О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Рокот-5

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.10.2023 19:11:28]
 Добрый день!
Обращаюсь к тем, кто использовал Рокот-5 ПУО-100 с колонками сто-ронних производителей.
Озвучиваю проблему. Колонки подключал MKV pro PA-15 10 Вт с ис-пользованием блоков подключения сторонних акустических систем с Рокот-5 (рекомендации производителя Рокот). Количество колонок в ли-нии – 6 шт, т.е. суммарная мощность колонок в линии – 60 Вт. По харак-теристикам к Рокот-5-ПУО-100 в одну линию можно подключать колонки с суммарной мощностью 100 Вт.
При включении оповещения с подключенной одной линией оповещения с суммарной мощностью 60 ВТ текст оповещения транслируется нор-мально. При подключении даже 2-х аналогичных линий в лучшем слу-чае транслируется только гонг и оповещение затыкается.
Может не учли какие-нибудь нюансы?



[31.10.2023 21:12:19]
 Максимальная суммарная нагрузочная способность линий оповещения - 120 Вт ?!
https://pa-systems.ru/catalog/sistem...
Aleks2 ®

[01.11.2023 8:29:43]
 Максимальная суммарная нагрузочная способность линий оповещения - 200 Вт.


[01.11.2023 11:11:08]
 Стр. 7
Максимальная суммарная нагрузочная способность линий оповещения - 120 Вт.
60 Вт + 60 Вт + 60 Вт = 180 Вт.
Выводы делайте сами!
Aleks2 ®

[01.11.2023 12:12:37]
 Повторю информацию. Максимальная суммарная нагрузочная способность линий оповещения - 200 Вт. Две ветки по 60 Вт- это всего 120 Вт.


[01.11.2023 13:37:12]
 >>>Повторю информацию.>>>
Откуда информация?


[01.11.2023 14:23:16]
 Посмотрел РЭ на Рокот-5 100вольтовый.

По мощности обещают: максимальная суммарная мощность оповещателей, подключаемых к ЛО 200 Вт Максимальная мощность оповещателей,
подключаемых к одной ЛО РОКОТ-5 ПУО-100 100 Вт

Ещё есть про сопротивление линии, может быть там собака зарыта?
Максимальное допустимое сопротивление соединительных проводов (для каждой ЛО) РОКОТ-5 ПУО-100 30 Ом
Aleks2 ®

[01.11.2023 14:47:01]
 Сопротивление линии замеряли, гораздо ниже допустимого.


[01.11.2023 16:24:09]
 В описании этого прибора указано, что в режиме оповещения он потребляет от от аккумуляторов. Порядка 3,5 Ампера. Вот так уж он устроен. Если аккумуляторы слабые, то соответственно он не тянет по мощности оповещение.
Проверьте, какое напряжение у Вас на аккумуляторах в режиме оповещения, если оно меньше 11 Вольт, то дело наверно именно в этом. Сейчас очень много фальшивых аккумуляторов, которые не соответствуют написанным на них характеристикам.
Aleks2 ®

[01.11.2023 16:30:09]
 Спасибо, проверим. Аккумуляторы ставили новые.


[01.11.2023 16:32:37]
 Я же говорю - продают новенькие, но фальшивые аккумуляторы. Например у Дельты серия DTM - настоящие, а серия DT - фальшивые. Один как бы "производитель" формально.


[02.11.2023 10:34:32]
 В описании этого прибора указано, что в режиме оповещения он потребляет от от аккумуляторов. Порядка 3,5 Ампера.

Это получается, что при проверке вместо АКБ или заведомо более ёмкие нужно ставить, или источник питания соответствующей мощности?


[02.11.2023 15:40:47]
 Техподдержка Сибирского арсенала что сказала?
Aleks2 ®

[02.11.2023 15:50:49]
 Предложила 2 варианта действий:
- проверить заземление БРО
- перепрошить
После этих действий проблема не исчезла.


[03.11.2023 11:13:42]
 Aleks2®

Ну что в итоге-то?
Нам же тоже интересно.
Aleks2 ®

[03.11.2023 12:18:33]
 Хороших аккумуляторов приобрести не смог. Заказал, привезут только в конце следующей недели. По результату отпишусь.


[03.11.2023 12:20:30]
 Если будут еще какие-нибудь версии, пожалуйста, напишите.


[03.11.2023 14:29:52]
 Может быть, он просто бракованный. Или колонки бракованные.
И вообще странно, что колонки с цифрами 15 в названии 10 Вт выдают, может быть там что-то не так?


[03.11.2023 15:17:25]
 Aleks2®

А напряжение на этих аккумуляторах как себя вело при включении оповещения?
Если ниже 11Вольт не опускалось, то и смысла тратиться на новые аккумуляторы может и нет.


[07.11.2023 8:31:53]
 Полярность проверьте на колонках. + к плюсу, - к минусу
Aleks2 ®

[07.11.2023 12:02:32]
 С полярностью вроде все нормально, проверяли.


[07.11.2023 12:23:24]
 Полярность колонок абсолютно ни при чем, там внутри только трансформатор и динамик.А вот про блоки подключения сторонних громкоговорителей можно подробнее? Марку, схему. Иначе один вариант - заводской брак.
Aleks2 ®

[07.11.2023 16:26:24]
 Информации по блоку согласования в интернете практически нет. Эту информацию мне выдали в техподдержке "Сибирского арсенала".
Они в свою очередь выслали мне на почту паспорт на блок и схему подключения.
Вот эта организация.Oбщество с ограниченной ответственностью "Охранная Техника", ИНН 5404464529, КПП 540401001, 630073, Новосибирская обл, Новосибирск г, Горский мкр, дом № 8а
Как подкрепить файл к дискуссии не знаю. Если желаете, сбросьте почту, вышлю туда.


[16.11.2023 11:13:06]
 Чем закончилось? Нашли неисправность?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Рокот-5      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.