Вопрос по дымоудалению.

Все ники заняты 16.05.2019 1:40 5 / 869 Крюгер 16.05.2019 20:48    
 * *9-ти этажное здание. В коридорах на каждом этаже установлены клапаны дымоудаления. Если задымление возникает на одном этаже, то открывается клапан данного этажа, затем включается вентилятор данной шахты на крыше и дым худо-бедно удаляется. Но если дым про =>А если дым попал на следующий этаж (в итоге это очень возможно), то это произойдет, когда все люди эвакуируются. ТР 123-ФЗ, статья 56 1. Система противод 
    

Способы прокладки ПС и СОУЭ в детских садах?

Karat 19.04.2019 7:12 14 / 1357 9254474 15.05.2019 15:59    
 * *Доброго времени суток. Подскажите есть ли требования касаемые способа прокладки шлейфов и линий оповещения для детских садов? =>Ранее обсуждали 1. Согласно ПУЭ, "Электроустановка - совокупность машин, линий и вспом. оборудования, предназначенных для производства, распределения 
    

как же определить тип СОУЭ

CV 14.05.2019 12:45 11 / 961 Нормативщик750 15.05.2019 9:41    
 * *Добрый день, В Табл.2 СП3 п.5 указано, что в жилых зданиях Коридорного типа (до 10 этажей)требуется - 2тип СОУЭ. Но как понять, коридорного типа дом или секционный? Какая норма это определяет? У меня, например,в работе дом с 12 квартирами на этаже и кор =>Ув Асашай ® , насколько я помню из пожарно-технической литературы если есть одна секция, даже с коридором, тогда это секицонный дом (здание), если есть два 
    

Старый добрый СП5. Пожелания. Продолжение

СергейКо 19.03.2019 12:00 113 / 1713 ФПБ 14.05.2019 23:14    
 * *
"В приложении Б приведены "Марки основных комплектов рабочих чертежей" и там предусмотрены как ПТ, так и ПС и ОС" (с)

Ничего противоречащего, т.к. марки комплектов прописываются в составе проекта, как правило это делает либо ГИП, либо Руководит
=>Прошу прощения, не Филиппа I, а Франциска I. Это его был замок, пока там не стали коньяки бодяжить. 
    

Неплохая информация про зарубежных производителей СПС

ФПБ 22.02.2019 19:16 65 / 1585 ФПБ 14.05.2019 14:25    
 * *Появилась достаточно интересная информация про зарубежных производителей СПС и их историю. Это правда только часть всей этой истории, но я думаю, что и это будет многим интересно : [ссылка] =>Наконец-таки мои девушки решили разместить на авторитете третью часть всё той же статьи. [ссылка] 
    

ВЭРС-LEON

Tregart 23.03.2018 12:38 44 / 1165 vladS 14.05.2019 13:40    
 * *Здравствуйте все!
Хочется поставить заказчику хорошую пожарку, поэтому присматриваюсь к ВЭРС-LEON в связке с датчиками Леонардо.

Кто-нибудь эти приборы ставил? Как они по надежности?
=>Дополню: Все равно по цене проигрывают адресному Болиду. Прежде всего из-за цены дымовых извещателей. А так идея хороша. 
    

Расчёт объединённого хозяйственно-противопожарного водопровода

Noviliero 14.05.2019 11:56 0 / 769    
 * *Добрый день! Хотел бы поулчить совет знающих людей. В здании планируется объединение хозяйтсвенно-питьевого и противопожарного водопроводов, сейчас готовятся документы на подключение для водоканала. У меня возник один вопрос: правильно ли я понимаю, чт =>  
    

Оповещение TOA VX2000 управляющий выход

Sokave 13.05.2019 11:46 4 / 1010 Dzerjinsky 13.05.2019 17:38    
 * *Добрый день У нас стоит для оповещения систему TOA VX2000 Для реализации требований о контроле линий оповещения, хотим использовать управляющие выходы системы (включаются при проблемах в системе оповещения) для выдачи сигнала о неисправности в АУПС, но =>30В и 5мА это не выходные параметры, это коммутационная способность выходов. Т.е. можете повесить эти выходы на соответствующие входы АУПС. При этом конт 
    

Опять про здания с массовым пребыванием людей.

Владимир227 29.04.2019 21:36 58 / 5771 трое пожарников 13.05.2019 16:05    
 * *
Что такое здание с массовым пребыванием людей по идее это здание где есть помещения с массовым пребыванием людей. Т.е Помещение с количеством людей более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.

Но вот ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2012 го
=>Колчев Б.Б. АВОК:
Вопрос
Каким определением термина "помещение с массовым пребыванием людей" пользоваться при проектировании инженерных с
 
    

Какое должно быть расстояние между ДИП в помещении с балками?

Tregart 06.05.2019 9:19 27 / 1277 serg_bsa 13.05.2019 13:01    
 * *Приветствую всех! Есть вот такое помещение: [ссылка] Извещатели адресные, предположим "ДИП 34А-03". Запускаем СОУЭ по п. 14.3 подпункту №3. Т.е. в каждом помещении у нас стоит не менее двух извеща =>В паспорте на извещатель ДИП-34А указаны максимальные расстояния между извещателями и от извещателя до стены (9 и 4,5м). Можем ли мы их превышать ссылаясь  
    

Питание приборов С2000 4/220 на этажах.

Владимир227 08.05.2019 12:37 15 / 1262 Georg 11.05.2019 13:52    
 * *Имеем многоквартирный дом с дымоудалением на этажах, 2 клапана 220в, приборы управления С2000 4/220 на каждый этаж. Питание 220 отдельным кабелем FRLS по 1 категории. Кабель проложен в одном стояке c силовыми кабелями. Возник вопрос: как должно осуществ =>Электропроводки подарной автоматики нельзя прокладывать с другими сичтемами. Вне зависимости от того, силовые они или слаботочные, 24 В или 220 В. 
    

Контакты System Sensor

A_Y_P 02.05.2019 13:54 11 / 869 абырвалГ 08.05.2019 16:50    
 * *
Добрый день, господа!

Подскажите, кто-нибудь плотно работает с компанией System Sensor? Дело в том, что заказчик хочет аспирацию на оборудовании именно этого производителя, но я, в течении нескольких дней, (до майских, естественно, не на праздник
=>[QUOTE DSeaman 08.05.2019 16:15:46]Считать надо фактическую разводку по PipeIQ. 8 отверстий по А на канал проходило нормально[/QUOTE]
Это теоретический
 
    

Расчет подпора воздуха в лестничную клетку Н2

Александр_аск 08.05.2019 15:56 0 / 944    
 * *Имеется магазин в который разделен стеной на две части, вдоль этой стены оборудованы 3 этажа административных помещений соединенных между собой лестничной клеткой Н2. Выхода с данной клетки на улицу нет: только через торговый зал (1 этаж) и наружную пожар =>  
    

Гаражи в таунхаусах и их оборудование АПС и СОУЭ

Timbu$ 23.04.2019 14:52 13 / 944 Timbu$ 07.05.2019 8:49    
 * *Добрый день! Преамбула: таунхаусы с встроенными гаражами, двухэтажные, с общим чердаком. Дом разделен на два пожарных отсека по 4-6 квартир. В каждой двухэтажной квартире на первом этаже гараж (отапливаемое помещение). Согласно приложению 1 к СП5 .25. П =>По вопросу решено исходить из логики, чья собственность, тот и её содержит. Гараж в собственности у владельца квартиры - вот пусть и обеспечивает его АПС, 
    

сдвижная кровля

Gvardia 06.05.2019 23:22 0 / 847    
 * *Помогите разобраться, подлежит ли защите помещение общепита со сдвижной кровлей???/ =>  
    

Листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.

faartem 29.04.2019 9:53 1 / 874 Рустам74 06.05.2019 8:35    
 * *Добрый день! п. 13.14.6 СП5.13130.2009 "Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструк =>Формально и для стальных листов тоже. Хотя смысл этой нормы давно утерян ... 
    

АПС в открытом паркинге

Кэтти 10.04.2019 15:02 19 / 1445 Кэтти 02.05.2019 11:23    
 * *
Прохожу экспертизу в Москве с открытым 5 этажным перкингом. Эксперт требует оборудовать его тепловыми ПИ (именно открытую часть), обосновывая, что в таблице А.1 СП5 нет открытых автостоянок, а значит, по умолчанию, их надо оборудовать автоматической СПС и =>madoff ®, спасибо! это то, что нужно! 
    

Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» резко разросся

Интересно 27.04.2019 1:07 11 / 1073 fiolet 29.04.2019 18:57    
 * *[ссылка] почему нет обсуждений, почему нет предположений и тем? =>Завод холодильников «Бирюса» расположен на территории «Красмаша» еще с советских времен. Пожар к самому «Красмашу» никого отношения не имеет — всё эти стр 
    

Британские балки

zerber 21.04.2019 14:59 39 / 1411 adgernaut 29.04.2019 11:48    
 * *[ссылка] объясните мне пожалуйста, как надо читать таблицы 1 и 2 из этой статьи. особенно столбцы "высота балки". можно это как-то на бытовой русский язык перевести? =>Уважаемый puzzle, таблицы для плоского потолка были в первой редакции СП, которая проходила публичные обсуждения. Там радиус был для дымового принят в 6,3  
    

Вопрос по ГОСТ 31565-2012 в плане применения кабелей

secman 07.07.2016 9:18 76 / 5509 Под именем 27.04.2019 16:13    
 * *
Добрый день, коллеги!
Возник вопрос по ГОСТ 31565-2012 в плане применения кабелей в СПЗ на объекте: колледж.
Заказчик выставил на аукцион документацию, в которой был указан кабель с маркировкой FRLS, теперь же приглашенный "эксперт" утверждает о
=>alexsys74, FRHF для любых зданий с массовым пребыванием людей (более 50-ти чел.) 
    

Выбор огнестойкой кабельной линии

один из немногих 15.04.2019 8:25 55 / 2609 сергей 26.04.2019 20:00    
 * *Все доброго утра, подскажите пожалуйста, кто уже имеет опыт: необходимо предусмотреть в проекте огнестойкую кабельную линию, насколько знаю, сейчас несколько производителей, посоветуйте пожалуйста, какого производителя выбрать, чтобы вариант был на с =>-----важно, что такие кабели не образуют токопроводящих дорожек и сажи и не будут способствовать "темным электрическим силам" поджигать дома, цер 
    

Заделка проходок через стены

emo 25.04.2019 13:46 11 / 1169 zsa 26.04.2019 9:14    
 * *Добрый день. Процитирую ПУЭ, п.2.1.58: В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, кор =>Joprst, спасибо, помогли. 
    

АПС и дымоудаление в доме 1985 года

Verd 25.04.2019 8:51 0 / 768    
 * *Добрый день! Столкнулся с необходимостью взять на обслуживание (а перед этим отремонтировать) систему АПС и дымоудаления в доме 1985 года постройки, 9 этажей. Судя по тому, что наблюдается, то модернизация системы уже была, т.к. стоит пульт с2000 и СП2, н =>  
    

Как правильно определить расстояние опознавания знаков пожарной безопасности.

totum 24.04.2019 18:30 0 / 802    
 * * Добрый день. У меня вопрос по расстоянию опознавания знаков пожарной безопасности. У нас в торговом центре длинные ряды шириной 4 метра, длинной под 60 м. Каждый заканчивается эвакуационным выходом. между оборудованием есть расстояния около 25 метров. Ка =>  
    

ложная сработка дифференциального канала теплового извещателя С2000-ИП-03

j_flack 22.04.2019 14:29 3 / 750 j_flack 24.04.2019 14:47    
 * *
Может ли послужить причиной ложной сработки дифференциального канала теплового извещателя С2000-ИП-03 в гараже сельхозтехники длительный прогрев двигателя (помещение отапливаемое) или разница температур снаружи и внутри помещения летом при открытии ворот, =>Разобрался с порогами.. ветку можно закрыть. 
    

Системы пожарной безопасности на базе системы Мастер

Алхимик 24.04.2019 8:39 0 / 676    
 * *Есть ли у кого примеры готовых решений на базе системы"Мастер" от "Системы пожарной безопасности" для новостроек? Охота посмотреть что это такое. =>  
    

Требования к прокладке трубопровода газового пожаротушения

Elyane 21.04.2019 19:03 4 / 1175 Elyane 24.04.2019 0:47    
 * *Здравствуйте. Согласно п.8.9.3 СП 5.13130.2009 "Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность продувки для удаления воды после проведения гидравлических испытаний или слива накопившегося конденсата". Имеется модульная система газ =>Рустам74, спасибо за мнение. На данный момент с проектировщиком от производителя ГПТ решили следующее: уклоны труб ГПТ не нормируются, потому не выдержива 
    

Применение оборудования с 0ExiaIICT6 и 1ExmIIT6

yannay 22.04.2019 12:41 7 / 906 Dzerjinsky 23.04.2019 13:17    
 * *Здравствуйте, сейчас проектирую склад взрывозащитным оборудованием и не пойму на основании чего мне выбирать оборудование с конкретной степенью защиты есть оборудование с 0ExiaIICT6 и 1ExmIIT6. У каждого в сертификате написано, что его можно применять во =>Вид взрывозащиты обязан указать технолог. Требуйте эти данные от заказчика. 
    

Вопросы по расчету АУПТ по прил. В СП 5.13130.2009

aleksandr_pz 22.04.2019 15:06 0 / 814    
 * *Добрый день! Требуется помощь с расчетом спринклерной АУПТ. До этого расчетов не делал, хочу разобраться, помогите. Есть здание магазина с помещениями различного назначения (торговые, складские). Как правильно выбрать диктующий ороситель? Дело в том, ч =>  
    

что подразумевается под словом "другие залы" в СП 3 п.5.2

somIK 22.04.2019 0:11 1 / 1070 kurilshik 22.04.2019 0:38    
 * *5.2 Световые оповещатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей. Что такое "другие залы"??? торговый, читальный, тренажёрный, спортивный, актовый, машинный, =>почитайте, может пригодится [ссылка] 