 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 31 61 91 <121> 151  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Рокот-5

Aleks2 31.10.2023 19:11 23 / 990 Сергей_1980 16.11.2023 11:13    
 * *Добрый день! Обращаюсь к тем, кто использовал Рокот-5 ПУО-100 с колонками сто-ронних производителей. Озвучиваю проблему. Колонки подключал MKV pro PA-15 10 Вт с ис-пользованием блоков подключения сторонних акустических систем с Рокот-5 (рекомендации =>Чем закончилось? Нашли неисправность? 
    

Вопрос про ИПР на лестничных клетках

satrman01 15.11.2023 10:06 14 / 586 СпециальнаяВО 15.11.2023 16:53    
 * *в Сп 484 п 6. 6.27. : " ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасно =>Рустам74: "Лестничная клетка хоть и проходит сквозь все этажи, но не содержит в своём составе помещений, лестничные площадки на этажах не являются пом 
    

Выбор взрывозащищенного оборудования

Sanqio 24.10.2023 13:02 28 / 1430 Comfire 03.11.2023 18:01    
 * *Добрый день, форумчане. Имеется производственное помещение в здании пылезавода ГРЭС. Запросили официальные категории и класс взрывоопасных зон. Это помещение попало под 22 класс зоны по ФЗ 123. По СП 423.1325800.2018 попадает в подзону 22б, так же согласн =>Sereganika, для чего загадками выражаться? Озвучьте свой правильный ответ, сформулируйте или аргументируйте свое несогласие. Тогда станет понятно обчёмречь 
    

Пожарная сигнализация, бесперебойное питание, ФЗ 123 и СП6

Юлия_911 01.11.2023 8:42 16 / 800 ifbbpro 02.11.2023 8:54    
 * *Коллеги! Есть объект, где имеется 1-ая категория надежности электроснабжения. В соответствии с СП6.13130.2021 приборы пожарной сигнализации питаем по 1-й категории. АКБ не применяем (объект категории Ан, применение АКБ проблематично). Есть ФЗ 12 =>>И это не ибп. И это имеющиеся реалии, причем в готовых и сертиф по ПБ изделиях Если орган по сертификации идентифицировал техническое средство как & 
    

Экономичная топология по СП484

здесь вам не тут 22.10.2023 9:12 6 / 781 Timbu$ 30.10.2023 19:39    
 * *Допустим, есть прямой коридор с десятью кабинетами по бокам. Как будет правильнее сделать разводку? Из кабинета в кабинет тянуть - в обслуживании будет геморрой. Когда можно было делать древовидные ответвления, как то этот вопрос решался, поставил короб =>стена между кабинетом и коридором нормируется, нужна огнестойкая проходка чем это она в обычном здании высотой менее 28 м нормируется? Если огнестойкая  
    

Система пожаротушения на складе

Tarnum 19.10.2023 14:22 5 / 604 Tarnum 25.10.2023 15:04    
 * *Здравствуйте. На склад площадью 10 000 кв.м. (прямоугольной формы без внутренних перегородок), высотой 16 м запроектирована система пожаротушения. В случае если разделить склад 2-я брандмауэрами на три части (3000, 4000, 3000 соответственно), то объем нео =>ув. Jamal ® и ув. MK ® Благодарю. 
    

Оповещение в зоне пожаротушения

Joprst 17.10.2023 7:18 32 / 1051 adgernaut 24.10.2023 22:08    
 * *Подскажите, нужно ли запускать световое оповещение (табло "ХХХ-уходи!", "ХХХ-Не входить!) в отдельных помещениях-зонах пожаротушения при пожаре в остальных частях здания? И можно ли табло "ХХХ-уходи! и ХХХ-не входить!" подключать =>Нина ® [24.10.2023 19:27:36] >>и вам это нравится?<< А что в этом плохого? Во время пожара другие сигналы опасности не отключаются. И не до 
    

Восстановление АПС после пожара

ipv6 26.09.2023 18:46 4 / 724 adgernaut 24.10.2023 18:53    
 * *Коллеги, здравствуйте! Имеем здание складского назначения, застраховано. АПС и СОУЭ спроектированы и смонтированы в 2008 году. Случился пожар, СПЗ в результате утрачены. Страховая компания при расчете страхового возмещения, в числе прочего, берет проек =>А если возьмут по остаточной стоимости... 
    

Алгоритм С на оборудовании Болид при защите пространства за фальшпотолком

ledstar 17.10.2023 13:48 5 / 718 adgernaut 23.10.2023 22:00    
 * *Добрый день. Прошу посоветовать как поступить: Обслуживаем пожарную сигнализацию на объекте. СПС адресная на Сириусе Болида. По проекту алгоритм С. В некоторых помещениях пространство за подвесным потолком защищено пожарной сигнализацией. Согласно п.6. =>>>тоесть, выбирайте сами, нарушаете ли вы 6.3.3 или 6.4.4? не смешно<< Зонирование в КДЛ - только для выполнения алгоритма, оно никак на инд 
    

Размещение приборов пожарной сигнализации

dimikvs67 16.10.2023 15:11 9 / 728 dimikvs67 23.10.2023 11:15    
 * *Добрый день. Имеется объект в 3 этажа: этажи второй и третий - полноценные офисные помещения, первый этаж - это вход с улицы и лестничная клетка. Входы на этажи второй и третий - с лестничной клетки. Оставшаяся часть первого этажа - другой пожарный отсек =>Пожарка собирается на оборудовании Рубежа. Решили, что все оборудование будет размещено в технологической нише (запираемой) на этаже 3 за исключением R3-Ру 
    

ВПВ или сухотруб

Sheih 20.10.2023 10:57 28 / 686 Sheih 21.10.2023 10:58    
 * *Доброго времени суток Есть школа, в ней ВПВ, кот. не требуется по СП10 п.1.4 И есть Предписание, в кот. указано об отсутствии зазора между лестничными маршами Вопрос: Можно ли ЗАКОННО использовать ВПВ как альтернативу сухотрубу и/или рукавной линии, пр =>Спасибо всем Будем бороться дальше) 
    

Аспирационный извещатель ионосенс опыт

KOKOS_KOKOS 22.09.2023 16:04 6 / 881 AntonAnton 20.10.2023 14:45    
 * *Коллеги,подскажите,кто работал и у кого есть опыт эксплуатации извещателя Ионосенс от Пожтехники? =>Уважаемый mystify ®, По состоянию на сегодняшний день, большинство позиций, указанных в каталоге аспирационных извещателей Wagner TITANUS, есть в наличии 
    

Передача извещений на пожарный пост по новым требованиям

yannay 19.10.2023 11:56 2 / 611 Владимир227 20.10.2023 13:37    
 * *Коллеги, добрый день. Тут возник вопрос о новых требованиях к передачи сигналов на центральный пост охраны. Этот сигнал может передаваться по только по радио-канала или же радиоканал может быть только вспомогательным? Тут просто есть сложности с прокладыв =>Ув. yannay ® Где это Вы нашли требование к передаче сигналов на центральный пост охраны. 5.12 При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежу 
    

Спринклерная система пожаротушения

Loginov3301 20.10.2023 5:30 0 / 307    
 * *Всем добрый день коллеги вопрос следующий какая высота спринклера должна быть от самого труба-провода на сколько он может быть ниже или она не регламентирована =>  
    

Дым-машина и проверка функционирования ДИП

nic-login 16.10.2023 12:49 29 / 1328 oopsvasilich 19.10.2023 12:49    
 * *Здравствуйте, уважаемые форумчане! Озадачился покупкой дым-машины для проверки функционирования извещателей дымовых... Кто-нибудь может имеет что сказать по этому поводу?.. Пока не нашел дым-машину с поверкой или лицензией от МЧС... А функционирование =>mavas01 ® [19.10.2023 12:06:37] "для оценки пожарных извещателей признаны только ТП по ГОСТ Р 53325-12" Вы забыли добавить слово "соот 
    

ДИП А.П.С.

Loginov3301 19.10.2023 8:41 1 / 462 oopsvasilich 19.10.2023 10:57    
 * *Вопрос следующий в здании в 2012 году была смонтирована пожарная сигнализация по сей день с 12 года она обслуживается и некоторые из датчиков меняли но в паспортах пишется средний срок службы 10 лет а максимальный срок службы тогда какой? и как можно прод =>подраздел 6.6 ГОСТ Р 59638 
    

Проект пожарной сигнализации

NORD602 15.10.2023 13:45 10 / 648 NORD602 16.10.2023 14:15    
 * *Добрый день всем! Мне поступил заказ на составление проектной документации по объекту, есть объект на котором смонтировано 3 ППКОП, раньше этот объект был разделён стенами на 3 зоны в каждой из которой был свой ППКОП "Гранит-5" по итогу эти сте =>"вряд ли там всё выжило, делайте новое" Как раз таки вся сигнализация находиться в полностью рабочем состоянии 
    

Проектирование-2023 на объекте, введённом в эксплуатацию до 2009, с учетом ПП 1464

Timbu$ 10.10.2023 8:15 37 / 1007 Comfire 14.10.2023 14:19    
 * *Всем добрый день! Есть объект, неизменный с 2008 г. (бывшее трёхэтажное общежитие путём приватизации блоков стало коридорным МКД). Надзор выходил на объект, выписал предписания с ссылкой на постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464. =>Да я не мусорю. Напротив, я разгребаю то, что Вы здесь в кучу навалили. 
    

Оповещение в помещениях со стеллажами

taannya 12.10.2023 8:22 7 / 470 Comfire 12.10.2023 17:11    
 * *Здравствуйте, звуковое оповещение на складе. Сейчас стоит по 1 маяк-24 на помешение над входом. Стеллажи до потолка заполнены коробками с одеждой. Как распространяется звук между стеллажами, отражается/гасится? Есть сомнения, что под допустим извещате =>Рустам74. Это древнее требование по лампы накаливания идет от нормы, которая строго запрещала люм.светильники в складах. Про натриевые, металлогалогенные и 
    

Высота установки кнопок аварийной разблокировки дверей СКУД

Croven 21.01.2018 19:22 13 / 6480 kazakru 11.10.2023 15:52    
 * *Здравствуйте. Прошу помощи по такому вопросу: на объекте установили кнопки аварийной разблокировки дверей СКУД (терминалы eff-eff) на высоте 1500 мм по аналогии с пожарными ручниками. После завершения монтажа один из инженеров эксплуатации стал требовать =>СП59-13330-2020 п. 6.4.2 
    

Извещатели в холодильных камерах

Юлия_911 11.10.2023 13:45 0 / 682    
 * *Коллеги! Какие извещатели можно поставить в холодильных камерах. Есть извещатель ИП-103-10 (А1), он IP65 - и на форуме ранее читала что его ставили в схожих помещениях. Однако проблема в том, что в здании адресная система, а извещатель 2-х проводн =>  
    

Техническое обслуживание по ГОСТ 59636 , 59638 , 59639

Minevro 07.06.2022 7:26 14 / 1791 начальник отдела 09.10.2023 19:55    
 * *Здравствуйте дорогие друзья, встал вопрос о ТО согласно ГОСТам 59636 , 59638 , 59639. Вопрос состоит в следующем, согласно данным ГОСТам ТО должно проводиться минимум раз в три месяца, хотя раньше ТО проводилось согласно ТД завода изготовителя и закон это =>Во ВНИИПО осознают, что в п.5 табл.1 написана ерунда. См. проект изм.№ 1 ГОСТ 59639. 
    

П.6.3.3 СП 484 и больничные палаты: одна ЗКПС = палаты отдельно или по 5 палат?

Timbu$ 05.10.2023 11:15 2 / 791 Рустам74 05.10.2023 12:30    
 * *Добрый день всем! По объекту вопрос возник, причем довольно неожиданный. Стационар с неадресной СПС, 5 палат-боксов с тамбуром и палатой. Палаты с отдельным входом. Всегода раньше делал каждую палату в ЗКПС отдельную. Соответственно вопрос. Перечит =>Joprst® Согласен. 
    

Алгоритм С при наличии линейных балок

nikif 15.07.2023 18:58 29 / 1561 Рустам74 04.10.2023 12:29    
 * *Всем привет. Вроде не нашел четкого ответа. Есть балки продольные 0.3м с шагом 1м и поперечные балки с шагом 6м. Таким образом не суть вопроса считать ли их продольно-поперечными при таком шаге 6м, понятно что так или иначе размещаю выполняя требования по =>Молот ® Вот так: [ссылка] Эротические ассоциации ... 
    

Хранение на складе

Sergey44 01.10.2023 15:15 1 / 423 Comfire 01.10.2023 15:55    
 * *Уважаемые, подскажите пожалуйста Завтра еду на проверку складов, не могу найти информацию по хранению. Можно ли хранить на сладе любые материалы, кроме лвж/гж, каучуковые изделия и зерновые, не разделяя их на пожарные отсеки? Буду благодарен за помощь =>Про совместное хранение веществ и материалов см. ГОСТ 12.1.004-91, он в перечне. [ссылка] 
    

САПР для проектирования АПС и СОУЭ

Woodpecker 16.08.2019 23:29 26 / 2069 Dimma 29.09.2023 9:46    
 * *Здравствуйте
Делаю чертежи в AutoCAD, все оформляю сам + считаю на калькуляторе. Натолкнулся в интернете на прогу для создания проектов от Рубежа (Конечно, проекты на базе их оборудования).
Встречали ли вы что-то аналогичное или более универсально
=>Извините, за опечатки, на мобильном телефоне пишу. 
    

Удаление дыма через примыкаемый коридор

Дмитрий 26.09.2023 13:19 4 / 480 Дмитрий 28.09.2023 10:18    
 * *Добрый день. Пунктом 7.2 СП 7 допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3. При этом часть 1 ст. 85 ФЗ 123 предписывает обеспечивать предотвращение р =>Коридор защищается системой удаления дыма попадающего в него из помещений не подлежащих оборудованию системами противодымной защиты. А из помещений которые 
    

Пожаротушение

aleksegroshev 25.09.2023 13:38 5 / 494 aleksegroshev 26.09.2023 8:02    
 * *Доброго дня! На объекте (вновь строящийся мясокомбинат) появился технический этаж. По стадии П (по СП 5.13130, прошел экспертизу) все провода прокладывались по стенам и потолкам 1-го и 2-го этажей. Было принято решение в запотолочном пространстве, объемом =>Доброго дня! Повторная экспертиза будет. А как не называть это пространство - сооружением когда там высота до крыши 3 метра, кроме всей электрики, (а это о 
    

Помещения разных номеров по БТИ , соединенные проёмом: балка или не балка

Timbu$ 24.09.2023 20:40 2 / 505 Timbu$ 25.09.2023 10:47    
 * *Всем добрый день! Случился тут спор один, сначала был уверен в своей правоте, теперь подзадумался. Ситуация 1: длинный коридор, подвал. На потолке с шагом 6 м балки, коридор метров 50 длиной, соответственно, балок много. По БТИ каждый участок межд =>Проем отличается от балки тем, что у проема есть стены, а у балки нет. Вот очень ясная и дельная мысль. Будем на неё и ориентироваться, т.е. если стена  
    

СПС и АПТ в помещении с сэнедвич-панелями

aleksegroshev 20.09.2023 6:58 11 / 761 aleksegroshev 25.09.2023 7:15    
 * *Всем доброго дня! При проверке проектов СПС и АПТ возник вопрос. Стены, перегородки помещения здания мясокомбината выполнены из полнотелого кирпича, но в большинстве помещений поверху еще установлены сэндвич-панели с различными пределами огнестойкости (на =>Gun По категорированию все тоже не совсем просто. В помещении, где технологически нет ничего кроме туш и полутуш (на подвесах) проектировщик (или технолог 