ложная сработка дифференциального канала теплового извещателя С2000-ИП-03

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2019 14:29:10]
 Может ли послужить причиной ложной сработки дифференциального канала теплового извещателя С2000-ИП-03 в гараже сельхозтехники длительный прогрев двигателя (помещение отапливаемое) или разница температур снаружи и внутри помещения летом при открытии ворот, или какая другая причина?


[22.04.2019 15:14:59]
 При прогреве двигателя думаю, что может. Особенно если у трактора выхлопная труба смотрит вверх и коптит прямиком на извещатель.


[24.04.2019 10:02:50]
 Пробовал ли кто из ув.коллег отключить дифференциальный канал С2000-ИП-03? Достаточно при программировании КДЛ выставить для извещателей тип 9 или ещё нужно настраивать пороги?


[24.04.2019 14:47:39]
 Разобрался с порогами.. ветку можно закрыть.