=> | ОБЗОР НОВЫХ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подг | |
 |  |
 |
| | | Фокус | 07.10.2020 9:05 | 6 / 1816 | Фокус | 08.10.2020 14:41 | |
| * * | Доброе утро уважаемые коллеги.
Читаю
СП 1.13130.2020 4.2.3 Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены:
...турникеты, за исключением случаев установки турникетов в вестибюлях при наличии распашных калиток перед эвакуационными выхо |
=> | Тонко подмечено. | |
 |  |
 |
| | | Владир | 07.10.2020 12:14 | 7 / 927 | ГРИН | 08.10.2020 11:52 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста как можно посчитать допустимое максимальное предельное колличество людей в здании худож. школы. Проектная дукументация давно утеряна, здание 1975 года постройки.
Заранее благодарен. |
=> | По-моему, у федерального Минстроя где-то должен быть реестр типовых проектов в свободном доступе. Попробуйте через региональный Мистрой уточнить или регион | |
 |  |
 |
| | | molodoi inspektor | 07.10.2020 14:52 | 2 / 947 | ГРИН | 08.10.2020 11:30 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу поделиться мнением. В соответствии с требованиями п. 6.7.11 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий дошкольных образо |
=> | А как же здания, запроектированные и построенные в период действия СП 2.13130.2012?
Посмотрите п.10.5 ГОСТ 30403-2012, вариант с оштукатуриванием деревянн | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 07.10.2020 12:19 | 1 / 995 | Рустам74 | 07.10.2020 13:10 | |
| * * | Всех категорически приветствую. Прошу помощи в непростом вопросе.
Есть древний советский комплекс, состоящий из двух зданий 19 и 36 тысяч кв.м поэтажной площади, формально - "фруктохранилище". Здания представляют собой массивные одноэтажные (1 |
=> | Если к делу подойти формально, то:
1) Здания I, II, III степеней огнестойкости при общей площади 7000 м и более нужно защитить АУП
2) В этом здании скла | |
 |  |
 |
| | | Pvl | 07.10.2020 8:18 | 4 / 1459 | Pvl | 07.10.2020 9:55 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,какая расшифровка условных обозначений охранных извещателей?
Например: Астра-5131 исп.А ИО 40910-1 или ИО 102-20 ?
|
=> | Всем, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Печкин | 06.10.2020 17:48 | 1 / 739 | Не премированный | 06.10.2020 18:38 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги. Никто не слышал когда закончатся эти дистанционные проверки? |
=> | Так до конца года, как минимум, если не продлят. | |
 |  |
 |
| | | Питкин | 05.10.2020 17:10 | 1 / 908 | Асашай | 06.10.2020 18:10 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите как определить какой расход ВПВ для клуба?
В СП10 ссылка на СНиП 2.08.02-89. В том было приложение № 7 (Л) -
"в клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зрительного зала до 700 |
=> | интересно получается - СНиП 2.08.02-89* отменен с 01.01.2010 г., а в редакции СП 10.13130.2009 от 09.12.2010 г. ссылка на отмененный СНиП 2.08.02-89* остал | |
 |  |
 |
| | | Дн | 05.10.2020 21:43 | 1 / 716 | sergey_ko | 06.10.2020 11:22 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как определяется, количество эвакуируемых людей с типового этажа жилого здания. Класс Ф 1.3. В соответствии с СП 1.13330.2020
[Ув.Дн В теме следует указывать сам вопрос а не то к чему он относится Правила зде |
=> | Добрый день!
При расчетах беру всегда по одному человеку на каждое жилое помещение + кухня, вопросов пока не возникало у этому.
Я думаю, что если под | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 03.10.2020 11:55 | 4 / 995 | Авантюрист | 05.10.2020 15:12 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Возник спор со строителями. Мои коллеги утверждают, что в производственном здании (1 этажном, высота пожарно-техническая 12м, внутри находятся открытые площадки для обслуживания оборудования + встройки с помещениями для персонала), н |
=> | "Лестница 3 типа это и есть 3) наружные открытые лестницы." (с)
Это не загвоздка нормативки, не первый раз встречаю выражение от строителей пр | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 06.02.2019 21:34 | 13 / 1376 | познающий 01 | 05.10.2020 14:51 | |
| * * | Добрый вечер форумчане!
Подскажите пожалуйста, по какой методике или ГОСТу проводится расчет в соответствии с п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 для подтверждения предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в П |
=> | Jose Mourinho ® Делайте по Методике, зачем выдумывать что-то про ГОСТ? Что требование СП 59, что требование ст. 53 №123-ФЗ подходят под действие Методики. | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 28.09.2020 14:18 | 48 / 2307 | пцсд | 03.10.2020 20:40 | |
| * * | Коллеги!
Прошу помочь ответить на вопрос:
в новом изменении СП 4.13130.2013 появился п.6.9.28:
При проектировании котельных залов следует предусматривать:
.....
е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;
... |
=> | Comfire ®, в котельной, в которой я работаю, температура пара на выходе около 212 градусов | |
 |  |
 |
| | | _911 | 02.10.2020 8:21 | 3 / 1060 | _911 | 02.10.2020 16:37 | |
| * * | Здраствуйте.
Офисная фирма, 100 человек.
Ранее, при приеме на работу, с принятым проводился противопожарный инструктаж с подписанием им Инструкции по противопожарной тематике. Повторных, целевых и внеплановых инструктажей не проводили.
Эти инструкции х |
=> | К счастью, п. 3 ППР получил более корректную формулировку - не инструктаж и ПТМ, а инструктаж или доп проф образование, в случае необходимости.
Спасибо за | |
 |  |
 |
| | | _Роман_ | 30.09.2020 7:44 | 26 / 1027 | Georg | 02.10.2020 11:56 | |
| * * | Интересный вопрос, не помню чтобы обсуждалось. Если площадь затенения больше чем надо, СП5 требует ставить дополнительные модули. Площадь затенения как правило на любой стоянке больше чем надо. Документация на ныне существующие модули не описывает способа |
=> | У импульсных модулей происходит иненсивная турбулизация при столкновении с препятсвием. "Переотражения потока" - это уровень представлений времен | |
 |  |
 |
| | | Алвит | 01.10.2020 9:24 | 1 / 932 | Админ | 02.10.2020 9:53 | |
| * * | Бодрый день. Подскажите, пожалуйста, имеем 5 точек слива изобутана из автомобильных цистерн. Прочитав нормы есть понимание, что тушить можно СО2, азот, или аэрозоли.
Возникает вопрос: что из перечисленного эффективнее?
При этом необходима установка |
=> | Ув. Алвит ®
У нас на форуме существует несколько правил [ссылка]
Размещение дублей сообщения в несколько тем считается спамом.
В | |
 |  |
 |
| | | Badass | 01.10.2020 10:13 | 6 / 772 | prosto | 02.10.2020 9:51 | |
| * * | Здравствуйте, имеется оборудование по системе АПС (на систему полный комплект документации). Суть вопроса - вышло из строя оборудование(уже давно снятое с производства), производитель зарубежный, аналогов на российском рынке не оставил, как и самого себя. |
=> | @@@В Воронеже обходится исполнительной документации, в смете значится как ремонт.@@@
Почти такая же трабла. "обходится исполнительной" а что име | |
 |  |
 |
| | | Фокус | 30.09.2020 13:46 | 10 / 1189 | Georg | 01.10.2020 10:21 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги.
Прошу помощи.
Не могу найти требования к мобильной мусоросжигающей установке, в т.ч. к ее размещению на предприятии (пп расстояния и т.п.). Если кто имел опыт с такими установками отзовитесь.
|
=> | В таком случае ответ дан в первом же комментарии. | |
 |  |
 |
| | | helga a | 29.09.2020 10:10 | 3 / 972 | Кобра | 01.10.2020 9:36 | |
| * * | Доброе утро, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Дано: резервуарный парк с ЛВЖ (5 резервуаров по 120м3) в поддоне шириной, 19,7м. Через 10м насосная станция этого парка. Вопрос: необходимо ли делать 2 подъезда к резервуарному парку по длинной стороне, |
=> | Да. | |
 |  |
 |
| | | _Роман_ | 24.09.2020 10:12 | 4 / 1016 | Dimma | 01.10.2020 5:42 | |
| * * | Коллеги, прояснилось ли что-нибудь с 2013 года? [ссылка]
Есть ли основания не ставить оповещатели в лестничных клетках? Судебная практика, письма ВНИИПО, собственные соображения?
Пока есть два путя: лингвоанализ в направлении |
=> | В зависимости какой бюджет у заказчика и жадный ли он. В Воронеже жадные заказчики (более 50%), сделайте за так.н; | |
 |  |
 |
| | | Фокус | 29.09.2020 9:18 | 9 / 1344 | Рустам74 | 29.09.2020 14:39 | |
| * * | Доброе утро уважаемые коллеги.
В СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей имеется п. 5.1.43 "Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбурах-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре". С дверями и в |
=> | makuc® "да, получается просто дверь с доводчиком."
То есть, после сработки АПС - тамбур с двумя противопожарными дверями с доводчиками; а до с | |
 |  |
 |
| | | CSB | 29.09.2020 7:11 | 12 / 880 | Linage | 29.09.2020 12:04 | |
| * * | Есть проект повторного применения который прошел гос.экспертизу(школа на 500 мест),построена с соблюдением проектных решений,есть подписанный ввод в эксплуатацию.Для получения лицензии вызывают ГПН и он находит нарушения СП в ввиде отсутствия акта проверк |
=> | Georg ®, читайте внимательно ст. 6 123-ФЗ, и п.3 ст. 4 вышеуказанного ФЗ, и не будет у Вас больше желания глупостей писать | |
 |  |
 |
| | | ifbbpro | 25.09.2020 15:33 | 3 / 995 | Админ | 28.09.2020 13:04 | |
| * *
 | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
[ссылка] |
=> | В теме не сформулирован вопрос к обсуждению, а только факт. Аналогичное более конкретизированное обсуждение уже есть [ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Асашай | 23.09.2020 13:04 | 6 / 1285 | Comfire | 26.09.2020 12:20 | |
| * * | На сайте Консультан.Плюс в СП 1.13130.2020 имеется раздел 8.6, а на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии разд. 8.6 отсутствует. Как такое может быть???
[ссылка] |
=> | Ссылка на Консультант [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 21.06.2020 9:08 | 29 / 1385 | pspl | 26.09.2020 11:08 | |
| * * | Уважаемые форумчане! У кого-нибудь имеется новый СП 2.13130.2020? А то по интернету гуляет много разных редакций, а нужна настоящая |
=> | "познающий 01 ®
[11.09.2020 11:38:19] [ссылка]
там ничего нет (((( | |
 |  |