Внутренний противопожарный водопровод в здании клуба

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Питкин ®

[05.10.2020 17:10:41]
 Добрый день!

Подскажите как определить какой расход ВПВ для клуба?

В СП10 ссылка на СНиП 2.08.02-89. В том было приложение № 7 (Л) -

"в клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зрительного зала до 700 мест - пожарные краны и дренчерные установки".

3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:

кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. - 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест - 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.

Все понятно что да как. Но тут узнаю что в СП 118 (актуализированной версии СНиП) внесли изменения - взяли и удалили приложение № 7 (Л). №"7.45* Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных, учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений приведены в приложении Л*, а также в СП 5.13130, СП 8.13130 и СП 10.13130.



(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

________________

* Приложение Л исключено. См. Изменение N 3. - Примечание изготовителя базы данных. "



Так и что получается, по чем считать? Делать или не делать дренчерную установку?


[06.10.2020 18:10:21]
 интересно получается - СНиП 2.08.02-89* отменен с 01.01.2010 г., а в редакции СП 10.13130.2009 от 09.12.2010 г. ссылка на отмененный СНиП 2.08.02-89* осталась...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Внутренний противопожарный водопровод в здании клуба      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.