[29.09.2020 9:18:57]
 Доброе утро уважаемые коллеги.
В СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей имеется п. 5.1.43 "Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбурах-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре". С дверями и воротами в пп преградах все боле менее понятно, но вот с дверями в тамбур-шлюзах, по моему, существует опасная вероятность - при сработанности автоматики, при пожаре, блокирование людей в тамбур-шлюзе. Если у кого есть опыт проектирования или применения данных устройств прошу поделиться. Может имеются какие разъяснения или ГОСТ по данному вопросу.


[29.09.2020 10:10:40]
 Десять лет тому назад тут считалось, что на дверях должен стоять просто доводчик, который автоматически закроет дверь в том числе и при пожаре:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=11428


[29.09.2020 11:05:07]
 В том и проблема, что с коллегами пошукали по интернету и оказалось, что просто доводчик и автоматические устройства закрывания немного разные вещи. Проектируем торговый центр с автостоянкой, не хотелось бы, что бы потом носом ткнули.
https://pro-locks.ru/fire_sys/ не реклама, информативно, имеются и другие сайты с данной информацией.


[29.09.2020 11:09:45]
 в гостинице ставили https://pro-locks.ru/fire_sys/door_h..., при пожаре двери закрываются, в нормальном режиме работы удерживаются магнитами. При этом они не заблокированы при пожаре и в ручную открываются.


[29.09.2020 11:43:58]
 Фокус®
makuc®

IMHO, в тамбур-шлюзе и без пожара двери должны быть закрыты, именно в этом и весь смысл шлюза, а не просто одиночной противопожарной двери.


[29.09.2020 13:41:45]
 makuc ®[29.09.2020 11:09:45]
Я правильно понимаю, что если двери автоматически закроются, человека не заблокирует в объеме тамбур-шлюза, т.к. есть возможность открытия двери изнутри без посторонней помощи.


[29.09.2020 13:43:25]
 Рустам74 ®[29.09.2020 11:43:58] я с Вами согласен, но меня настораживает именно то, что человек может быть заблокирован в тамбур-шлюзе, и сможет ли он из него выбраться, а не остаться там навсегда


[29.09.2020 13:45:06]
 да, получается просто дверь с доводчиком.


[29.09.2020 13:49:20]
 makuc ®[29.09.2020 13:45:06] Спасибо


[29.09.2020 14:39:37]
 makuc® "да, получается просто дверь с доводчиком."

То есть, после сработки АПС - тамбур с двумя противопожарными дверями с доводчиками; а до сработки АПС - насквозь открытый проход с принудительно зафиксированными в открытом положении дверями?
Зачем тогда ДВЕ двери в таком тамбуре, если он совсем не шлюз?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Автоматические устройства закрывания их при пожаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.