выход непосредственно наружу из бытовки, расположенной на втором уровне

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Асашай ®

[15.07.2021 14:05:10]
 Всем привет!

Согласно п. 11 табл. 2 СП 486 Мобильные (инвентарные) здания

контейнерного типа для временного

проживания людей (строительные

бытовки, вагончики и пр.) оборудуются СПС.

Для отдельно стоящих строительных бытовок и вагончиков, а также для

сгруппированных и расположенных не более чем в два уровня по высоте, при

организации выхода непосредственно наружу из каждой бытовки (вагончика)

допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели.





Вопрос - как может быть организован выход непосредственно наружу из каждой бытовки, расположенной на втором уровне по высоте???


[15.07.2021 14:14:28]
 Ну когда их в два яруса ставят, то на уровне 2-ой бытовки, как правило, самодельные мостики делают.
ну или так http://prntscr.com/1beqe78


[15.07.2021 14:28:29]
 3.2. Выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе
пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую
возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может
считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях,
оговоренных в настоящем своде правил.


[15.07.2021 14:32:50]
 Мостик: Уменьшительно-ласкательное от Мост, сооружение, возведённое над каким-либо препятствием.

К чему эти цитаты? Что Вам конкретно не понравилось в 2-ярусных бытовках.


[15.07.2021 15:30:12]
 Коллеги, а вообще вопросы по бытовому городку не требуется же отражать в проекте МОПБ?


[15.07.2021 15:35:18]
 Видимо, человека смущает словосочетание "выход непосредственно наружу". http://caam.ru/i/sales/other/mobilni...


[15.07.2021 18:34:15]
 Меня смущает то, что со 2-го яруса выйти непосредственно наружу нельзя. На фото - лестница 3-го типа


[15.07.2021 19:52:07]
 Асашай, на фото - участок кровли, ведущий к лестнице 3-го типа.
Поскольку для второго этажа такой выход считается эвакуационным (по ст.89 ТР 123-ФЗ), то его вполне можно приравнять к выходу наружу.
Из СП 1.2020:
3.2. Выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил.


[15.07.2021 20:47:07]
 4.3.9. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через
плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие
конструкции покрытий и галерей следует проектировать с классом пожарной опасности К0 и
пределом огнестойкости не менее:
– R(EI) 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест;
– R(EI) 30 в остальных случаях.
Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов,
и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку. Ширину проходов следует определять в
соответствии с требованиями пункта 4.3.3 настоящего свода правил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: выход непосредственно наружу из бытовки, расположенной на втором уровне      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.