СП 484 имеет в виду здание, пожарный отсек или часть помещения для оборудования адресной системой

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
elf ®

[07.07.2021 0:59:59]
 В соответствии с п.п.7, таблицы А.1, приложения "А" к СП-484, Здания организаций торговли (Ф 3.1.) При площади более 3500 кв.м. Должны оборудоваться адресными системами, причем значков типа:

- запрещено

+ допускается

* рекомендуется

++ требуется

Которые находятся в примечании ниже таблицы и должны пояснять, смысл ячейки в поле нет.

Как это понимать:

- как рекомендацию,

- на усмотрение инспектора,

- продолжение следует?



Ну, правда... Предположим, что в здании есть 4 примерно одинаковых складских помещения в которых хранятся продукты, разделенное пополам огнестойкими стенами, двумя кирпичными перегородками и один торговый зал с огнестойкими дверями в склады.

Ни что иное как здание организации торговли.

Площадь здания больше 3500 кв.м.

Получается в это здание надо ставить адресную сигнализацию или надо смотреть по площади пожарного отсека? Может надо смотреть по торговой площади без учета складов?

Полное непонимание СП-484...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 484 имеет в виду здание, пожарный отсек или часть помещения для оборудования адресной системой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.