 | Добрый день!
Помогите разобраться в новом СП 10.13130.2020.
Во-первых: Выбор количества и расход ПК выбирается по Таблице 7.1
Согласно которой все встало вообще вверх ногами понимание в каких зданиях нужен ВПВ , а в каких нет необходимости |
=> | Ув. Ever17 ® Размещение копий вопроса в несколько веток считается спамом, а размещение вопроса в чужие ветки тем более считается нарушением правил см. http | |
 |  |
 |
| | | Mannngust | 04.08.2021 17:59 | 13 / 1139 | Comfire | 06.08.2021 10:50 | |
| * *
 | Здравствуйте, коллеги.
Делаем проект небольшого досугового центра для детей. Подскажите, к какому пункту т.2 СП3 можно отнести подобное здание? Я склоняюсь к п. 14, но не уверен, т. к. по сути это не образовательное учреждение. |
=> | Ув. kazakru, Вы меня с кем-то перепутали. Я ничего не спрашивал. | |
 |  |
 |
| | | Крюгер | 03.08.2021 9:19 | 10 / 2153 | гоха | 04.08.2021 13:27 | |
| * * | Наконец-то в новой редакции авторы СП 4 решили наболевший вопрос с внеквартирными кладовыми жильцов, и уделили этому достаточно много пунктов. Например: 5.1.2, 5.1.4, 5.2.8, 5.2.11.
За что им огромное спасибо!
Но, детские болезни нормотворчества, |
=> | а я вот постоянно сталкиваюсь с проблемами этих кладовых по п.7.1.9 СП 54. он вообще шикарно написан | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 03.08.2021 16:10 | 0 / 1024 | | |
| * * | По ст.25 для того, чтобы отнести наружную установку к категории АН пожарный риск должен превышать одну миллионную в год, но по ст.93 - величина индивидуального пожарного риска на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную |
=> | | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 23.07.2021 11:08 | 30 / 1731 | Comfire | 02.08.2021 18:52 | |
| * * | Добрый день!
Коллеги, какой класс функциональной пожарной опасности у функциональной зоны по типу Кидзании? |
=> | Vladimir2000, попробуйте вначале вникнуть в суть заданного вопроса. Тема же обозначена автором конкретно.
Возрастные категории следующие:
0-1 год;
2- | |
 |  |
 |
| | | Привет_Андрей | 21.07.2021 21:13 | 5 / 1171 | Привет_Андрей | 01.08.2021 10:59 | |
| * *
 | Всем привет.
Знающие, подскажите, не могу понять, почему допустимая высота двух этажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м., а если без свай, то 6 метров? Как понимать эту таблицу? |
=> | Благодарю вас ув. Comfire ® [30.07.2021 15:23:13], теперь доперло. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 13.07.2021 21:29 | 17 / 1728 | 11247 | 30.07.2021 19:08 | |
| * * | Всем привет! Кто пояснит - что это за прикол в ППР??? Теперь в кладовках надо дымоудаление делать или окна предусматривать???
104. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях
эвакуации.
Запрещаетс |
=> | В этой ветке ссылка на изменения ППР [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | jusnd1 | 30.07.2021 12:58 | 0 / 1057 | | |
| * * | Добрый день! Какие нормы ПБ и какие мероприятия необходимо выполнить в жилом доме что бы у МЧС не было претензий, так как организация решила перевести одноэтажный четырех квартирный дом деревянный в жилой фонд, что бы не выселять от туда людей. но админи |
=> | | |
 |  |
 |
| | | AltAir0113 | 26.01.2021 8:45 | 6 / 2456 | Altair0113 | 30.07.2021 9:42 | |
| * * | Разъясните, пожалуйста, мне дураку пункт 4.2.6 СП 1.13130.2020. Что понимать под частью здания? Отсек, секцию (в п.3.10 после выражения "части здания" и вовсе указано - помещения)? Или мы теперь каждую электрощитовую, венткамеру, помещения кате |
=> | Я банально не понимаю разницы между обособленным и самостоятельным эвакуационным выходом. Из определений:
3.3 обособленный эвакуационный выход: Выход и | |
 |  |
 |
| | | гоха | 28.07.2021 15:40 | 0 / 1210 | | |
| * * | Коллеги приветствую. нужно ваше мнение.
есть существующее производственное здание, к которому заказчик пристроил новые площади без проекта и экспертизы. в результате данной реконструкции не соблюдается требование по двум проездам с продольных сторон. Из- |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Yuliya-mty | 27.07.2021 11:00 | 1 / 1112 | гоха | 28.07.2021 13:45 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выполнить противопожарную стену.
Нужно пристроить к существующим зданиям 2-х этажное здание (1-й этаж - склад, 2-й – АБК) степень огнестойкости II.
Нет возможности выполнить противопожарный разрыв между зд |
=> | вы ее можете сделать, как угодно. самое главное - она должна стоять при обрушении несущих конструкций здания и это надо обосновать как раз в конструктиве | |
 |  |
 |
| | | гоха | 22.07.2021 14:24 | 10 / 1653 | гоха | 27.07.2021 13:11 | |
| * * | коллеги приветствую.
подскажите, в чем отличие требований СП 4 и СП 56 в части устройства вставок и встроек исходя из следующих требований:
1. по СП 56 вставка/встройка - часть одноэтажного здания Ф5. А что тогда касается многоэтажных зданий?
2. как п |
=> | это все мне понятно, мне просто хочется понять к чему это требование вообще относится и считается ли это требованием по пб | |
 |  |
 |
| | | Artush26 | 26.07.2021 19:28 | 1 / 1040 | Goke61 | 27.07.2021 8:54 | |
| * * | кто уже проводил проверки с 01 июля, если есть бланки заполненые не могли бы поделиться |
=> | Мы пытаемся что то изобрести, будет результат выложу! Хотелось бы опыт коллег тоже посмотреть! | |
 |  |
 |
| | | zain | 21.07.2021 13:00 | 1 / 960 | sergey_ko | 21.07.2021 17:46 | |
| * * | добрый день,
как принимаете при расчете риска на многосекционные дома: эвакуацию рассчитываете для одной секции или для дома сразу (если для дома сразу то вероятность эвакуации будет намного выше из-за количества людей). Дом выполнен единым отсеком, |
=> | Добрый день!
Секцию.
| |
 |  |
 |
| | | rookie | 21.07.2021 9:47 | 0 / 1089 | | |
| * * | Здравствуйте,
Согласно п.7.5.4 СП 60.13130.2020
Общие приемные устройства наружного воздуха для систем, обслуживающих разные пожарные отсеки, допускается предусматривать для систем общеобменной вентиляции...... (кроме систем, обслуживающих производствен |
=> | | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 20.07.2021 9:32 | 2 / 1113 | познающий 01 | 21.07.2021 9:39 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Поделитесь опытом по расчету рисков для МФЗ.
Какое время начала эвакуации брать?
В одном ПО есть Ф 4.1, Ф 2.1, Ф 2.2, Ф 3.2.
Оповещение 4 типа.
т.к разница между Ф 4 и Ф 2, Ф3 0,5 минуты...
|
=> | sergey_ko ® Логично, что надо брать по наихудшему варианту, но нормативно обосновать не могу.
Нормативно никто не сможет обосновать, т.к. норматворцы д | |
 |  |
 |
| | | TOP-service | 18.02.2021 13:35 | 10 / 1257 | Prakt!k | 21.07.2021 9:13 | |
| * * | Добрый день. Прошу помощи вот в каком вопросе. Мы обслуживающая организация. Заказчикам ежемесячно предоставляли "акты выполненных работ", и ежеквартально "акты проверки работоспособности". В соответствии с новым приказом №503 от от 8 |
=> | ***результаты оформляются актом проверки.
Так когда такую проверку проходить? Указание на "экспертов-ауди
торов" подразумевает, не плановое ТО, | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 16.07.2021 16:37 | 4 / 1295 | asol611 | 19.07.2021 10:13 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, марку металорукава, который подошёл бы для прокладки кабеля вне помещения. Пока все марки, что я нашёл, либо в ПВХ оболочке, либо вообще без оной. |
=> | Металлорукав из нержавеющей стали РЗ-Н
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 15.07.2021 14:05 | 9 / 1399 | Асашай | 15.07.2021 20:47 | |
| * * | Всем привет!
Согласно п. 11 табл. 2 СП 486 Мобильные (инвентарные) здания
контейнерного типа для временного
проживания людей (строительные
бытовки, вагончики и пр.) оборудуются СПС.
Для отдельно стоящих строительных бытовок и ваго |
=> | 4.3.9. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через
плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые гал | |
 |  |
 |
| | | prapor84 | 14.07.2021 0:11 | 7 / 2097 | Comfire | 15.07.2021 14:02 | |
| * * | Всем привет, поискал по форуму не нашел обсуждение п.33 ппр 1479.
Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями |
=> | prapor84, негорючие материалы это НГ. А все остальные - ГОРЮЧИЕ. Ваш случай - слабогорючие (Г1)...
Классификация строительных, текстильных и кожевенных | |
 |  |
 |
| | | rookie | 15.07.2021 11:20 | 1 / 1304 | трое пожарников | 15.07.2021 12:52 | |
| * * | Здравствуйте,
В соответствии с п.7.2.4 СП60.13130.2020 в одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя ...к производственным категорий А, Б - производственные ... любых категорий, кроме Г.
Если правильно понима |
=> | с тем же сомнением было предложение в другой пункт СП-60, попало в сводку:
Учесть, что СП 12.13130.2012 лукав и ущербен в отношении определения категории | |
 |  |
 |
| | | rookie | 15.07.2021 10:36 | 3 / 1128 | Асашай | 15.07.2021 11:08 | |
| * * | Здравствуйте,
распространяется ли п.10 ст.88 123-фз на тамбуры между помещениями категории А и улицей. Нужен ли там подпор воздуха или можно обойтись без вентиляции? |
=> | подпор не нужен | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 12.07.2021 12:52 | 31 / 1324 | Viss | 14.07.2021 13:41 | |
| * * | Ищу толкового специалиста на разработку раздела ПБ, пришли замечания на проектирование пожарного ДП, времени не так много поэтому нужна помощь на удаленке
замечания от МГЭ [ссылка]
раздел [ссылка]< |
=> | На скорую руку заполнили FireCategories 2.00 и рассчитали. А как же покурить, порассуждать ?!
Вот тут [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 13.07.2021 14:15 | 13 / 2446 | Крюгер | 14.07.2021 12:40 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
С 01.07.2021 года вступил в силу СП 59.13330.2020. С 1-го сентября вступит в законную силу ППРФ от 28 мая 2021 года N 815, который включает СП 59.13330.2020 в перечень обязательных сводов правил.
п. 6.2.25 СП 59 гласит:
Максим |
=> | morozofkk ® - скользкая трактовка, уязвимая.
Но, тут ещё одна фишка изложена в моем пункте 2: о том, что ТР 123-ФЗ не признает иные нормативные документ | |
 |  |
 |
| | | Koui | 13.07.2021 13:50 | 4 / 1055 | DSeaman | 14.07.2021 11:39 | |
| * * | Народ, кто как подсчитывает закладные трубы и огнестойкую пену? скорее всего, есть уже наработки на основе, например, количества помещений или площади здания. Устал вручную каждый раз считать, всё равно делают не по проекту. |
=> | немного занудства: не пену и трубы, а "сертифицированные кабельные проходки", в данном случае в сборном варианте.
И кстати далеко не каждая огне | |
 |  |
 |
| | | rookie | 13.07.2021 18:36 | 0 / 1121 | | |
| * * | Здравствуйте,
можно ли в середине производственного одноэтажного корпуса IV степени огнестойкости, сделать административно-бытовую вставку которая будет выше уровня кровли производственного корпуса |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 12.07.2021 14:11 | 28 / 1565 | uzdp | 13.07.2021 14:58 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какие документы, кроме СП3 и НПБ 104-03 содержат требования по расстановке световых оповещателей "Выход"? |
=> | Comfire ®, именно так обычно и бывает. Самый забавный из последних объектов - пожарка 2004 года, нарисовали предписание, что кабели не FR и заказчик соглас | |
 |  |
 |
| | | мэчэсэ | 13.07.2021 13:42 | 1 / 868 | Comfire | 13.07.2021 14:00 | |
| * * | На сайте МЧС есть общие требования для садовых товариществ. В тексте имеется ссылка на СНиП 2.04.02-84*. На сколько корректоно использовать этот документ или на какие нормы необходимо ссылаться при проведении проверок СНТ, поделитесь опытом. |
=> | Все зависит от года начала застройки конкретного СНТ и от целей проверки. | |
 |  |
 |
| | | Goodmanmd | 10.07.2021 22:46 | 1 / 1334 | Асашай | 11.07.2021 7:52 | |
| * * | Коллеги, добрового времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться по следующим вопросам:
Дано:
Многоэтажный жилой дом с котельной на кровле, также часть кровли является эксплуатируемой(террасы).
К котельной по кровле прокладывется газопровод. |
=> | п. 4.3.7 относится к коридорам, а не к кровле | |
 |  |
 |
| | | elf | 06.07.2021 23:46 | 5 / 1218 | Админ | 09.07.2021 11:34 | |
| * *
 | Раньше в помещениях ширина которых не превышала 3м. расстояние между извещателями можно было увеличивать в 1,5 раза потому как круг как площадь контролируемая одним извещателем, легким движением руки превращался в эллипс. Всё? После выхода СП 484 распрост |
=> | Ув elf ®ваш новый вопрос про то как считать дым по балкам уже вынесен в отдельную ветку. [ссылка]
Пожалуйста не пыта | |
 |  |