Противопожарные разрывы от парка ЛВЖ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.07.2021 14:37:36]
 Добрый день, уважаемые форумчане.
Опять я с разрывами мучаюсь. На производственном объекте располагается резервуарный парк с ЛВЖ и ГЖ, НЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ а химия (глицерин и эпихлоргидрин). Рядом с парком предполагается разместить производственный цех в здании с наружной установкой АН, а с другой стороны производственный цех с наружной установкой ВН. Вопрос: какой должен быть разрыв от парка до наружных установок? В СП4 есть разрывы от парка ЛВЖ и ГЖ до зданий порядка 18м, а вот от установок до парка по каким нормам смотреть. Для нефтехимии многие разрывы определены, а вот просто для химии...Знаю, что при отсутствии норм необходимо разрабатывать СТУ, но может можно как-то избежать...


[04.07.2021 12:18:59]
 Глицерин-полярная жидкость, поэтому способы его тушения отличаются от тушения нефтепродуктов. Способы пожаротушения полярных жидкостей приведены в " РЕКОМЕНДАЦИях ПО ТУШЕНИЮ ПОЛЯРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В РЕЗЕРВУАРАХ
МОСКВА 2007
В остальном нормы размещения складов одинаковы.


[05.07.2021 9:34:45]
 Уважаемый гешан, уточните что Вы имели в виду: "В остальном нормы размещения складов одинаковы." Одинаковы как для нефтепродуктов? Норматив просто для складов - это табл.4 СП4.13130.2013, а этого мне недостаточно.


[06.07.2021 9:55:12]
 Мне видится, что проблема у Вас. Эпихлоргидрин не только ЛВЖ, но еще и ядовитая жидкость с неприятным запахом. Под АХОВ попадает. Тогда смотрите пункт 5.23 СП 18.13330 и СП 302.1325800. Придется расчеты делать:
Минимально допустимые расстояния от базисных и расходных складов АХОВ до жилых, общественных и производственных зданий промышленных предприятий, зданий с массовым скоплением людей (общеобразовательных организаций, медицинских организаций, клубов, дошкольных образовательных организаций, вокзалов, аэропортов и др.), коллективных садов, дачных поселков, сельскохозяйственных предприятий, тепличных комбинатов и хозяйств, птицефабрик, предприятий пищевой промышленности следует определять анализом риска.


[07.07.2021 14:28:49]
 Comfire, большое Вам спасибо! Действительно очень нужный для нас норматив, единственно, жаль, что мало информации о разрывах и происходит отсылка к №123-ФЗ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные разрывы от парка ЛВЖ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.