Пожарная сигнализация, бесперебойное питание, ФЗ 123 и СП6

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2023 8:42:18]
 Коллеги!

Есть объект, где имеется 1-ая категория надежности электроснабжения.

В соответствии с СП6.13130.2021 приборы пожарной сигнализации питаем по 1-й категории. АКБ не применяем (объект категории Ан, применение АКБ проблематично).

Есть ФЗ 123 и статья 103:
4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ на время выполнения ими своих функций.

Причем для СОУЭ в ст.84 немного по-другому звучит фраза
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы ИСТОЧНИКАМИ бесперебойного электропитания.
(собственно, на объекте 100В оповещение и все системное оборудование находится вне взрывоопасных зонах)

Есть СП6, где требование к применению АКБ предъявляются к объектам 3-й категории электроснабжения:
5.4 На объектах, электроприемники которых отнесены к ТРЕТЬЕЙ категории по надежности электроснабжения.....при этом резервное питание следует осуществлять от АИП.
В качестве АИП могут применяться АКБ достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПЗ
на объекте защиты

Вопрос: требуется ли ИСТОЧНИКИ бесперебойного питания (а именно АИП с АКБ в терминах СП6) для приборов СПС для объектов 1-й категории?


[01.11.2023 8:58:36]
 Даже кратковременные перебои питания могут привести к перезагрузке приборов, а иногда к сбросу тревожного режима или вовсе настроек.


[01.11.2023 9:15:43]
 Требуются.

Наличие аккумуляторов в ИБП формально и не нужно. Всё дело в том, что промышленность иные ИБП не выпускает.

Найдете АВР обеспечивающий бесперебойность с сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017 - можете использовать. АВР обеспечивающие бесперебойность есть, но вот сертификат производители не стремятся получить.


[01.11.2023 9:20:04]
 С этим согласна, но вопрос больше имеет нормативный характер.


[01.11.2023 9:24:36]
 РИПы во взрывозащиненном исполнении очень мало.
Есть такой https://smd-tlt.ru/92
Но имеется 2 нюанса:
- они по RS-485 с ОДНИМ интерфейсом (единичная неисправность линии связи - не проходит)
- температурный диапазон от минус 10С (у нас наружные установки, по СНИП температура региона -45С)


[01.11.2023 9:31:53]
 Нормативно - есть однозначный ответ: бесперебойное питание нужно, обычное переколючение с ввода на ввод с провалом напряжения бесперебойность не обеспечивает. Либо технические средства питающиеся 220 В, либо пожарные ИБП.


[01.11.2023 9:40:36]
 Линию напряжения придется тащить из отапливаемого помещения.
Есть преобразователи напряжения на 220В
https://all-devices.ru/catalog/produ...
Остается где-то централизованно ставить
что-нибудь отсюда
https://bast.ru/products/rack/


[01.11.2023 9:45:58]
 dizel2012 ®
спасибо за подсказку. Пока не поняла, имеет ли данный ИБП "пожарный сертификат"


[01.11.2023 9:54:42]
 Думаю, что нет


[01.11.2023 10:02:53]
 Интересная эволюция статьи 91 ФЗ 123:

текущая редакция
ст.91
2. Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и технические средства систем передачи извещений о пожаре должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием.

а вот предыдущая редакция:
2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы ИСТОЧНИКАМИ бесперебойного электропитания


[01.11.2023 10:24:40]
 "...должны быть оборудованы ИСТОЧНИКАМИ бесперебойного электропитания..."

Формально они называются "источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики", а "источник бесперебойного питания" - это просто любой источник бесперебойного питания, для него достаточно выполнения общих требований электромагнитной совместиомсти по ТР ТС 020/2011.


[01.11.2023 20:15:15]
 ifbbpro
Вы абсолютно уверены как нужно интерпретировать 123-фз ( в обсуждаемой части), как понимаю ( законодатели имели ввиду не то что написали, а как интерпретируют форумчане...)


[01.11.2023 20:49:29]
 Уверен я прежде всего в том, что проблема тут не в нормах.

Нормы пытаются натянуть на крайне ограниченный ассортимент источников бесперебойного электропитания.

Если возьмем прибор управления пожарный на реле, то и источник к нему должен быть соответствующий.


[01.11.2023 22:09:10]
 Два параллельных блока питания с преобразованием переменки в постоянку и от двух независимых источников обеспечивают бесперебойное питание вне зависимости от времени работы некого авр. Например, раз. И это не ибп. И это имеющиеся реалии, причем в готовых и сертиф по ПБ изделиях,кстати. Устройство оперативного тока БЕЗ аккумуляторов ( на суперконденсаторах), например, два. Существует. Ни разу ни ибп. Собственно, ШУОТ на акб тоже не ибп по стандартам, но там хотя бы можно говорить об в целом елиных принципах. Тиристорный авр- с достаточной для работы быстродействием существует. Не ибп. Например, три. Наконец, любое решение в питающ. схеме ЭС с ибп/акб и т.п. без всякого лишнего ниже ( по схеме распределения/питания) вполне бесперебойного и строго по букве нет противоречий той же 103 статье...да вот беда, нормотворцы, видимо, не читают 0-1 и не в курсе как они неправы :)))


[01.11.2023 22:12:01]
 Тиристорный выше- это к слову, из бородатого. Есть и иные принципы в силовой электронике


[01.11.2023 22:20:36]
 Да и вообще. Пока еще есть объекты, где первая категория ЭС пока еще похожа на первую по тому самому необязательному пуэ. С временем авр этак в несколько сек максимум. Уж эти секунды обеспечить не запредельная задача


[02.11.2023 8:54:43]
 >И это не ибп. И это имеющиеся реалии, причем в готовых и сертиф по ПБ изделиях

Если орган по сертификации идентифицировал техническое средство как "источник бесперебойного электропитания...", то людей, которые делают системы, а не средства не должно волновать является ли это средство по конструкции источником бесперебойного питания.

На провокационные вопросы "рация на транзисторах или на микросхемах?" нужно отвечать "рация на танке".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация, бесперебойное питание, ФЗ 123 и СП6      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.