Расстояние до временных строений п. 4.15 нового СП 4, кто как понимает его?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.09.2020 10:48:34]
 Пункт из правил убрали, остался п. 4.15 нового СП 4, кто как понимает его?



Речь только об общественных и жилых зданиях или в конце первого абзаца имеются ввиду вообще все здания?



4.15 Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных сооружений (построек) следует принимать в зависимости от их степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности по таблице 1. Расстояния до указанных сооружений (построек) с неопределенными пожарно-техническими характеристиками принимаются как до зданий V степени огнестойкости. Расстояния до временных строений (мобильные сборно/разборные сооружения, ангары и постройки для осуществления строительства, реконструкции или ремонта и т.п.) должны составлять не менее 15 м.



Расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных, временных сооружений (построек) не нормируется при применении противопожарных стен в соответствии с пунктом 4.11.



Противопожарные расстояния между указанными некапитальными, временными сооружениями (постройками) не нормируются, если их суммарная площадь застройки (размещения) не превышает 800 мСП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1). Противопожарные расстояния от такой группы до других подобных сооружений (построек) или групп должны составлять не менее 15 м.



При размещении некапитальных, временных сооружений (построек) и площадок должно соблюдаться, в том числе условие обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники к объектам защиты.



[24.09.2020 4:56:25]
 Изменение 4 СП 4.13130.2013
https://www.gost.ru/portal/gost/home...


[24.09.2020 18:04:03]
 Договорился бы кто нибудь с Лагозиным, чтобы они (ВНИИПОВЦы) вместе с замечаниями по изм. 4 приняли в работу замечания по косячным пунктам действующей редакции СП 4.13130.2013, в т.ч. по п.п. 5.2.8; 6.1.21; 6.1.41-6.1.43; 6.1.45; 6.1.46: 6.2.10; ...; 6.9.28; 6.11.9; 8.1; 8.6; 8.7; 8.16.


[13.10.2020 10:16:18]
 Сегодня дозвонился до Лагозина А.Ю., до этого он был в отпуске.
Он ответил, что предложения и замечания по СП 4.13130.2013 (за рамками изм. 4) во ВНИИПО можно направить, они будут рассмотрены, процедурно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние до временных строений п. 4.15 нового СП 4, кто как понимает его?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.