Питание приборов С2000 4/220 на этажах.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.05.2019 12:37:28]
 Имеем многоквартирный дом с дымоудалением на этажах, 2 клапана 220в, приборы управления С2000 4/220 на каждый этаж. Питание 220 отдельным кабелем FRLS по 1 категории. Кабель проложен в одном стояке c силовыми кабелями. Возник вопрос: как должно осуществляться ответвление от стояка на этажные приборы? И нужны ли на эти ответвления сертификаты?


[08.05.2019 12:54:00]
 И ещё в догонку. Правильно ли прокладывать кабель питания совмесно с другими кабелями. Попадает он под пункт 4.14 СП6?


[08.05.2019 14:37:23]
 Кабели пожарной автоматики прокладываются отдельно от кабелей любых других систем и между собой делятся по напряжению.


[08.05.2019 15:23:52]
 Такая ситуация могла возникнут, что в проекте клапана дымоудаления на 24в, но по чему-то поставили на 220 в, такие случая нередки.


[08.05.2019 19:55:41]
 Dimma ®

Совершенно верно. Ситуация именно такая. Хотелось бы понять как проложить кабель 220в. Вернее кабель питания нужно убрать из стояка ПС. Отдельный стояк проложить весьма затруднительно. Вот в этом и вопрос можно ли проложить кабель в силовом стояке совместно с обычными кабелями питания и как правильно сделать ответвления на этаж?

Распространяется ли п. 4.14 СП6 на кабели питания или только на кабели управления?


[08.05.2019 22:24:40]
 А прибор С2000-СП4/220 нельзя применять при напряжении больше 50 В - у него нет подтверждения соответствия как низковольтного оборудования.


[08.05.2019 22:46:58]
 >>>>>>А прибор С2000-СП4/220 нельзя применять при напряжении больше 50 В>>>>>

Это как?


[08.05.2019 23:11:22]
 Кабель для напряжения 220 В Вы как выбираете?


[08.05.2019 23:52:32]
 Ув. Georg ®

Мы сейчас не про кабель. Кабель тот же что и для 24в, по параметрам даже больше, чем нужно.

Объясните насчёт пробора С2000 4/220.
1.1.4 Блок предназначен для непосредственного управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств, питающихся от сетевого напряжения 220 В.

У меня основной вопрос про прокладку кабеля и ответвление на этажи.


[09.05.2019 0:11:44]
 В сертификате на кабель для 220 В что написано? Где такой же документ для прибора на 220 В?


[09.05.2019 0:32:55]
  Ув. Georg ®

Ни чего не понял. Прибор рассчитан на работу с приборами 220в. (я приводил выписку из этикетки), у кабеля рабочее напряжение 300в.

Что не так?


[09.05.2019 0:49:14]
 Оборудование на напряжение выше 50 В должно проходить оценку соответствия ТР О безопасности низковольтного оборудования. Болид уже много лет с С2000-СП4/220 не мржет это сделать.


[09.05.2019 1:09:51]
 Но у них есть сертификат соответствия 123ФЗ с протоколами испытания. И ВНИИПО молчит, что нужен ещё один сертификат.


[10.05.2019 18:12:49]
 Если вернуться к вопросу, как прокладывать два вида пожарной электропроводки

Мне эта фотография понравилась: https://www.instagram.com/p/BxR2KGqh...

Насколько можно понять: в трубах с ответвлениями в коробках силовой кабель для питания приборов, а по вертикальным лоткам проложена слаботочная электропроводка пожарной автоматики.


[11.05.2019 12:03:34]
 Мне то же понравилось. Только по моему там коробки распаечные пластмассовые.

Но вопрос немного был не о том.
Можно ли проложить кабель питания совместно с силовыми кабелями в одном стояке или все таки пункт 4.14 СП6?


[11.05.2019 13:52:00]
 Электропроводки подарной автоматики нельзя прокладывать с другими сичтемами. Вне зависимости от того, силовые они или слаботочные, 24 В или 220 В.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Питание приборов С2000 4/220 на этажах.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.