| | | Delphin | 09.07.2021 0:08 | 3 / 1201 | kazakru | 09.07.2021 11:07 | |
| * * | Извините за Санта-Барбару, но может появились какие-то дополнения изменения по вопросу СРО?
Может есть такая бумажка, окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!! в которой написано, что СРО не нужно для проекта по дооборудованию извещате |
=> | [ссылка]
Eugen-19 ®
[05.04.2021 19:20:58] | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 08.07.2021 10:33 | 4 / 1170 | Comfire | 08.07.2021 13:28 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Надо ли предусматривать ВПВ в здании доп образования детей (Ф 4.1) по СП 10.13130.2020?
ПО СП 2009 года ВПВ требовался. В новом ничего не сказано... |
=> | Лицензию и устав посмотрите. Тогда можно определить статус этой организации. | |
 |  |
 |
| | | гоха | 07.07.2021 16:11 | 4 / 1209 | Comfire | 08.07.2021 12:58 | |
| * * | коллеги, т.к. приказ МЧС №644 отменен, то где теперь есть хоть малейшее упоминание о КИТОМ для объектов введенных до ТРоПБ? |
=> | Все на месте, в ст. 6 123-Фз:
При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответ | |
 |  |
 |
| | | elf | 08.07.2021 12:07 | 0 / 1449 | | |
| * * | [Вынесено из [ссылка] ]
Как я понимаю очередной тупик который разрешить может только изменение в СП-484 и своим дополнением к данному вопросу я нисколько не помогу, а скорее усложню ситуацию, но открывать отдельную тему |
=> | | |
 |  |
 |
| | | rookie | 08.07.2021 10:33 | 0 / 1100 | | |
| * * | Здравствуйте,
проектируется отдельностоящий склад ЛВЖ (краски, растворители; размеры 18х7м в плане, высота здания 8м; высота складирования не более 5,5м ).
Подскажите
1. Обязательно ли делать там водопенный ВПВ в соответствии с разд |
=> | | |
 |  |
 |
| | | helga a | 02.07.2021 14:37 | 4 / 1196 | helga a | 07.07.2021 14:28 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане.
Опять я с разрывами мучаюсь. На производственном объекте располагается резервуарный парк с ЛВЖ и ГЖ, НЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ а химия (глицерин и эпихлоргидрин). Рядом с парком предполагается разместить производственный цех в зд |
=> | Comfire, большое Вам спасибо! Действительно очень нужный для нас норматив, единственно, жаль, что мало информации о разрывах и происходит отсылка к №123-ФЗ | |
 |  |
 |
| | | rookie | 06.07.2021 16:45 | 5 / 1147 | rookie | 07.07.2021 11:09 | |
| * *
 | Здравствуйте,
подскажите на какие нормативные документы можно сослаться для обоснования невозможности транзитной прокладки технологического трубопровода транспортировки горючих веществ (гранул полипропилена) через административно-бытовые помещения. |
=> | "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Рекомендации" (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС РФ 24.0 | |
 |  |
 |
| | | elf | 06.07.2021 22:35 | 4 / 1141 | elf | 07.07.2021 4:50 | |
| * * | По причине болезни долгое время не проектировал и тем более не заглядывал на форум, но по пришло время разобраться и прочитав СП 484, в котором так и не нашел ответов на многие вопросы, решился таки спросить. СП 484 специально выпустили сырым чтоб потом м |
=> | Koui, при проектировании паспортные, ТД всегда были на первом месте после сводов правил. Специально посмотрел в данные нескольких извещателей. Не нашел. Тр | |
 |  |
 |
| | | elf | 07.07.2021 0:59 | 0 / 1062 | | |
| * * | В соответствии с п.п.7, таблицы А.1, приложения "А" к СП-484, Здания организаций торговли (Ф 3.1.) При площади более 3500 кв.м. Должны оборудоваться адресными системами, причем значков типа:
- запрещено
+ допускается
* рекомендуется
++ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | MsSafety | 02.07.2021 15:26 | 7 / 1499 | adgernaut | 06.07.2021 21:06 | |
| * * | Вот и закончился переходный период с ФЗ 123 на ТР ЕАЭС 043/2017... или нет? Не могу найти нигде эту информацию... продлили вообще действие ФЗ или не продлили (вроде планировали продлить до 1 июля 2022). У кого-нибудь есть информация на этот счет?
Можно и |
=> | Для тех кто не следит, вот ссылка на законопроект изменений 123-ФЗ [ссылка]
Большая часть изменений связана с вступлением в | |
 |  |
 |
| | | ifbbpro | 20.09.2020 9:55 | 4 / 1801 | Georg | 06.07.2021 15:47 | |
| * * | Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федеральног |
=> | Проверил в справочной системе статус НПБ. Нашел вовсе не три, а около 50 действующих документов (например НПБ 105-03). И это не ошибка - их не включили в | |
 |  |
 |
| | | XForester | 05.07.2021 8:50 | 20 / 3149 | XForester | 06.07.2021 15:18 | |
| * * | Доброго дня.
На объекте есть 2 производственных двухэтажных здания Ф5.1 категории В, класса С0. Одно IV степени огнестойкости, второе - I.
В каждом из зданий на обоих этажах вперемешку с производственными помещениями находятся помещения администра |
=> | в том и дело, что по большей части это одни и те же помещения, а для встроенных конкретного определения и нет. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 04.07.2021 22:06 | 21 / 4223 | Comfire | 06.07.2021 12:48 | |
| * * | Всем привет! Есть требование СП 1.13130.2020
4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно:
минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещен |
=> | Кобра, удаленными от чего? Я не совсем понимаю Вашу логику про торцы.
По расчету по ссылке для торгового зала 100х30 расстояние от любой точки в торгово | |
 |  |
 |
| | | Alekseev123 | 05.07.2021 11:10 | 1 / 1014 | Админ | 05.07.2021 12:56 | |
| * *
 | подскажите пожалуйста требуется для ИТП внутренний противопожарный водопровод? |
=> | Ув Alekseev123 пожалуйста конкретизируйте в теме САМ вопрос. | |
 |  |
 |
| | | Ученик | 24.07.2013 9:28 | 13 / 7857 | Prakt!k | 05.07.2021 1:24 | |
| * *
 | Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать нагрузку на усилитель в системе речевого оповещения? До сего дня я был уверен, что, грубо говоря, 12 речевых колонок по 30 Вт - это 1 усилитель 360 Вт, но сейчас меня пытаются убедить, |
=> | ***то высокая вероятность что усилок сгорит.
Зависит от усилителя если есть защита , то не сгорит. Но лучше не перегружать. | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 02.07.2021 16:56 | 31 / 1680 | adgernaut | 04.07.2021 23:36 | |
| * * | Объясните мне кто нить логику пожалуйста.
Это же куча школ, колледжей и тп имеющих 4 этажа, попадают под этот алгоритм.
Там же безумное увеличение адресных ИП получится.
Ведь было же норм в СП5 - 5 тип и дымоудаление. Я не понимаю. |
=> | >>Зачем, почему? Где статистический анализ необходимости, где ссылки на международный опыт?<<
Чтобы говорить, что международный опыт не был | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 03.07.2021 0:32 | 6 / 1157 | Comfire | 03.07.2021 10:50 | |
| * * | В исходной теме (не понял, почему она так резко закрылась...) был упомянут новый сертификат на Болид.
Интересный момент хотелось бы отметить в связи с этим: теперь у нас есть блоки, имеющие сертификат по ТР-043, но применять эти приборы мы не можем согла |
=> | ===И эти фантазии деда из собеса Вы видели в ТР ЕАЭС 043/2017? Или в каких-либо других актах Союза?===
Для "низковольтного двигателя" существуе | |
 |  |
 |
| | | Грустно | 02.07.2021 6:54 | 13 / 1541 | Comfire | 02.07.2021 15:06 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане.
Инспектор в акте написал "Не предоставлены сведения и документация по защите здания молниезащитой".
Сделал ссылку на Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности&quo |
=> | Вот еще, правильные проверочные листы посмотрите: [ссылка]
Удачи. | |
 |  |
 |
| | | Alekseev123 | 30.06.2021 15:39 | 2 / 1142 | Comfire | 02.07.2021 12:48 | |
| * *
 | Помогите пожалуйста с расчетом площади основных эвакуационных проходов или может кто скинуть типовой расчет? буду благодарен)) |
=> | Какие проблемы через поиск найти?
Вот ссылки на расчеты:
[ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | vladS | 18.12.2020 11:35 | 9 / 2600 | sergey_ko | 02.07.2021 10:42 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Просьба откликнуться активных пользователей ПО "FENIX+3" от MST для расчетов пожарного риска. С выходом новых версий появился шлейф технических проблем, из-за чего невозможно производить расчеты. Техподдержка, которая слави |
=> | Перешел на третий феникс. Половину проектов не перенес. Стены, лестницы отображаются не корректно... Приходится заново все отрисовывать...
Кто нибудь стал | |
 |  |
 |
| | | Alekseev123 | 30.06.2021 15:55 | 11 / 1051 | Alekseev123 | 02.07.2021 10:30 | |
| * *
 | на каком расстоянии должен находится второй эвакуационный выход ???
[ув.Alekseev123. В теме сообщения пишите вопрос, а не к чему он относится. Правила форума [ссылка] = Админ] |
=> | понял, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | XForester | 02.07.2021 8:23 | 2 / 1021 | XForester | 02.07.2021 9:17 | |
| * *
 | Доброго дня.
Ситуация:
Есть материал отделочный, имеющий сертификат НГ.
Требуется материал отделочный, соответствующий классу КМ0.
Вопрос:
Достаточно ли данного сертификата?
Пояснение:
Согласно примечанию к Таблице 3 |
=> | Благодарю! Жаль сам не додумался залезть встатью. Вопрос снят. | |
 |  |
 |
| | | student136 | 01.07.2021 2:02 | 2 / 1261 | molodoi inspektor | 01.07.2021 20:28 | |
| * * | Доброго времени суток! Необходимо ли категорировать помещение продуктовой кладовой? Вроде складское помещение и требование ФЗ, а с другой стороны помещение в составе пищеблока и его и так без категории выделять необходимо, к тому же п.5.1.2 СП 4 допускает |
=> | если площадь превышает 10 м.кв., то нужно. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 01.12.2020 19:05 | 10 / 1422 | adgernaut | 01.07.2021 19:40 | |
| * *
 | 1. ГОСТ 34698-2020 - Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний
2. ГОСТ 34699-2020 - Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования и методы испытаний
[ссылка] |
=> | Значит через месяц-два уже можно будет их почитать. | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 30.06.2021 15:03 | 17 / 1941 | Koui | 01.07.2021 15:39 | |
| * * | Добрейшего всем дня Уважаемые! )
Если не жалко, поделитесь пожалуйста примерами организации зон оповещения СОУЭ 4-го типа в школах, а то в нормах нет ни какой конкретики, на откуп проектировщиков, а проектировщики разные бывают... Просьба, поделитесь пож |
=> | я делаю так: 1. понятно, что отдельный пожарный отсек - отдельная зона.
2. пожарный пост (диспетчерская) - отдельная зона
3. если здание небольшое, то ка | |
 |  |
 |
| | | rookie | 01.07.2021 12:09 | 3 / 878 | Georg | 01.07.2021 13:28 | |
| * * | Здравствуйте,
правильно ли понимаю, что в соответствии с п.14) ч.7 ст.146 ФЗ№123"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" стеновые клапаны для естественного дымоудаления подлежат обязательной сертификации? |
=> | >т.е. эти клапаны подлежали обязательной сертификации и раньше, только сейчас по ТР ЕАЭС 043/2017, а раньше по ФЗ№123?
Да. При этом обращаться на рын | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 30.06.2021 15:38 | 3 / 972 | Асашай | 01.07.2021 13:05 | |
| * * | Добрый день!
Есть у кого то опыт согласования СТУ с атриумом на 50 м. Какие компенсирующие решения можно предложить?
Здание многофункционал, всего 5-6 этажей (с большой высотой этажей).
По факту системы уже на пределе (увеличенная интесивность, соуэ |
=> | а СП 477.1325800.2020? | |
 |  |
 |
| | | rookie | 30.06.2021 16:49 | 1 / 1160 | Асашай | 30.06.2021 19:51 | |
| * * | СП4 редакция 2009 п.6.2.12
...при этом помещения РАЗНЫХ категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого...
СП4 редакция 2020 п.6.2.10
...Помещения категорий А, Б, В1, В2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взр |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | один из немногих | 29.06.2021 10:35 | 25 / 1533 | Comfire | 30.06.2021 18:47 | |
| * * | Доброго всем дня - помогите пожалуйста советом, как правильно быть:
Есть два отдельно стоящих здания: одноэтажное производственное III, С0, категория В и трехэтажное административное II, С0, соединенные переходом, здания расположены на нормативном против |
=> | ===по факту производственное здание гораздо больше административного здания)===
Вот я про это и пишу. И это два разных здания, разных КФПО и разной СО. Пе | |
 |  |
 |
| | | Alekseev123 | 30.06.2021 12:32 | 5 / 759 | Alekseev123 | 30.06.2021 15:36 | |
| * * | подскажите пожалуйста где написаны нормы по расстоянию для Ф5.2 |
=> | в сп 4 ссылются на фз 123, а в фз ст.98 говорится про производственные здания, а у меня вопрос конкретно к Ф5.2 | |
 |  |