Расстояние между извещателями при ширине помещения до 3 метров

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.07.2021 23:46:27]
 Раньше в помещениях ширина которых не превышала 3м. расстояние между извещателями можно было увеличивать в 1,5 раза потому как круг как площадь контролируемая одним извещателем, легким движением руки превращался в эллипс. Всё? После выхода СП 484 распространение дыма изменилось? Он об этом знает?


[07.07.2021 0:19:43]
 Снизилось совсем чуть-чуть. http://prntscr.com/193nqdu
Можете увеличивать в 1,38 раза.


[07.07.2021 1:44:50]
 Моё предыдущее сообщение по поводу п.п.7, таблицы А.1, приложения "А" к СП-484 попало сюда случайно. Я открыл по этому поводу отдельную ветку. Пожалуйста, если есть желание дать совет, отпишитесь туда.


[07.07.2021 20:55:20]
 Нарисуйте в коридоре шириной 3 метра круг с радиусом 6,40 метра. У вас получится, что расстояние между извещателями 12 метров. Куда уж больше?


[09.07.2021 4:48:22]
 Delphin, Viss уже напомнил как правильно считать. 12 метров это уже за глаза. Я уже как-то писал, что после операции многие вещи забыл. Вопрос о том, что точечные извещатели надо считать кругом стоял за долго о его принятии. Я тогда пытался рассчитать насколько это эффективно. Именно 12 метров - оптимально. Больше вредно.
Мне пришлось переустанавливать компьютер и я потерял много наработок, среди которых были распространение дыма. Сейчас не могу доказать, что при наличии балок на потолке 60см при высоте 6м дым пойдет вдоль балок даже если там есть выступы 5-12см, а не будет пытаться проползти под балками.

Может кто подскажет список литературы?
Я понимаю, что закон есть закон и оспаривать его не собираюсь. Мне бы самому понять.
У нас очень много промышленных предприятий у которых подобные потолки и остается загадкой почему при натурных испытаниях дым идет в одну сторону, а по нормам в другую.
Так же не понятно - с чего выступы 5 см на расстоянии 3м друг от друга вдруг стали считаться балками до 10% от высоты и как они мешают прохождению дыма?
Админ ®

[09.07.2021 11:34:46]
 Ув elf ®ваш новый вопрос про то как считать дым по балкам уже вынесен в отдельную ветку. http://www.0-1.ru/discuss/?id=42827



Пожалуйста не пытайтесь на ходу менять обсуждаемый вопрос.
Попытки поднять одно и тоже обсуждение в нескольких ветках считается спамом.
  Дискусия закрыта