пункт 6.7.10 наибольшая высота зданий дошкольных образовательных организаций

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2021 21:13:51]
 Всем привет.
Знающие, подскажите, не могу понять, почему допустимая высота двух этажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м., а если без свай, то 6 метров? Как понимать эту таблицу?


[26.07.2021 15:40:01]
 Поднимаю тему. Может кто-нибудь что-нибудь сказать по моему вопросу? Разъясните мне тупоголовому пожалуйста)


[26.07.2021 17:30:23]
 В СП 252.1325800.2016

7.1.2 Основные и дополнительные помещения ДОО располагают в зданиях этажностью не более:

- трех этажей - ДОО
общего типа;

- двух этажей - ДОО специализированного типа;

- двух этажей - ДОО любого типа, расположенных в сейсмических районах по пункту 9.1.3 СП 14.13330.2014;

- одного этажа - ДОО специализированного типа для контингента детей с нарушением зрения;


- одного этажа - ДОО любого типа, размещенных в зданиях V и IV степеней огнестойкости.


(Измененная редакция, Изм. N 1).


7.1.3 Над отдельно стоящими или пристроенными зданиями (помещениями) ДОО допускается надстраивать этажи, используемые в качестве:


- технических этажей с вспомогательными помещениями;


- эксплуатируемых кровель с вспомогательными площадками, открытыми помещениями в том числе, совмещёнными с вспомогательными помещениями технического этажа.


7.1.4 Эксплуатируемая кровля ДОО должна включать в себя не менее двух отдельных помещений, выходов на кровлю через тамбуры с лестничных клеток по лестничным маршам, с площадками перед выходом. Указанные лестничные марши и площадки должны выполнять из негорючих материалов, с уклоном не более 2:1 и шириной не менее 0,9 м. Тамбуры выходов на кровлю следует оснащать противопожарными дверями 2-го типа, размерами не менее 0,75x1,5 м, согласно СП 4.13130. Допускается комплексное благоустройство эксплуатируемой кровли.


При условии возможного доступа детей на эксплуатируемые кровли, устройства на эксплуатируемых кровлях групповых и физкультурных площадок и дополнительных помещений, следует предусматривать мероприятия в области безопасности в соответствии с СП 17.13330, [4].

7.1.12 Высота основных и дополнительных помещений ДОО от поверхности пола до поверхности потолка должна быть не менее 3,0 м.


Высоту основных и дополнительных помещений ДОО, встроенных в этажи других зданий, допускается принимать по высоте этажа здания, куда они встраиваются, но не менее 2,7 м.


Высоту (в том числе от поверхности пола до нижних поверхностей подвесных потолков и выступающих конструкций инженерных коммуникаций) вспомогательных коммуникационных подсобных и технических помещений устанавливают в соответствии с функциональными техническими и технологическими процессами с учетом пунктов 4.5, 4.6 СП 118.13330.2012.


(Измененная редакция, Изм. N 1).


7.1.13 Для вновь строящихся зданий ДОО состав функционально-планировочных зон и площади помещений следует принимать с учетом требований раздела 4 СанПиН 2.4.1.3049-13.


Примерный состав и площади дополнительных и вспомогательных помещений ДОО общего типа и помещений ДОО вариативных форм образования приведены в приложении А.


[30.07.2021 15:02:17]
 Так я про что и спрашиваю: как может так быть, что высота этажа должна быть не менее 3 метров, двухэтажное здание, соответственно, будет высотой 6 метров, плюс сваи, но по пункту 6.7.10 СП 2.13130.2020 допустимая высота двух этажного здания на свайном основании должна быть не более 5 метров??? Я бы еще понял, если бы это касалось только одноэтажного здания, но такого пояснения нет.
Где я не правильно смотрю?


[30.07.2021 15:23:13]
 Шесть метров не будет.
Сваи (1м)плюс высота первого этажа (2.7м) плюс толщина перекрытия(0.3) плюс высота нижнего среза окна (0.6м).
Итого: меньше 5 метров

См. Высота здания (пожарно-техническая): Высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:
- максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.


[01.08.2021 10:59:29]
 Благодарю вас ув. Comfire ® [30.07.2021 15:23:13], теперь доперло.
  Дискусия закрыта