Высота установки кнопок аварийной разблокировки дверей СКУД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.01.2018 19:22:11]
 Здравствуйте.
Прошу помощи по такому вопросу: на объекте установили кнопки аварийной разблокировки дверей СКУД (терминалы eff-eff) на высоте 1500 мм по аналогии с пожарными ручниками. После завершения монтажа один из инженеров эксплуатации стал требовать установки на высоте 850-1200 мм согласно инструкции на терминалы. Хочу заметить, что оборудование импортное. Прошу помощи в обосновании высоты установки 1500мм, если это конечно же правильно.


[21.01.2018 19:34:01]
 А дымоудаление присутствует?
Кто эвакуируется?



[21.01.2018 19:45:36]
 ДУ присутствует в эвакуационных коридорах, на входах в которые как раз и стоят эти терминалы. Эвакуируются посетители ТРЦ.


[21.01.2018 19:52:04]
 И сама зона, из которой производится эвакуация через эвакуационные коридоры, тоже имеет ДУ.


[21.01.2018 21:33:24]
 Тогда какой смысл их ставить ниже? По ГОСТ эти кнопки устанавливают в видитмом месте вблизи двери.
Или эксплуататоры думают что дети будут пользоваться этими кнопками? Так надо еще знать и суметь эту хрень разблокировать. Что удобнее делать на привычной высоте а не на уровне коленок.
Тем более что эти кнопки ставятся не вместо а в дополднение к механическим разблокираторам.

МГН есть? На коляске согласен не удобно будет разблокировать кнопку. Мы ставим 1.2. Если ставим.


[22.01.2018 11:40:54]
 кнопок аварийной разблокировки дверей, это по сути теж ИПР, только зелёного цвета и другой функциональности,по этому я пишу устанавливать на высоте 1,5 м от органов управления.


[22.01.2018 18:01:09]
 Ув. ALEX_SE: МГН присутствуют конечно. Эксплуатация просто хочет и все, ссылаясь на инструкцию к терминалу. Мы бы переделали, но отделка закончена, кабели в штробах...
Ув. Dimma: вот и мы их поставили на 1500, по аналогии с ИПРами. Теперь надо доказывать, что не бараны.


[23.01.2018 0:55:14]
 Спорный вопрос прикручивать сюда СП5.


[23.01.2018 15:17:43]
 Высота установки кнопок разблокировки не нормируется и определяется Техническим заданием по СКУД. Двери должны автоматически разблокироваться при пожаре
koks ®

[23.01.2018 16:25:40]
 Согласно пункта 6.4.2 СП 59.13330.2016 (включён в перечень ФЗ-384) необходимо монтировать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.
СП5 сюда ни прикрутишь. Особо матёрый Заказчик может потребовать второй ИПР на высоте 1,1м


[23.01.2018 22:15:45]
 koks ®, добавлю, что не только СП 59.13330.2016 (который включён в добровольный список), но и п.5.4.2 СП 59.13330.2012 (который включён в ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ перечень, утв. Постановлением Правительства №1521). Напомню, что Приказом Минстроя от 14 ноября 2016 года N798/пр СП 59.13330.2012 отменён за исключением пунктов, которые вошли в это самое Постановление Правительства №1521 до внесения в него изменений.

Правда, коллеги, вопрос, поднятый топикстартером заиграл новыми красками? :)

5.4.2 Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.


[24.01.2018 6:59:54]
 Топикстартеру.
Вы производили монтаж без проекта? Или проект не был утвержден Заказчиком штампом "к производству работ"?
Константин

[11.10.2023 15:18:43]
 к сожалению, Постановление Правительства №1521, а заодно и п.5.4.2 успели отменить к сегодняшнему числу


[11.10.2023 15:52:21]
 СП59-13330-2020
п. 6.4.2
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Высота установки кнопок аварийной разблокировки дверей СКУД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.